风管宽度超过1.2米的是不是需在风管腹下设置上下喷?风管上方还需不需要设置喷头?比如,地下室风管宽度部分超过1.2米,风管贴梁底安装,是不是只在风管下方设置喷头就行了?希望各位大虾指导,谢谢。
风管宽度超过1.2米的是不是需在风管腹下设置上下喷?风管上方还需不需要设置喷头?
比如,地下室风管宽度部分超过1.2米,风管贴梁底安装,是不是只在风管下方设置喷头就行了?
希望各位大虾指导,谢谢。
2楼
风管上部喷头照布,只是在下面增加喷头,且下面增加的喷头不计入支管所控制的喷头总数中。
回复
3楼
看清楚规范,风管宽度超过1.2米,下方增设喷头。是增设。
风管上方该设置喷头还是要设置的。
回复
4楼
要是风管是贴着层底安装,风管上方无法设置喷头了的话是不是只在风管下方设置就行了?
回复
5楼
:time:
回复
6楼
是贴梁底吧,你那层底是指顶板吧,没那么装的!
回复
7楼
是啊,我现在碰到的就是这样,风管贴梁底安装,但梁高只有10公分了,那喷头该怎么安装
回复
8楼
是啊,我现在碰到的就是这样,风管是贴梁底安装,但梁高都是10公分的,请问喷头该怎么装
回复
9楼
那样的话就应该再风管底部增加喷头,上喷
回复
10楼
风管不会将整个梁窝全占满吧?
梁内的上喷照常安装,在风管侧面(间距可查规范),风管下增设补偿喷头。
回复
11楼
我每次直接在说明中写一下,风管宽度超过1.2米,下方增设喷头。
不会把暖的风管图拿过来对。
向楼主这种应该只在下方设就行了,但梁格子其它地方应该有。