10KV双回转角260米档距能用门杆吗?
qhuanli
qhuanli Lv.2
2005年09月10日 15:38:35
只看楼主

现在有个线路工程,别人送来的杆塔平面图,要我把其它的设计出来,我发现上面双回线路,95的导线,有一段跨水库的档距260米,还带转角,它设计的用门杆,请问门杆可以吗?

现在有个线路工程,别人送来的杆塔平面图,要我把其它的设计出来,我发现上面双回线路,95的导线,有一段跨水库的档距260米,还带转角,它设计的用门杆,请问门杆可以吗?
w5566
2006年06月20日 19:31:56
2楼
不行 档距太大建议采用铁塔或钢管杆 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
回复
azjs591
2006年06月21日 08:30:04
3楼
可以,但应通过计算,我设计过320M,LGJ-150/25双回的,现运行正常。
回复
markqin1
2006年06月21日 09:16:30
4楼
计算杆受力情况就行了
回复
lzr-2005
2006年06月21日 10:07:10
5楼
不是门杆,是双联杆,需要计算导线的极限档距及电杆弯矩是否满足要求.
回复
mikezhang
2006年06月21日 10:12:45
6楼
可以的
回复
raver_pan
2006年06月21日 16:24:14
7楼
增加考虑线间距离,线杆受力情况,可以的
回复
hkgd8848
2006年06月21日 16:38:19
8楼
10KV?10KV线路260米档距?楼主是否问的110KV!
回复
mikezhang
2006年06月22日 05:14:09
9楼
与电压关系不大,主要应力弧垂与杆塔满足受力即可.
回复
cjthg
2006年06月22日 19:27:01
10楼
能解释门杆双回路吗?
回复
xtawffg64
2006年09月15日 15:52:56
11楼
应该没问题.
回复