请教:风速问题
ywh_001
ywh_001 Lv.2
2005年09月09日 07:53:09
只看楼主

回风管的风速如何确定,还是和送风系统的选择类似??

回风管的风速如何确定,还是和送风系统的选择类似??
免费打赏
eqiongqiong1982
2005年09月09日 09:16:44
2楼
一般送风管取6-12m/s,回风管取6-10m/s。规范里好象是6-10和6-8吧,实际取大点也没问题的。
回复
zht2004
2005年09月12日 10:14:03
3楼
超白,小MM说话可要注意别误导人家

偶刚校核了一个小改造,送风总管15.2m/s
回风总管9.5m/s
系统效果还可以

这说明取大点确实没关系,但大多少就不好说了
回复
xyzjm12
2005年09月12日 22:57:48
4楼
没错,如果风管材质没问题的话,那管内流速稍微高一点也没事,当然也要考虑到噪音等因素……
回复
lanying
2005年09月13日 10:46:24
5楼
风管风速最好不要选的太大,说老实话,风速超过15M/S的就比较恐怖了,实在没办法的时候再说吧
回复
fzhzhz
2005年09月14日 17:33:08
6楼
主要影响我认为还是噪音,对生产厂房等可以稍大一些,对实验室,手术室等就最好低一点,自己的一点感觉,不知对不对,各位指正!
回复
deathgod007
2005年09月14日 21:15:49
7楼
看地方取风速了,和楼上的同样意见!
回复
crj1314520
2005年09月16日 22:25:25
8楼



要不这样做,一个空调系统,建筑要给你多大的空间,可就是有好多才抓5~6的,做是做完了,业主也是跟着完完的了,天花板上都是风管。
回复
cuiguangy
2005年09月18日 23:11:25
9楼

根据洁净厂房设计规范选用就是了。
回复
cao_ll
2005年09月19日 21:44:53
10楼
新手还是严格按照规范取值,要不有了麻烦处理不了。以后有了经验就可以灵活变通。
回复
zht2004
2005年09月19日 22:44:06
11楼


其实按照规范处理,是关键原则!

不过,小日本的那小转盘还真挺好用的,一转就OK了,都不用计算了
回复

相关推荐

APP内打开