刚做好的一个低压配电房
mo
mo Lv.5
2005年09月10日 16:07:21
来自于工地图片
只看楼主

国内施工队做的活真拿你没办法,改几次还是这个样,失望呀!

国内施工队做的活真拿你没办法,改几次还是这个样,失望呀!

1126339634002.jpg

免费打赏
xj--chiyu
2006年05月06日 17:56:09
22楼
怎么不采用下进线啊,就多用几米电缆啊.用下进先,工艺就好看多了
回复
fxhwell
2006年05月07日 10:36:22
23楼
感觉还好,施工的质量还行。楼主太求完美了。
高压柜有点特别,最好能看看内部结构。
回复
lyypjw
2006年12月14日 10:58:13
24楼
你们说的这些我都不懂
我怎么缺少这么多东西.
回复
hbjmwsl123
2007年01月22日 20:19:54
25楼
楼主谦虚,感觉挺不错的
回复
xuehua888888
2007年05月03日 09:30:15
26楼
施工方面要比我这儿的施工队做的强多了
回复
zzqeng
2007年06月07日 14:23:22
27楼
嗯马马虎虎...
设计桥架选小了
回复
ct0391
2007年06月07日 14:58:10
28楼
很想看看里面的东东是什么厂家的以及里面的布置
回复
linx8849
2007年06月08日 08:01:08
29楼
别要求太高了,情况就是这样,你设计的没问题,结果施工出来不是那回事。
回复
gdydhym
2007年06月08日 09:45:39
30楼
应采用下进线,就多用几米电缆啊.就好看多了,现在总觉得有点不顺眼,有点乱
回复
caizhiqiang
2007年06月08日 10:36:21
31楼
不错啊,和我上班的地方差不多
回复

相关推荐