《高层建筑混凝土结构技术规范》规定当梁、柱中心线之间的偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取梁的水平加腋等措施请问:现浇楼板还用加腋吗?
《高层建筑混凝土结构技术规范》规定当梁、柱中心线之间的偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取梁的水平加腋等措施
请问:现浇楼板还用加腋吗?
2楼
反问:现浇就能保证梁柱的抗震
回复
3楼
梁柱偏心节点强度和配筋计算要用CRSC软件,PKPM不能计算,PKPM给出的计算结果是没考虑偏心的。
回复
4楼
pkpm没有考虑偏心,会偏于不安全,但是现实中很少有设计院会为了偏心过大而加腋的
回复
5楼
不过一般情况下,我们都是尽量控制梁,不要达到偏心的要求:
回复
6楼
加腋太麻烦了啊:::::::::
回复
7楼
现浇楼板不用加腋,一是施工不方便,二是没必要设置这样的结构,梁柱偏心距过大可通过梁柱结构等其它措施来解决。这样在结构和使用上都比较合理。
回复
8楼
楼上,说说出了加水平腋有什么好方法?现在有个偏心厉害的建筑要加腋呢
回复
9楼
的确 今天我也遇到这个问题了 梁柱偏向距大于1/4的时候最好采取什么措施呢 ?
回复
10楼
现浇板不能 代替加腋,就想大家说的,现在加腋的设计很少,我曾经要求这样的加腋,可是也没有人做,认识不到位.
回复
11楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
感谢楼主~~~~~~~~~~
回复