现遇这样一个问题,现请教:一办公楼,在各房间装有电动调节阀,根据室内温度自行调节送风量。现在,整个空调系统末端的办公室出现风送不下来(在散流器上绑的纸条在动),人感到闷热,不适。该空调系统没有安装手动阀门,且设有回风系统。在离空调机组近的房子,风量较大。个人认为是风量调节不平衡。但对于这种各房间是用电动阀自行调节的系统,有什么办法来平衡,来解决这个问题!谢谢

现遇这样一个问题,现请教:
一办公楼,在各房间装有电动调节阀,根据室内温度自行调节送风量。现在,整个空调系统末端的办公室出现风送不下来(在散流器上绑的纸条在动),人感到闷热,不适。该空调系统没有安装手动阀门,且设有回风系统。在离空调机组近的房子,风量较大。
个人认为是风量调节不平衡。但对于这种各房间是用电动阀自行调节的系统,有什么办法来平衡,来解决这个问题!谢谢
免费打赏
goodluck_lxf
2005年09月10日 14:59:40
2楼
如果不是冷量不够的话,把风量大的房间的温控器温度调高一些吧。慢慢调吧,调试很麻烦的。
回复
dper
2005年09月13日 21:18:41
3楼
可能是用温控阀还不能平衡阻力吧,这样就比较麻烦了
回复
dongzhesheng@co163
2005年09月13日 21:38:46
4楼
这个空调系统设计不合理。首先应该采用风盘加新风系统而不是全空气系统。既然采用全空气系统就必须要认真计算各个风口的静压值,还要考虑(万一计算有偏差)在各房间风口处设调节阀。现在看来这些全都没考虑。现在如果不想彻底改造,可尝试人为关小那些风量较大的风口(改自动为手动),看能否增加那些原风量较小风口的风量。如果这项尝试也不理想,看来就只好彻底改设计返工了。
回复
zht2004
2005年09月14日 08:54:11
5楼
建设单位需要节约资金啊,所以这个空调系统设计即使很合理,实际使用时也会偷懒的

偶办公楼里新风口里就感觉不到有新风,一问物管公司,还说新风打开着呢,骗人
回复
liuyangkee
2005年09月14日 14:08:52
6楼
对 明明有空调 但为了 省电 不开 这样设计的人 就麻烦了 这问题很有可能
回复
luoqiux
2005年09月14日 14:41:30
7楼
有好几个可能呢:1.机组的余压不够;2. 送风道的截面太小,送风速度太高,流道阻力损失太大,导致风送不到末段。按4楼所说的调试办法,如果不通,只好返工了。