高层建筑消防常识第一部分 消防基础知识1、为什么把火警电话号码定为“119”?(1)国际标准化管理的需要。70年代国际电报电话咨询委员会根据国际标准化管理的要求,建议世界各国火警电话采用“119”号码;(2)为了避免火警电话用“0”号开头与其他通讯服务相互影响;(3)火灾具有突发特点,为保证通讯畅通无阻,应将其并入“11”号开头的特别服务中去;(4)“119”号码便于记忆,发生火灾时,想到“要、要”,以便联想到“119”拨火灾报警电话。

高层建筑消防常识

第一部分 消防基础知识

1、为什么把火警电话号码定为“119”?
(1)国际标准化管理的需要。70年代国际电报电话咨询委员会根据国际标准化管理的要求,建议世界各国火警电话采用“119”号码;
(2)为了避免火警电话用“0”号开头与其他通讯服务相互影响;
(3)火灾具有突发特点,为保证通讯畅通无阻,应将其并入“11”号开头的特别服务中去;
(4)“119”号码便于记忆,发生火灾时,想到“要、要”,以便联想到“119”拨火灾报警电话。
2、怎样正确使用“119”电话?
(1)报警时,首先要沉着冷静,不要惊慌;
(2)要讲清楚起火单位、地址、燃烧对象、火势情况,并将报警人
姓名、所用电话号码告诉消防队以便联系。报警后,本人或派人到通往火场的交通路口、厂门口和街道巷口接应消防车;
(3)要早报警,为消防队灭火争取时间,减少损失。
3、为什么不能谎报火警?
因为消防队接到假火警出动后,减少了备战力量,当真的发生火灾时,就缺少充足的灭火力量,造成火势蔓延,给国家和人民生命财产安全造成更大的损失。另外,消防车鸣警报出现在假火场,会引起人们心理恐慌,产生混乱,影响了人们正常的生产、生活、工作秩序和社会秩序。
4、谎报火警如何处罚?
根据《消防法》规定,谎报火情,造成混乱,处警告、罚款或者十日以下拘留。
5、物质燃烧必须具备哪三个条件?
必须同时具备三个条件,即可燃物、氧化剂和温度(引火源);缺少任何一个条件都不会发生燃烧。
(1)可燃物:凡是能够与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称可燃物。如:木材、纸张、酒精、氢气、乙炔气、钠、钾等。
(2)氧化剂:能与可燃物发生燃烧反应的物质称为氧化剂。如:空气中的氧或化合物中的氧等。
(3)温度:温度即为引火源,是指供给可燃物和氧化剂发生燃烧反应的能量来源。如:明火焰、赤热体、电弧、静电火花、碰撞火星等。
6、火灾发生的原因有哪些?
火灾事故发生的原因主要有:放火、电气、违章操作、用火不慎、玩火、吸烟、自燃、雷击以及其它因素如地震、风灾等引起。
7、火灾的发展过程分为哪几个阶段?
火灾的发展过程分为初起、发展和猛烈、下降、熄灭五个阶段。初起阶段:一般固体物质燃烧时,10-15分钟内,火灾的面积不大,烟和气体的流动速度比较缓慢,辐射热较低,火势向周围发展蔓延比较慢,燃烧一般还没有突破房屋建筑外壳。发展阶段:燃烧强度增大、温度升高、气体对流增强、燃烧速度加快、燃烧面积扩大,为控制火势发展和扑灭火灾,需一定灭火力量才能有效扑灭。猛烈阶段:燃烧发展达到高潮,燃烧温度最高,辐射热最强,燃烧物质分解出大量的燃烧产物,温度和气体对流达到最高限度,建筑材料和结构的强度受到破坏,使其发生变形或倒塌。
8、常见的火源有哪些?
