一般建变电所是一层,也有将设备放在两层的。因受占地面积限制,能否建三层:一层放变压器;二层放低压柜和值班室,三层放高压柜。请业内人士帮忙提供国家标准或规范是否允许或不允许的明文规定,并注明标准或规范的名称及页码。急等答案,谢谢!

一般建变电所是一层,也有将设备放在两层的。因受占地面积限制,能否建三层:一层放变压器;二层放低压柜和值班室,三层放高压柜。
请业内人士帮忙提供国家标准或规范是否允许或不允许的明文规定,并注明标准或规范的名称及页码。急等答案,谢谢!
免费打赏
宁静致远行
2010年06月13日 21:30:51
12楼
:victory: :victory: :victory:
回复
simonnx
2010年06月14日 09:25:46
13楼
3~110KV高压配电装置设计规范GB50060-92
第6.0.1条 配电装置室的建筑,应符合下列要求:
一、长度大于7m的配电装置室,应有两个出口,并宜布置在配电装置室的两端;长度大于60m时,宜增添一个出口;当配电装置室有楼层时,一个出口可设在通往屋外楼梯的平台处。
二、装配式配电装置的母线分段处,宜设置有门洞的隔墙。
三、充油电气设备间的门若开向不属配电装置范围的建筑物内时,其门应为非燃烧体或难燃烧体的实体门。
四、配电装置室应设防火门,并应向外开启,防火门应装弹簧锁,严禁用门闩。相邻配电装置室之间如有门时,应能双向开启。
五、配电装置室可开窗,但应采取防止雨、雪、小动物、风沙及污秽尘埃进入的措施。配电装置室临街的一面不宜装设窗户。
六、配电装置室的耐火等级,不应低于二级。配电装置室的顶棚和内墙面应作处理。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面并压光,GIS配电装置室亦可采用水磨石地面。
七、配电装置室有楼层时,其楼层应设防水措施。
八、配电装置室可按事故排烟要求,装设事故通风装置。GIS配电装置室应设通风、排风装置。
九、配电装置室内通道应保证畅通无阻,不得设立门槛,并不应有与配电装置无关的管道通过。

好像没提到有楼层的限制!我也在学习中,还请高人指正!

[ 本帖最后由 simonnx 于 2010-6-14 09:28 编辑 ]
回复
yangzhimin3109050
2010年06月15日 00:50:08
14楼
henduo 很多这样作的
回复
guohanyi-888
2010年06月15日 09:20:17
15楼
应该是没问题的,以前在深圳做过的在27层的缓冲层里面的上面还有20多层呢!
回复
dingding7140
2010年06月17日 16:06:31
16楼
:hug:
回复
chywang007
2010年06月17日 21:22:55
17楼
没看到过有限制
回复
混在电气
2010年06月18日 11:03:42
18楼
应该是可以的,只是习惯上不这么布置,所以设计师可能是定式思维了。
回复
nm493
2010年06月21日 13:24:21
19楼
同意楼上的观点:“设计师可能是定式思维了”
查过相应的规范和标准,对于三层楼摆放设备没有找到限制的明文规定。
回复
fy100116
2010年06月22日 14:15:58
20楼
220KV户内站不都是三层放设备吗?但低电压等级的一般不需放三层。
回复
wangxf
2010年06月22日 15:05:54
21楼
好像不大妥当!最好分两层布置,变压器一层,高低压配电柜一层较好!
回复