开关:S5H400 RCQ 运行电流不平衡约150A,2个小时左右跳闸,为什么
开关:S5H400 RCQ
运行电流不平衡约150A,2个小时左右跳闸,为什么
2楼
是否超过断路器的额定电流?温升是否超过允许值?
回复
3楼
楼主请告之具体情况....................................................
回复
4楼
如果是三极开关,三相不平衡电流如此高的话,可能会引起某相过热,造成跳闸,应该调整配电线路,尽量保证三相平衡。
回复
5楼
我 同意!!
回复
6楼
查查开关的整定值!一般原厂整定都在最小上!!把负荷调平衡!!
回复
7楼
单相电流不超过开关的额定电流,不应该跳闸,就算不平衡也不应该,如果跳请检查连接线是否连接可靠有没有发热现象,如果正常就应该换开关了
回复
8楼
1.线选择有没有问题?
2.接线是否可靠,会引起发热,开关跳闸