常见的火源主要有以下八种:一是明火。如炉灶火、火柴火、蜡烛火等。二是高温物体。如点燃的烟头、发热的白炽灯、汽车排气管、暖气管等。三是电热能。如各种电热器具发热,电弧、电火花、静电火花、雷击放电产生的热等。四是化学热能。经过化学变化产生的热能。如燃烧生成的热,某些有机物发热自燃,化合物分解放出热等。五是机械热能。由机械能转变为热能。如摩擦热、压缩热、撞击热等。六是生物热。如微生物在新鲜稻草中发酵发热等。七是光能。由光能转变为热能。如日光聚焦等。八是核能。如分裂产生的热。以上着火源最常见的是明火火焰、电火花、高温物体引起火灾发生的。
9、火灾的蔓延途径有哪些?
火灾的蔓延途径有:热传导、热对流、热辐射。
10、为什么冬季火灾多?
冬季天气寒冷,雨水稀少,贮存的各种原料多,用火用电用气量增多。冬季又处于每年的首尾之际,生产、工作繁忙,加之昼短夜长人们容易懈怡,往往忽视消防安全,初起火灾不能及时发现,所以造成冬季火灾事故多、损失伤亡大。
11、什么是火灾?
在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害,定义为火灾。
12、火灾分为哪几个等级?
按照一次火灾事故所造成的人员伤亡、受灾户数和直接财产损失,火灾分为一般火灾、重大火灾、特大火灾三个等级。
13、什么是重大火灾?
凡一次火灾有下列情形之一的属重大火灾:(1)直接财产损失30万元以上;(2)死亡3人以上;(3)重伤10人以上;(4)死亡、重伤10人以上;(5)受灾30户以上。(以上均含本数)
14、什么是特大火灾?
凡一次火灾有下列情形之一的属特大火灾:(1)经济损失100万元以上;(2)死亡10人以上;(3)重伤20人以上;(4)死亡、重伤20人以上;(5)受灾50户以上。(以上均含本数)
15、火灾分为哪几类?各适用哪种灭火剂扑救?
按燃烧物质及特性,火灾分为A、B、C 、D四类。A类,指固体物质火灾;B类,指液体火灾和可熔化的固体物质火灾;C类,指气体火灾;D类,指金
免费打赏
superstar2202
2005年09月09日 12:34:58
2楼
22、水为什么能灭火?
水之所以能灭火,主要是:
(1)冷却作用。水的热容量和气化热都比较大,水能从燃烧物质夺取大量热,降低燃烧物质温度。
(2)窒息作用。水被汽化后形成水蒸气,一升水能生成1720L水蒸气,水蒸气能阻止空气进入燃烧区,并减少燃烧区空气中氧的含量,使其失去助燃作用而熄灭。
(3)稀释作用。水能稀释某些液体,冲淡燃烧区可燃气体浓度,降低燃烧强度,能够浸湿未燃烧的物质,使之难以燃烧。
(4)冲击作用。水在机械作用下,具有冲击力。水流强烈地冲击火焰,使火焰中断而熄灭。
23、哪些物质火灾不能用水扑救?
(1)碱金属不能用水扑救。因为水与碱金属(如金属钾、钠)作用后能使水分解而生成氢气和放出大量热,容易引起爆炸。
(2)碳化碱金属、氢化碱金属不能用水扑救。如碳化钾、碳化钠、碳化铝和碳化钙以及氢化钾、氢化镁等遇水能发生化学反应,放出大量热,可能引起着火和爆炸。
(3)轻于水的和不溶于水的易燃液体,原则上不可以用水扑救。
(4) 熔化的铁水、钢水不能用水扑救。因铁水、钢水温度约在1600℃,水蒸气在1000℃以上时能分解出氢和氧,有引起爆炸危险。
(5)三酸(硫酸、硝酸、盐酸)不能用强大水流扑救,必要时,可用喷雾水流扑救。
(6)高压电气装置火灾,在没有良好接地设备或没有切断电流的情况下,一般不能用水扑救。
24、怎样使用手提式泡沫和手提式干粉灭火器?
