高压电机受潮绝缘问题
jieqiuzhenji
2010年06月05日 19:05:37
来自于电站工程
只看楼主

2010年5月红电#4机小修 4-4磨煤机修前绝缘测试为5兆。开盖后发现内部电机端部有水珠。经调查得知4月锅炉地板装修后用水枪洗地,磨煤机地步有孔并因电机运行,导致了水被吸入电机,使电机受潮。经通风烘烤后绝缘依次变化为5兆~~~~200兆~~~~800兆~~~~650兆~~~~800兆期间绝缘反复判断为4号磨煤机位置在厂房死角不通风,水汽烘烤后凝聚不散。绝缘电阻无法恢复为2009年小修值,判断为洗地的水融合了地上的水泥粉及煤粉(厂房煤粉较多)进入了电机端部,脏水被烘干后赃物沾涿在电机端部。

2010年5月红电#4机小修 4-4磨煤机修前绝缘测试为5兆。开盖后发现内部电机端部有水珠。
经调查得知4月锅炉地板装修后用水枪洗地,磨煤机地步有孔并因电机运行,导致了水被吸入电机,
使电机受潮。经通风烘烤后绝缘依次变化为5兆~~~~200兆~~~~800兆~~~~650兆~~~~800兆
期间绝缘反复判断为4号磨煤机位置在厂房死角不通风,水汽烘烤后凝聚不散。绝缘电阻无法恢复为2009年小修值,
判断为洗地的水融合了地上的水泥粉及煤粉(厂房煤粉较多)进入了电机端部,脏水被烘干后赃物沾涿在电机端部。
建议下次大修时清理端部赃物。
电气试验中心
免费打赏
lingxuct
2010年06月06日 18:29:16
2楼
已经发现了,不能等到下次了,马上处理“端部赃物”!并做交流耐压试验。
回复
jieqiuzhenji
2010年06月07日 00:56:08
3楼
我的观点和你差不多,我建议做直泄,因为是端部么。可是建议归建议,还是领导做决定。
回复
lingxuct
2010年06月07日 12:23:24
4楼
领导做决定,要看这个能做决定的领导是内行还是外行。
回复
jieqiuzhenji
2010年06月08日 00:16:40
5楼
昨天我已经建议了用清洗剂清洗并经过了一晚上的烘干,早上回装前绝缘为1000兆下午回装后已为2000兆,泄露为三千时3微安六千时六微安九千时十五微安十二千伏为三十。十五千伏为四十五了。
回复
lingxuct
2010年06月08日 12:32:27
6楼
正常,泄漏试验合格,最好再做一个交流耐压试验。
回复
jieqiuzhenji
2010年06月09日 13:41:41
7楼
这个是必然
回复
fjg20040612
2010年07月08日 20:37:11
8楼
再做一个交流耐压试验。