屋面挑梁,抗倾覆不足,挑梁伸入砌体内长度已大于2倍的悬挑长度,应采取什么措施啊???
屋面挑梁,抗倾覆不足,挑梁伸入砌体内长度已大于2倍的悬挑长度,应采取什么措施啊???
2楼
想办法加大抗倾覆力矩了.
后伸部分上部加永久荷?
减少悬挑部分荷载?
回复
3楼
我也遇到一个,尾部女儿墙1。4M240墙,如何加永久荷载呢?难道把女儿墙加高。:lol ,不过听高人说,尾部有构造柱可以将挑钢筋锚入构造柱。不过此法没有计算或构造依据呀。不过一想也确实有其道理。(我的挑上是预留室内楼梯洞口,挑上有封口梁有墙体,根本过不了。80<120)
回复
4楼
可以把屋面板,圈梁,构造柱与挑梁一起现浇。屋面板荷载做为抗倾覆荷载。
回复
5楼
加大伸入墙体的长度 试试看....................................................................
回复
6楼
同意4楼的意见
回复
7楼
同意4楼的意见
回复
8楼
挑梁伸入砌体内长度已大于2倍的悬挑长度(应该具有足够的抗倾覆荷载了)这种情况下还不能满足要求的话,个人觉得结构布置有不尽合理的地方
一般设计中很少有这样的问题出现,如果这个不能满足,说明倾覆荷载比较大,那么我想 挑梁下砌体局部抗压 也应该会有问题吧
回复
9楼
女儿墙加高估计不大现实吧,一起现浇算上屋面荷载会更合理一点啊。
回复
10楼
恐怕需要验算整体稳定了,呵呵。。。。。。不会整个房子都要倾覆吧?:loveliness:
建议检查荷载。
回复
11楼
你为何种结构?外挑长度为多少?建议调整一下结构或者荷载重新验算一下。
回复