先拨下保险销,将喷枪对准火焰根部,握住提把,然后用力按下压把,阀门开启,干粉或泡沫即从喷管喷枪喷出灭火。注意事项:(1)应放置在被保护物品附近,干燥通风和取用方便的地方;(2)要注意防止受潮和日晒;(3)灭火器各连接部件不得松动,喷嘴塞盖不能脱落,保证密封性能良好;(4)灭火器应按规定的时间进行检查。(5)灭火器使用后必须进行再充装。
25、发生火灾时为什么不能随便开启门窗?
房间门紧闭时,空气不流畅,室内供氧不足,因此,火势发展缓慢,一旦门窗被打开,新鲜空气大量涌入,火势迅速发展;同时大量烟气涌入,容易使人中毒、窒息而死亡。同时,由于空气的对流作用,火焰就会向外窜出,所以在发生火灾时,不能随便开启门窗。
26、哪些建筑要经公安消防机构审核?
凡新建、改建、扩建的建筑工程项目和建筑内部装饰以及用途变更的建筑工程项目都要经公安消防机构审核。
27、什么是消防违章建筑?
违反国家有关消防法律、法规和消防技术规范,同时依法应当送公安消防部门办理有关审批手续,而未办理审批手续的建构筑物和室内装修,都是违章建筑。
28、什么是火灾隐患和重大火灾隐患?
凡存在违反消防法律法规的行为,可能造成火灾危害的,均为火灾隐患。凡存在严重违反消防法律法规的行为,可能造成重大人员伤亡或重大财产损失的,为重大火灾隐患。
29、什么是高层建筑?
10层及10层以上的居住建筑,(包括首层设置商业服务网点的住宅)或建筑高度超过24m(不包含单层主体建筑超过24m的体育馆、会堂、剧院等)的公共建筑。
30、什么是防火间距?
防火间距是指相邻两栋建筑物之间,保持适应火灾扑救、人员安全疏散和降低火灾时热辐射的必要间距。
31、建筑物的安全出口指的是哪些部位?
指供人员安全疏散用的门、楼梯或直通室外地平面的门,可称作安全出口。
32、防火分隔物有哪些?
防火分隔物有防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕带、防火墙、防火阀、排烟防火阀等。
33、哪些物质容易发生自燃?
容易发生自燃的物质有两类。一是自燃点比较低,化学性质比较活泼,在空气中易氧化或分解,从而产生热量达到自燃,如黄磷、三异丁基铝等。二是含油类(主要是植物油)的物质,它们的化学性质虽然比较稳定,但在空气中能氧化发热,引起自燃,如油布、油纸、含油金属屑等。
34、电气火灾原因有哪些?
电气火灾原因主要有短路、过负荷、接触电阻过大、漏电、电热器使用不当、静电和雷电。

回复
superstar2202
2005年09月09日 12:35:32
3楼
35、电气短路为什么会引起火灾?
在电气线路上,由于电线陈旧、绝缘层老化变质,或者机械性损伤等线路原因造成两导线相接或相碰,产生电流突然增大的现象叫短路。电气短路会使电流强度瞬时急剧增加,产生大量热能,从而引起电线绝缘层燃烧,或因电线相碰处冒出电火花引燃周围的可燃物而导致火灾。
36、为什么不能乱拉乱接电线?
一是不懂电工专业知识的人,在乱接电线中,因错误接线容易造成事故,或连接不牢固,形成接触电阻过大而引发火灾事故。二是导线的设计容量是有限的,乱接电线,造成接入过多的负荷,容易因过负荷而造成火灾。
37、电线老化为什么要及时更换?
陈旧电线受日晒雨淋或敷设在潮湿、高温、有酸性气体的环境里,绝缘层易发硬、老化、绝缘剥落或产生裂纹,致使电线发生短路、漏电而引起火灾事故,因此陈旧电线应及时更换。
38、为什么不能过负荷用电?
