关于风管宽度超过1.2米设置喷头
about2929
about2929 Lv.2
2010年06月05日 17:26:33
只看楼主

风管宽度超过1.2米的是不是需在风管腹下设置上下喷?风管上方还需不需要设置喷头?比如,地下室风管宽度部分超过1.2米,风管贴梁底安装,是不是只在风管下方设置喷头就行了?希望各位大虾指导,谢谢。

风管宽度超过1.2米的是不是需在风管腹下设置上下喷?风管上方还需不需要设置喷头?
比如,地下室风管宽度部分超过1.2米,风管贴梁底安装,是不是只在风管下方设置喷头就行了?
希望各位大虾指导,谢谢。
免费打赏
about2929
2010年06月12日 14:21:28
12楼
谢谢这么多位大虾的指点
我知道该怎么布置了:handshake
回复
水电师
2010年06月12日 15:04:57
13楼
要考虑喷头保护好具有可燃物的位置,从这个思想出发
回复
haorenyige119
2010年06月16日 14:39:30
14楼
具体的规范呀,依据是什么,各位大侠望告知
回复
haorenyige119
2010年06月16日 14:45:31
15楼
:Q
回复
liuchengyongsx
2010年06月16日 19:25:33
16楼
如果上部设喷头 喷头的作用何在 难道是为了保护风管 吗 路过 有点疑问
回复
about2929
2010年06月21日 12:24:41
17楼
我是照我现在遇到的情况设置的
我就单是在风管下方设置喷头
回复
liujiangwei1989
2010年06月21日 23:05:04
18楼
风管上下均要设置喷头
回复
babaluosha
2010年07月06日 15:10:56
19楼
朋友 规范上説 是在下面“加”设一排喷头 不是説上面的可以省掉 你的梁是多大的不知道 不过应该风管上的那排是不能取掉的 风管腹部还要加设一排
回复
nothing_job
2010年07月08日 08:39:03
20楼
上下都要安装,要不效仿验收还是会提出来的,现场条件限制,可以考虑适当位置变动,你风管贴梁底了,那就在侧面增加吧。
回复
yui3699
2015年05月26日 09:37:16
21楼
各位大侠,还有个问题是,如果风管的宽度超过2400,那风管下是安装一排,还是两排啊?
回复