线路电杆出问题了。
yswz777888999
2005年09月09日 10:50:01
只看楼主

110KV线路有一双排杆出现问题,现场目测横担有弯曲变形现象,电杆上部向同一方向弯曲,有一拉线紧张,受力特别大,双杆中部有长度5-10CM不等多处非贯穿性裂纹。问题是一直在运行,要不要换?是否马上换?冬季前换有不有问题?

110KV线路有一双排杆出现问题,现场目测横担有弯曲变形现象,电杆上部向同一方向弯曲,有一拉线紧张,受力特别大,双杆中部有长度5-10CM不等多处非贯穿性裂纹。问题是一直在运行,要不要换?是否马上换?冬季前换有不有问题?
免费打赏
超龄不惑驹
2005年09月09日 13:40:38
2楼

这种情况在地方电网中很常见的。只要拉线冇问题。
回复
controler
2005年09月10日 16:38:28
3楼
有隐患就的根除。。别让他酿成大的事故。。。
回复
zsj1226
2005年09月14日 13:49:40
4楼
杆段有如此大的裂缝是必须更换的,出现这种情况的应该是承力杆塔,两侧张力差较大造成的,另外,如果当地覆冰严重的话,冬季很可能会出现倒杆的情况
回复
controler
2005年09月14日 19:01:51
5楼
看来楼上的这位兄台是专门的搞这一行吧??以后长来这里看看。。
回复
yswz777888999
2005年09月17日 15:46:12
6楼
10月份准备更换。受力有问题,重新进行设计。
回复
pxlhw
2007年07月26日 16:59:37
7楼
应该是转角耐张杆,出现的原因一般是在施工时由于拉线盘回填时没有夯实,出现上拔等原因造成。应根据实际运行情况进行处理。
回复