电气线路流过的电流超过安全电流值,或安全载流量叫电线过负荷。因为我们知道,电线的发热量与电流的平方成正比。电流增加1倍,发热量就增加3倍。所以,超负荷后,电流增加,电线发热,超得越多,发热也越快。电线绝缘层允许温度一般为60℃,如果线路长期过负荷运行,线路发热量增大,绝缘层加速老化。当温度在大于250℃时,绝缘层会发生自燃,并与电线分离,造成短路而发生火灾事故。
39、保险丝为什么能保险?
保险丝常用低熔点材料(如铅、锌等)制成,当通过的电流超过额定值而达到熔断电流时,它会马上熔断,及时切断电源。
40、为什么不能用铜、铁丝代替保险丝?
因为铜、铁丝的熔点高,不易熔断,起不到保险作用。另外,电线短路、超负荷引起的火灾,多半与保险丝不合规格要求有关,我们应该引以为戒。
41、为什么接触电阻过大会引起火灾?
导线、接线端、接插件以及可动触点等,因接触不良,接触电阻过大,接触处局部会产生高温,或产生电火花引燃可燃物而造成火灾。
42、为什么会产生电弧、电火花?
当带电体的两极在刚开始接触时,或在接触后又离开的一瞬间,电流突然增大,发生气体放电现象,产生高温,显示耀眼的弧光,称之为电弧,电火花。电弧的温度可高达3000℃。电弧、电火花,可引起周围可燃物燃烧,或引起可燃气体、粉尘爆炸。当电气开关接通或切断时;电气线路短路或裸线相碰时;电线接头或接点松动,时断时通时;灯头松动时;保险丝熔断时;以及带电检修、操作时;都可产生电火花。
43、为什么不能用纸做灯罩?
一只功率60W的白炽灯泡,表面温度为137-180℃,一只功率200W的白炽灯泡,表面温度为155-206℃,灯泡功率越大,开的时间越长,温度就越高,而纸是很容易燃烧的,特别是普通薄纸,在130℃左右就会发生自燃,如果用纸做灯罩,在这样的高温烘烤下,容易引燃而造成火灾事故。
44、用蜡烛照明为什么要注意防火?
蜡烛作为一种可以移动的火源,稍不当心,就可能烧熔、流淌、或者倒下,遇可燃物容易引起火灾。
45、点燃蚊香应注意什么?
蚊香具有很强的阴燃能力,点燃后没有火焰,但能长时间持续燃烧。蚊香燃烧时,中心温度高达700℃,超过了多数可燃物的燃点,一旦接触到可燃物会引起燃烧,甚至扩大成灾。
46、烟头为什么能引起火灾?
烟头表面温度为200-300℃,中心温度可达700-800℃,它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点,若乱扔烟头接触到这些可燃物,容易引起燃烧,甚至酿成火灾。
47、吸烟在哪些情况下容易引起火灾?
(1)躺在床上和沙发上吸烟。
(2)在禁止吸烟的地方吸烟。
(3)在修理汽车和清洗零件时。
(4)乱扔未熄灭的烟点和火柴梗。
48、为什么不能卧床吸烟?
这是由于卧床吸烟易留下火种,睡意渐浓而失去控制,其火种会引起蚊帐、衣物、棉被等物质燃烧。发生燃烧时,有的正在酣睡处于梦中,根本不知其燃烧,更不知自救,因而造成火灾,并使自己葬身于自己酿成的火海之中,因此,绝不能卧床吸烟。
49、日光灯为什么会引起火灾?
日光灯中的镇流器是引起日光灯火灾的主要原因,它是由硅钢片作芯子绕成圈,放在一个铁盒子里,盒内充满沥青绝缘剂,当日光灯开亮一段时间后,镇流器就会发热,如果通风不良,热量散不出去,长时间后,温度过高,会使绝缘损坏,形成短路起火,或者烘热烤焦积聚在镇流器上的木屑、纤维粉及周围的可燃物,从而引起火灾。
50、如何预防日光灯火灾?
(1)灯管的选择要与镇流器相配套。
(2)镇流器不应安装在可燃材料上和吊顶内部,并与其保持一定的距离,使其通风散热。
(3)经常清扫镇流器上的杂物和灰尘。
(4)镇流器安装时底部要朝上,以防沥青熔化外溢。
(5)听到日光灯有嗡嗡声或出现闪烁时应及时维修。
51、火场逃生应注意什么问题?
