35KV变电站高低压二次都星形连接,请问高低压同相的电流角差是多少呀为什么?谢

35KV变电站高低压二次都星形连接,请问高低压同相的电流角差是多少呀为什么?谢
免费打赏
lingxuct
2010年06月06日 18:06:39
2楼
35KV变电站————可以理解。

高低压二次————不好理解,35KV的二次线可以猜测一下,那低压是什么?

星形连接————还都星形连接,是电流互感器二次还是电压互感器二次?

电流角差————可以是同相位,也可以是180度。

为什么呀————不为什么,看你的接法!
回复
cq815811
2010年06月09日 20:07:39
3楼
高压35KV低压10KV,高低压侧电流互感器二次都为星形连接,我是问同相的二次电流的角度应该相差多少
回复
cofferyang
2010年06月12日 17:08:18
4楼
10kV侧超前35kV侧30度。
回复
yvhkcel
2010年06月12日 19:57:01
5楼
二次互感器一般都是YY型的,关键是要看你的变压器的主接线方式是什么,一般国内用的只有四种,YY12,YY6,Y/D11,YD1,反正同相的角差一般就是30的倍数
回复
飘逸黑雪
2010年06月13日 10:33:01
6楼
:lol :victory: :time: :time: :handshake
回复
fjw1204
2010年06月13日 14:11:10
7楼
呵呵:funk:
回复
yaoguizhong213
2010年06月18日 14:16:37
8楼
楼主是猪
回复
sunwei7980
2010年06月18日 15:45:14
9楼
:victory: :victory:
回复
zmxuu
2010年06月19日 16:52:20
10楼
关键看你的变压器是什么连接方式,如果高压侧是Y形,低压侧是△形那么应该是30度 都是Y形应该为0度
回复
zmxuu
2010年06月20日 19:31:47
11楼
难道我说的不对?