刚出来!~!~人家说的!~~!不太懂~!?1`??请各位前辈指教`!~!谢谢
刚出来!~!~人家说的!~~!
不太懂~!?1`??
请各位前辈指教`!~!
谢谢
2楼
还有就是说最后一个配电箱计算电流的时候同时使用系数取1啊~!?`??
是不是这样的啊???
回复
3楼
不是的!!同时系数要看你这个配电箱里的回路的多少来取定,我一般选0.7~0.85之间!
回复
4楼
应该不是,你要先把几个概念弄清楚;安装功率,计算功率,同时系数等等,就会明白了
回复
5楼
我是用来算电流的~!!~~!
如果这样的话算出来的电流就比较大了
回复
6楼
同时使用系数,顾名思义,你考虑设备同时使用的几率,就是算出所有设备中可能同时使用的设备功率之和;应该看负荷的使用情况,不能按配电箱的个数来定。
回复
7楼
哦`!~!
好的~!~谢谢大家的指点`1~!`1
回复
8楼
回复
9楼
根据同时系数,选择照明配电箱内断路器的大小
回复
10楼
"同时使用系数,顾名思义,你考虑设备同时使用的几率,就是算出所有设备中可能同时使用的设备功率之和;应该看负荷的使用情况,不能按配电箱的个数来定。"还要考虑设备的负荷性质,从而决定你配电箱的功率因数这样才能比较准确的计算出所用配箱的安全流量
回复