这个。。。。。哪里出错了啊。。。。。。。。不敢想像
这个。。。。。哪里出错了啊。。。。。。。。不敢想像
2楼
条件不全,没法给你出主意...
回复
3楼
。。。。。。。那你估计是那里出了问题?
回复
4楼
软件问题,炒金,自己手和一下就行了,这个基础太烂了
回复
5楼
截面偏小,加大截面再算一下试试
回复
6楼
截面是300*450的。。。。。。应该合适了啊
回复
7楼
这个是不是PKPM直接生成的施工图?配筋图贴出来看看呢!
回复
8楼
我贴图了的啊。。在下面标题:“ 这是基础梁箍筋面积图 ”
总是梁抗剪不过关。。。。。。不知道原因。。。。。。。。
回复
9楼
pkpm的结果有时候是很离谱的。。
回复
10楼
你这个应该是独立基础里面布置的基础地梁,不是这样建模设计的,出现这样的情况,首先是你自己错误的
pkpm不会笨到出这样的错误
回复
11楼
查查模型和荷载,肯定是错的,不要这么夸张,保持镇静.
回复