喷淋怎样布置?
opacv
opacv Lv.2
2005年09月09日 10:12:16
只看楼主

一办公楼,内走廊两侧均为办公室,层高3.6m,内走廊梁高700mm,喷淋主管布置在内走廊向两侧办公室送喷淋用水。内走廊吊顶可以很低,喷淋支管需要梁下向办公室送水,那办公室的高度应该是:3.6-0.7=2.9,减掉吊顶,可能只剩2.8m,甲方需要办公室吊顶3m,怎样处理?

一办公楼,内走廊两侧均为办公室,层高3.6m,内走廊梁高700mm,喷淋主管布置在内走廊向两侧办公室送喷淋用水。内走廊吊顶可以很低,喷淋支管需要梁下向办公室送水,那办公室的高度应该是:3.6-0.7=2.9,减掉吊顶,可能只剩2.8m,甲方需要办公室吊顶3m,怎样处理?
免费打赏
little_strong
2005年09月09日 10:19:25
2楼
实在不行就留套管穿梁进去
回复
zhh_1977
2005年09月09日 10:39:39
3楼
如果末端放水允许过了梁再登高啊,如果实在不行就穿梁过去,两面做两根主管分至个房间。


回复
eric.wang
2005年09月09日 10:58:16
4楼
走廊吊顶低,办公室内吊顶却不一定低啊!
所以办公室吊顶满足3m是可以的啊

穿梁的话,先问结构的是否允许

其实可以绕过去,再在外面遮挡,装饰一下就行
回复