(1)防烟雾中毒。火灾中丧生的人员当中,绝大多数系烟雾中毒所致。因此,在被烟火围困时,不要轻易打开房门,以防烟雾侵入,逃生时
回复
superstar2202
2005年09月09日 12:36:02
4楼
6、什么是消防行政处罚?
消防行政处罚,是指县级以上公安机关消防机构(包括公安派出所以当地消防机构名义),依据消防法律、法规和规章的规定,对公民、法人和其他组织违反的消防行政管理法律规范但尚未构成犯罪的行为,依法给予的行政制裁。
7、《消防法》规定的行政处罚有哪几种?
《消防法》对违反本法规定,尚不构成犯罪的行为,分别设定了警告、罚款、没收没收违法所得和非法财物、责令停产停业(停止施工、停止使用)和行政拘留等五类行政处罚。
8、《刑法》中涉及消防的条款主要有哪些?
《刑法》中涉及消防的条款主要有:放火罪(114条),失火罪(115条),消防责任事故罪(139条),阻碍国家工作人员依法执行职务罪(277条),重大责任事故罪(134条),挪用救灾抢险等款物罪(273条),玩忽职守罪(397条),故意或过失破坏电力、燃气或其他易燃易爆设备罪(118、119条),违反危险物品管理肇事罪(136条),建设、设计、施工、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准重大安全事故罪(137条),非法携带危险物品进入公共场所或者公共交通工具,危及公共安全罪(130条),生产、销售不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的电器、压力容器、易燃易爆产品或者其它产品罪(146条)等。
9、什么是失火罪?
所谓失火罪,是指行为人过失引起火灾,致人重伤,死亡或者使公私财产遭受重大损失的严重后果,危害公共安全的行为。
10、什么是消防责任事故罪?
所谓消防责任事故罪,是指违反消防管理法规,经消防机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果的行为
11、什么是事故“三不放过”的原则?
事故“三不放过”的原则是指事故原因分析不清不放过,责任者和群众没有受到教育不放过,没有防范措施不放过。
12、《消防法》对过失引起火灾等违反消防法规行为及处罚是如何规定的?
《消防法》第四十七条规定:“违反本法的规定,有下列行为之一,处警告、罚款或者十日以下拘留:(1)违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险物品场所;(2)违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令,吸烟、使用明火的;(3)阻拦报火警或者谎报火警的;(4)故意阻碍消防车、消防艇赶赴火灾现场或者扰乱火灾现场秩序的;(5)拒不执行火场指挥员指挥,影响灭火救灾的;(6)过失引起火灾,尚未造成严重损失的。
13、《消防法》对公共场所工作人员在发生火灾时不履行义务的行
为及处罚是如何规定的?
《消防法》第四十九条规定:“公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的义务,造成人身伤亡,尚不构成犯罪的,处十五日以下拘留。”

第三部分 高层建筑消防知识

1、高层民用建筑如何划分?
高层民用建筑是指建筑高度超过24m的公共建筑(不含单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑)、十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)。
2、民用建筑裙房的定义?
高层民用建筑裙房是指与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑。
3、设置在高层建筑内的地下商场有何规定?
营业厅不宜设在地下三层及三层以下;不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;应设火灾自动报警和自动喷水灭火系统;当商店总建筑面积大于20000m2 时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口;应设防烟、排烟设施,并应符合本规范有关规定;疏散走道和其它主要疏散路线的地面或靠近地面的墙面上,应设置发光疏散指示标志。
4、设置在高层民用建筑内的儿童活动场所有何规定?
托儿所、幼儿园、游艺厅等儿童活动场所不应设置在高层建筑内,当必须设在高层建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层,并应设置单独出入口。
5、何为高层商住楼?何为高层综合楼?
