什么是非专用电源进线?
mtx123
mtx123 Lv.3
2010年06月05日 16:28:52
只看楼主

第3.2.4条 配电所的10kV或6kV非专用电源线的进线侧,应装设带保护的开关设备。

第3.2.4条 配电所的10kV或6kV非专用电源线的进线侧,应装设带保护的开关设备。
免费打赏
lingxuct
2010年06月05日 17:38:03
2楼
任何电源进线都应装设保护,非专用电源就是备用电源!
回复
wlszjs
2010年06月05日 19:01:58
3楼
所谓的专用电源,通俗来说就是专线。这根电源线从电力公司的变电所只给你一家用的,不再接到别的地方去。
因此,如果是专线的话,进线侧可以不带保护(只要你的变压器在电力公司的变电所出线保护的范围内),当然,这种情况比较少见,况且你也很难保证电力公司的出线保护肯定能保护到你的变压器,因此一般也会加保护的。
对于非专线,你的变压器故障如果不加保护的话,直接就跳到电力公司变电所的出线了,这会影响到同一线上的其他用户。因此必需加保护。
回复
zhimiao2014
2015年05月07日 14:07:02
4楼
学习了,谢谢大神
回复
chuyancheng
2015年05月17日 23:04:50
5楼
学习了,谢谢!!
回复
灵犀谷
2017年06月01日 08:40:47
6楼
学习了,谢谢!!
回复

相关推荐

APP内打开