我是搞电厂施工的,前段时间卸煤沟这个建筑物由于各种原因一侧下沉厉害,地下1米厚筏形基础,14米60厚板墙,上部为10米高的排架,我想确定一下这个倾斜角度达到多少的时候会出现可见裂缝,(我已经计算出柱子顶部承受570000N的弯矩),确定一下最大可接受沉降量[ 本帖最后由 xx050322328 于 2010-6-6 08:04 编辑 ]

我是搞电厂施工的,前段时间卸煤沟这个建筑物由于各种原因一侧下沉厉害,地下1米厚筏形基础,14米60厚板墙,上部为10米高的排架,我想确定一下这个倾斜角度达到多少的时候会出现可见裂缝,(我已经计算出柱子顶部承受570000N的弯矩),确定一下最大可接受沉降量

[ 本帖最后由 xx050322328 于 2010-6-6 08:04 编辑 ]

未命名.jpg

焱燊淼
2010年06月05日 17:03:17
2楼
老兄能否重新编辑一下你的帖子,要求把你的帖子标题写清楚点呢!
回复
xx050322328
2010年06月15日 11:57:49
3楼
很可能造成一次大的质量事故啊,请高数给解决,最好是电力设计院的前辈们!
回复