高层商住楼是指底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑。高层综合楼是指由二种及二种以上用途的楼层组成的高层公共建筑。
6、民用建筑之间及高层民用建筑与其他民用建筑之间的防火间距如何规定?
高层民用建筑之间及高层民用建筑与其他民用建筑之间的防火间距不应小于下表的规定:
建筑类别 高层建筑 裙房 其他民用建筑
耐火等级
一、二级 三级 四级
高层建筑 13 9 9 11 14
裙房 9 6 6 7 9
注:防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算;当外墙有突出可燃构件时,应从其突出的部分外缘算起。
7、高层民用建筑分为几类?
高层民用建筑分为二类,其中包括:
一类:居住建筑:高级住宅、十九层及十九层以上的普通住宅。
公共建筑:(1)医院;(2)高级旅馆;(3)建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼;(4)建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1500m2的商住楼;(5)中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼;(6)网局级和省级(含计
回复
superstar2202
2005年09月09日 12:36:32
5楼
11、高层民用建筑内的公共娱乐场所最大安全疏散距离有何规定?
高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。
12、哪些高层建筑需设置避难层(间)?
建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间)。
13、哪些建筑物需设置防烟楼梯间?
(1)、人防工程中使用层数超过三层或使用层与室外地地坪高差超过10m的工程:电影院与礼堂,使用面积超过500m2的医院和旅馆,及使用面积超过1000m2的商场展览厅、旱冰场、体育馆、舞厅、电子游艺场、餐厅等场所。
(2)、建筑高度超过32m的高层停车库的室内疏散楼梯。
(3)、高层民用建筑中的一类建筑、除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑及塔式住宅;十九层及十九层以上的单元式住宅;超过十一层的通廊式住宅。
14、高层民用建筑的公共疏散门如何设置?
高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开启,且不应采用侧拉门、吊门和转门。自动启闭的门应有手动开启装置。
15、多层建筑和高层建筑的封闭楼梯间的区别?
主要是多层封闭楼梯间门为阻挡烟气的双向弹簧门及外开门,而高层的门应为乙级防火门并向疏散方向开启。
16、哪些高层建筑应设消防水池?
应设置消防水池的高层建筑有:
(1)市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
(2)市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。
17、高层建筑用电负荷等级的要求?
按照《高规》的有关规定,一类高层建筑应按一级负荷要求供电;二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
18、如何确定高层建筑内消防电梯的数量?
当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台;当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台;当大于4500m2时,应设3台;消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
19、室外消防给水管道布置要求是什么?
(1)室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15L/s时,可布置成枝状。
(2)环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。
(3)环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。
(4)室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。计算管径大于100mm时,按计算管径确定。
20、高层建筑室外水泵结合器设置要求有哪些?
(1) 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10-15L/s计算。
(2) 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
(3) 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40m。
(4) 水泵接合器宜采用地上式,当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志。
21、高层建筑消防水池的储水量有哪些要求?
对消防水池容量,《高规》规定:当高层建筑的室外给水管网能够保证室外消防用水量时,高层建筑设置的消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外消防给水管网不能保证高层建筑室外消防用水量时,其消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外用水量不足部分之和的要求。
22、消防给水系统按供水压力分为哪几类?
消防给水系统按供水压力分为三类:高压给水系统、临时高压给水系统、低压给水系统。
23、室内消火栓栓口朝向有哪些要求?
室内消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面垂直。
24、消火栓试水检查的要求?
消火栓系统试水检查包括水源检查、消防水泵、稳压泵性能检查、室内、外消防火栓和屋顶消火栓检查和系统联动检查等内容。
通过压力表、流速仪等检测仪表,对室内、外消火栓、屋顶消火栓进行检查;对于临时高压系统来讲,还需启动消防水泵;通过消防车从水泵接合器处向室内管网供水、加压,验证室内的消火栓和屋顶消火栓的流量、充实水柱长度、保护面积等功能是否能满足设计的规范要求。
系统联动检查还应包括:通过按下消火栓箱上的消防按钮后观察,能在5分钟内启动消防水泵,并使该系统的任何一个消火栓达到设计要求的灭火功能;消防水箱是否有保证火灾初期10分钟供水能力等。
25、湿式自动喷水灭火系统的组成?
