2010年5月红电#4机小修 4-4磨煤机修前绝缘测试为5兆。开盖后发现内部电机端部有水珠。经调查得知4月锅炉地板装修后用水枪洗地,磨煤机地步有孔并因电机运行,导致了水被吸入电机,使电机受潮。经通风烘烤后绝缘依次变化为5兆~~~~200兆~~~~800兆~~~~650兆~~~~800兆期间绝缘反复判断为4号磨煤机位置在厂房死角不通风,水汽烘烤后凝聚不散。绝缘电阻无法恢复为2009年小修值,判断为洗地的水融合了地上的水泥粉及煤粉(厂房煤粉较多)进入了电机端部,脏水被烘干后赃物沾涿在电机端部。
经调查得知4月锅炉地板装修后用水枪洗地,磨煤机地步有孔并因电机运行,导致了水被吸入电机,
使电机受潮。经通风烘烤后绝缘依次变化为5兆~~~~200兆~~~~800兆~~~~650兆~~~~800兆
期间绝缘反复判断为4号磨煤机位置在厂房死角不通风,水汽烘烤后凝聚不散。绝缘电阻无法恢复为2009年小修值,
判断为洗地的水融合了地上的水泥粉及煤粉(厂房煤粉较多)进入了电机端部,脏水被烘干后赃物沾涿在电机端部。
建议下次大修时清理端部赃物。
电气试验中心