只看楼主

取循环水泵的中心线的高度为基准面。横坐标为OX,按照网路上的各点和各用户从热源出口起沿管路计算的距离,在O-X轴上相应点标出网路相对于基准面的表格和房屋高度。纵坐标为OY,按照一定比例做出标高的刻度。根据静水压曲线高度必须满足的原则,即不超压、不汽化、不倒空来确定静水压曲线的高度。供水温度为95℃,不考虑汽化问题。各用户的充水高度详见水压图。综合考虑,要使所有用户都不倒空、不汽化,静水压曲线高度分别是:主干线

取循环水泵的中心线的高度为基准面。横坐标为 OX ,按照网路上的各点和各用户从热源出口起沿管路计算的距离,在 O-X 轴上相应点标出网路相对于基准面的表格和房屋高度。纵坐标为 OY ,按照一定比例做出标高的刻度。
根据静水压曲线高度必须满足的原则,即不超压、不汽化、不倒空来确定静水压曲线的高度。供水温度为 95 ,不考虑汽化问题。各用户的充水高度详见水压图。综合考虑,要使所有用户都不倒空、不汽化,静水压曲线高度分别是:主干线 1 的静水压曲线高度为 25m (21.6+3m) 、主干线 2 的静水压曲线高度为 33m (30+3m) 、主干线 3 的静水压曲线高度为 39m (33+3m).
然后看这些静水压高度是否能满足不超压的要求。由于本设计中的建筑物处于同一水平面,最高的建筑物高度为 36m ,即每个用户底层散热器承受的压力均不大于允许值 40mH2O 。所以,各主干线静水压曲线选择合适。在坐标图上画出静水压曲线的位置,如图中的 J-J 线。
首先画主干线回水管的动水压曲线,从定压点即静水压线和纵坐标的交点 A 开始画,一直到主干线末端用户。以主干线 1 的动水压的绘制为例。主干线 1 的末端用户为 E 线上的 6 用户。整个回水管主干线的压力损失为 8.67mH2O ,定压点即回水干管末端的压力为 25mH2O ,则回水干管始端 6 也就是末端用户的出口压力为 25+8.67=33.67m ,把此两点 A-6 连成直线,绘制在水压图上即为主干线回水管的动水压线 A6
由已知条件知末端用户的资用压力为 5mH2O ,则末端用户入户处 6’ 点的压力即为供水管主干线末端点的压力应为 33.67+5=38.67mH2O 。供水主干线的总压力损失与回水管相等也为 8.67mH2O, 那么在热源出口处即供水管始端 B 点动水压曲线的水位高度,应为 38.67+8.67=47.34mH2O 。把 6’ 点和 B 点连接起来,即为主干线 1 供水管的动水压线 6’B 。由设计资料确定热源内部的压力损失为 15 mH2O ,热源出口压力为 47.34+15=62.34 mH2O ,那么热源入口 C 点的压力为 62.34 mH2O ,两点 B C 连接起来,为热源的水压线。这样主干线的动水压曲线就画完成了,如图 1 中的 A66’BC 所示。
绘制完主干线的水压线后,接着画各支线的水压线。支线水压线也包括回水管水压线和供水管水压线。首先根据平面图和地形图定出支线水压线起点和重点在 OX 轴上的坐标。对于支线供水管水压线,起点在供水主干线上,支线末端水压线的标高应为地点的标高减去支线的压力损失。对于支线回水管水压线,支线末端在回水主干线上,起点的标高应为末端压力加上支线的压力损失。
以用户 2’ 支线 2-2’ 为例来说明支线水压图的绘制过程。首先画回水管的水压线:用户 2’ 的回水管起点为 2’ 点,终点为 2 点。终点在主干线上,所以根据坐标图上的 2 点的水平位置(横坐标),竖直向上画,与主干线回水干管动水压线相交即为终点 2 点。根据坐标图上的 2’ 点横坐标,竖直向上画, 2’ 点的压力为 2 点的压力加上回水管 2-2’ 的压力损失 0.96m (由水力计算结果知),所以从 2 31.3 再加上 0.96m 的高度,可得出回水管起点 2’ 的水压位置。连接 2 2’ 即为回水支线的水压线,同理画出供水管的水压线
根据以上方法可画出三根主干线的水压图。








免费打赏
super_mario
2010年06月05日 15:04:56
2楼
没画过水压图,哪位可以用CAD画一下,帮帮忙。
回复
zhangguangxin197
2010年06月14日 18:40:46
3楼
用软件直接生成不行吗?
回复
阿郅
2010年06月17日 10:35:52
4楼
怎么看上去很乱,就按这个步骤画就行。你看看书吧,很简单的。
回复
fenghuo1969
2010年06月23日 11:27:45
5楼
学习:)
回复
hebeizhengyuan
2011年10月15日 09:31:56
6楼
想学习一下,怎么看不见图???
回复

相关推荐

APP内打开