湿式自动喷水灭火系统是由湿式报警装置、报警装置、供水设施、闭式喷头和管道等组成。
26、火灾自动报警系统的维护管理有哪些要求?
(1) 系统中所有设备都应当做好日常维护保养工作,注意防潮、防尘、防电磁干扰、防冲击、防碰撞等各项安全防护工作,保持设备经常处于完好状态。
(2) 做好探测器的定期清洗工作。探测器投入运行后,由于环境条件的原因,容易受污染、积聚灰尘,使可靠
回复
superstar2202
2005年09月09日 12:37:01
6楼
31、高层建筑消防电梯间前室应设置哪一级防火门?
消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
32、高层建筑消防水泵房应设置哪一级防火门?
消防水泵房应设置甲级防火门。
33、高层建筑消防电梯的行驶速度?
消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
34、高层建筑消防电梯间前室面积的要求?
消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.5m2,公共建筑不应小于6m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6m2,公共建筑不应小于10m2。
35、高层建筑消火栓的水枪的充实水柱有何规定?
消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。
36、高层建筑的高位水箱的储水量及设置高度有何要求?
高位水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12 m3;二类居住建筑不应小于6 m3。
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15Mpa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
37、高层建筑消防水池的布置要求?
高层建筑的消防水池的布置要求是:
供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5m,并不宜大于100m。消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
38、高层建筑装修材料燃烧性能等级是如何划分的?
高层建筑装修材料燃烧性能等级应分为四级:A级,不燃性;B1 级,难燃性;B2级,可燃性;B3级,易燃性。
39、一类综合类高层建筑其顶棚、墙面、地面装修时,装修材料有何要求?
一类高层建筑使用性质为综合楼其顶棚装修材料为不燃性;墙面装修材料为难燃性;地面装修材料为难燃性。
40、一类高层建筑使用性质为财贸金融楼其顶棚、墙面、地面装修时,装修材料有何要求?
一类高层建筑使用性质为财贸金融楼其顶棚装修材料为不燃性;墙面装修材料为不燃性;地面装修材料为难燃性。
41、一类高层建筑使用性质为教学、办公楼其顶棚、墙面、地面装修时,装修材料有何要求?
一类高层建筑使用性质为教学、办公楼其顶棚装修材料为不燃性;墙面装修材料为难燃性;地面装修材料为难燃性。
42、高层建筑内一般的住宅或普通旅馆其顶棚、墙面、地面装修时,装修材料有何要求?
高层建筑内一般的住宅或普通旅馆其顶棚装修材料为难燃性;墙面装修材料为难燃性;地面装修材料为可燃性。
43、高层建筑哪些部位需要设置机械加压送风系统?
(1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室;(2)可开窗自然排烟的楼梯间但不具备自然排烟条件的前室;(3)封闭式避难层间。
44、高层建筑哪些部位需设置自动喷水灭火系统?
(1)建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5m2的卫生间厕所和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
(2)建设高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统。包括:公共活动用房;走道、办公室和旅馆的客房,可燃物品库房;高级住宅的居住用房;自动扶梯底部和垃圾道顶部。
(3)二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房及高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间,应设自动喷水灭火系统。
45、高层建筑内的灯具有何要求?
(1)开关、插座和照明器靠近可燃物时,应采取隔热、散热等保护措施。
(2)卤钨灯和超过100W的白炽灯炮的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采取保护措施。
⑶白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯、镇流器等不应直接设置在可燃装修材料或可燃构件上。
  ⑷可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明灯具。
46、高层民用建筑内应急灯光疏散指示标志的设置有哪些要求?
