常见变频器故障原因分析!
zengyan77
zengyan77 Lv.2
2005年09月09日 08:48:59
只看楼主

常见变频器故障原因分析过电流跳闸的原因分析 (1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。   主要原因有:   1)负载侧短路   2)工作机械卡住   3)逆变管损坏   4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 (2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸   可能的原因有:   1)升速时间设定太短   2)降速时间设定太短   3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大

常见变频器故障原因分析
过电流跳闸的原因分析
(1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。
   主要原因有:
   1)负载侧短路
   2)工作机械卡住
   3)逆变管损坏
   4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来
(2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸
   可能的原因有:
   1)升速时间设定太短
   2)降速时间设定太短
   3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大
   4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作
电压跳闸的原因分析
   (1)过电压跳闸,主要原因有:
   1)电源电压过高
   2)降速时间设定太短
   3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想
   a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元
   b.放电支路发生故障,实际并不放电
   (2) 欠电压跳闸,可能的原因有:
   1) 电源电压过低
   2) 电源断相
   3) 整流桥故障
电动机不转的原因分析
   (1)功能预置不当
   1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾
   2)使用外接给定时,未对"键盘给定/外接给定"的选择进行预置
   3)其他的不合理预置
   (2)在使用外接给定时,无"起动"信号
   (3)其它原因:
   1)机械有卡住现象
   2)电动机的起动转矩不够
   3)变频器的电路故障
免费打赏
lgb7228
2005年09月09日 09:45:26
2楼
有些还是有用的,多谢。
回复
dongba999
2005年09月14日 10:13:19
3楼
你说的这些对我们做现场调试和维护的电气人员来说太有帮助了.
回复
dfzhangfeng
2005年11月14日 23:17:42
4楼
<变频器自身温度过高跳闸>
由于变频器的强冷风扇故障,导致变频器自身温度过高而跳闸.
回复
wtx0203
2007年12月18日 14:58:55
5楼
谢谢楼主!
回复

相关推荐

APP内打开