市政道路中使用隔油沉淀池,如何计算!
liupepper
liupepper Lv.2
2010年06月04日 14:58:21
来自于水处理
只看楼主

市政道路雨水设计时,路面雨水经管道收集后排入水体。由于收纳水体为水源地,业主要求在排入前需经过隔油沉淀处理。设计流量为186L/S,隔油池流速要求为小于0.005m/s,计算得出V=540m3,L=15m,B=3m,H=2m,共分6格。水利停留时间为0.8h,表面负荷为2.5 , 此设计是否合理?

shang_tingting
2010年06月09日 14:15:58
2楼
是否考虑,隔油和沉淀在一个构筑物内完成,另外,体积是15*3*2,分为六格有点多吧,你是考虑缓冲吗?我觉得水量比较大,最好在前面做一个配水墙,降低流速。
回复
tmniu2008
2010年09月15日 11:54:16
3楼
最好在前面做一个配水墙,降低流速。