求助各位大虾,我家进线采用的是DZ47-63双极带漏电的开关,白天正常,但晚上不用电的情况之下会跳闸,只跳进线双极开关,其它出线单极开关不跳,请问是什么原因呢?
求助各位大虾,我家进线采用的是DZ47-63双极带漏电的开关,白天正常,但晚上不用电的情况之下会跳闸,只跳进线双极开关,其它出线单极开关不跳,请问是什么原因呢?
2楼
检查一下:
1、家里是否真发生过漏电(开关跳后,如是漏电跳,有指示的);
2、晚上可能电压太高,你的开关有过压保护?(一般这种开关是不装过压保护的)
3、开关下桩头接线是否有松,接线柱发热使开关跳?
回复
3楼
第2个原因的可能性大一些。差一点的漏保内部的电子件过压时常误动作。
回复
4楼
谢谢楼主!我家以前发生过一次漏电跳,恢复后一直正常的,现在基本上每天晚上都要跳?郁闷!!!!
回复