您觉得天正电气7有哪些不足的地方,请在此指出!首先我指出一处,望天正电气软件工程师改正:
您觉得天正电气7有哪些不足的地方,请在此指出!
首先我指出一处,望天正电气软件工程师改正:

22楼
能否让设计人员一次定义例如灯具、插座的参数(安装高度、型号等),因为同一电气设备,设计习惯了,一般很少改的,我一般都没有软件中的“设备定义”,因为每做一个图都定义一次,希望有一个让一次搞定的平台。
回复
23楼
电气手册中力矩表的kv.m应为KW.m,天正公司要好好审查!
回复
24楼
为何在ACD2006+天正电气7.0里打开天正II+R14中的图后,用MOVE移动里头的图后,标注怎么成了这样,如图:请各位帮忙解决!!
回复
25楼
照度计算只能计算平均照度,不能逐点计算。天正2.0可以逐点计算照度
回复
26楼
请大家使用正版软件,
回复
27楼
避雷线不能选取spline,是个缺点。请天正电气设计师,把他改过来。谢谢。
回复
28楼
Pe是安装容量;
Kx同时使用系数;
cos功率因数;
Pjs是计算功率;
Ijs是计算电流;
没有你所说的无功功率;
三相平衡计算:Pjs=Pe*Kx
三相不平衡计算:Pjs=Pemax*3*Kx ;Pemax安装设备容量最高的那相。
请问在照明中一功率因数不是取0.5,动力取0.8吗,为什么取0.85呢?计算功率和计算电流到底该怎么算啊,一人一个说法,我都糊涂了!!!!
回复
29楼
请问在照明中一功率因数不是取0.5,动力取0.8吗,为什么取0.85呢?计算功率和计算电流到底该怎么算啊,一人一个说法,我都糊涂了!!!!
回复
30楼
在强电系统图中,表格全屏编辑时,若在一个表格内几次输入带序号的文字,会出现乱码!
回复
31楼
天正电气7没有原理图绘制与编辑功能,我觉得这是他的一大缺陷,只有一些图库,满足不了需要,另外有的功能也不好用,比如,转换开关画出来只有几条虚线,很不像,
回复