《建筑设计防火规范中》8.5.2条的条文解释中说低层建筑室内消防系统仅用与初期灭火,按照这条规定,低层的消防系统只与屋顶水箱连接就应该可以了,但规范8.6.1条的条文解释中明确规定室内环状管道至少应有两条进水管与外网连接,支状必须有一条连接。这条又明确规定了必须连接,我们当地的消防对也说必须连接,可最近自来水公司不干了,说室内有屋顶水箱有增压设备,压力会比市政的高,会回流污染市政用水,我解释说我们做了止回阀,回流防止器等防止措施,它还是不同意,而且出据我们当地刚颁布的一条政府地方法规,说是不能连接,两个部门都不让步,甲方及设计院被夹在里面难做人,对于规范的理解,大家觉得这种情况是该接还是不该接?仅限于低层。
《建筑设计防火规范中》8.5.2条的条文解释中说低层建筑室内消防系统仅用与初期灭火,按照这条规定,低层的消防系统只与屋顶水箱连接就应该可以了,但规范8.6.1条的条文解释中明确规定室内环状管道至少应有两条进水管与外网连接,支状必须有一条连接。这条又明确规定了必须连接,我们当地的消防对也说必须连接,可最近自来水公司不干了,说室内有屋顶水箱有增压设备,压力会比市政的高,会回流污染市政用水,我解释说我们做了止回阀,回流防止器等防止措施,它还是不同意,而且出据我们当地刚颁布的一条政府地方法规,说是不能连接,两个部门都不让步,甲方及设计院被夹在里面难做人,对于规范的理解,大家觉得这种情况是该接还是不该接?仅限于低层。
2楼
怎么没有人说话,有困难大家帮啊,都是做水的啊
回复
3楼
什么法规?
回复
4楼
是我们当地政府颁布的〈城市供水办法〉,有一条是:严禁将自备水源、锅炉以及有毒有害物质的各种设施与公共供水管网连接。自来水公司认为消防水箱,水池也叫自备水源。死活不让接,还他妈吵了一架。
回复
5楼
不可能自来水公司的人不懂这个原理吧,是不是让甲方跑一趟呢?
还有再解释一下回流污染问题,建筑给水排水设计规范:
3.2.5 从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置:..........
回复
6楼
本人认为:没有水箱的前提下,可以联上,再设置高位水箱的时候可以不联,因为初期的水量是靠消防水箱供给的,其他的水靠消防车到达后通过水泵结合起供水灭火.
回复
7楼
哎,你也别说自来水那帮鸟人了,我们这里有三个自来水公司,大家都是独立的,我们做其他区域都没有这个问题,人家消防大队也说了,就是这个水厂是这样,我解释了啊,甲方也去了啊,我说我们有防止回流的阀门。可那个专家居然说,阀门会坏,我KAO,我实在不好再说什么了。当然我知道他是气话,我们之前我们吵过,我说他不懂消防,他就怒啊。还有就是不是常高压系统怎么可能不做水箱呢。做了水箱人家消防大队的也要叫你连接。因为规范8.6.1也说了要连啊。
回复
8楼
我真同情楼主,你有一个办法可以解决这个问题,哪就是做一套室内消火栓加压系统
回复