(1)应急照明灯和灯光疏散指示标志应在其外面加设玻璃或其他不燃烧透明材料制成的保护罩。
(2)疏散通道中,疏散指示标志(包括灯光式)宜设在通道两侧及拐弯处的墙面上。标志牌的上边缘距地面应不大于1m。也可把标志设在地面上,上面加盖牢固的不燃烧透明保护板,标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离应不大于10m。
(3) 疏散通道出口处的疏散指示标志应设在门框边缘或门的上部。标志牌的上边缘距天花板不应小于0.5m;位于门边时,其下边缘距地面的高度不应小于2m。如天花板的高度较小,也可在疏散门的两侧墙上设置,标志的中心点距地面高度应在1.3-1.5m。悬挂在室内大厅或走道处的疏
回复
superstar2202
2005年09月09日 12:37:32
7楼
49、消防控制室的设置要求有哪些?
(1)独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;附设在建筑物内消防控制室,宜设在建筑物内的首层或地下一层,应采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板(高层民用建筑采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板),与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
(2)消防控制室的门应采用甲级防火门,且应向疏散方向开启,入口处应设明显标志。
(3)消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。
(4)消防控制室内严禁有其它无关的电气线路及管道通过。
(5)消防控制室周围不应布置电磁干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。
50、火灾自动报警系统日常检查有哪些要求?
日检。每日应检查火灾报警控制器的功能,如火警功能、故障功能、复位、消音等,并按规定的格式填写系统运行和控制器日检登记表。
季检。每季度检查和试验火灾自动报警系统下列功能,并应按规定表格填写季检登记表。
(1) 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;
(2) 试验火灾警报装置的声、光显示;
(3) 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示;
(4) 对备用电源进行1-2次充放电试验。1-2次主电源和备用电源自动切换试验;
(5) 用自动或手动检查下列消防控制室设备的控制显示功能:
A、防排烟设备(可半年检查一次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备;
B、室内消火栓、自动喷水灭火系统等控制设备;
C、卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备;
D、火灾应急广播、火灾应急照明灯及疏散指示灯。
(6) 强制消防电梯停于首层试验;
(7) 消防通信设备应在消防控制室进行对讲通话试验;
(8) 检查所有手动、自动转换开关;
(9) 强制切断非消防电源功能试验。
年检。每年对火灾自动报警系统的功能,应作下列检查和试验,并应按规定的格式填写年检登记表。
(1)每年应用专用检测仪器对所安装的探测器试验1次;
(2)进行规定要求的各项试验和做模拟试验;
(3)试验火灾应急广播设备的功能。
51、公共娱乐场所设置在高层民用建筑内的要求是什么?
高层建筑内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅),夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),应设在首层或二、三层;宜靠外墙设置,不应布置在袋形走道的两侧和尽端;其最大容纳人数按录像厅、放映厅为1.0人/ m2,其它场所为0.5人/m2计算,面积按厅室建筑面积计算;并应采用耐火极限不低于2h 隔墙和1h的楼板与其他场所隔开,当墙上必须开门时应设置不低于乙级的防火门。
当必须设置在其它楼层时,尚应符合下列规定:、
不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
一个厅、室的建筑面积不应超过200m2;
一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50m2,可设置一个出口;
应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。
应设置防烟、排烟设施,并应符合本规范有关规定。
疏散走道和其他主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设置发光疏散指示标志。
52、高层民用建筑消防车道有哪些要求?
(1)高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。
(2)高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
(3)高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。
(4)供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。
(5)消防车道的宽度不应小于4m,消防车道距离高层建筑外墙宜大于5m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。
(6)尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。
(7)消防车道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。
(8)穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4m。
(9)消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。
53、高层民用建筑防火分区是如何划分的?
就防火安全而言,高层建筑的特点是层数多、垂直疏散距离长,人员集中,疏散时易出现拥挤情况,烟气与火势竖向蔓延快,室内消防水量往往不足,室外补水扑救困难,内部功能复杂,火灾隐患多。因此,采取每层做水平防火分区,即每层应至少划分为一个防火分区,力争将火势控制在起火单元内加以扑灭。
目前,我国高层民用建筑防火分区的划分,因用途、性能不同,防火分区的建筑面积也不同,对一