如何选择恰当的断路器
sijia33
sijia33 Lv.2
2005年09月08日 20:59:46
来自于断路器
只看楼主

我们设计的一个工程中,进线柜的额定电流为3150A,出线柜共有15台,每台额定电流为1250A,但是每个柜子,我们选择的的电流互感器是600/5的,如果平均分配,每个柜子也只有200A左右,与额定1250 有很大差距,为什么选择这么大的余量/我们如何选择断路器的额定电流

我们设计的一个工程中,进线柜的额定电流为3150A,出线柜共有15台,每台额定电流为1250A,但是每个柜子,我们选择的的电流互感器是600/5的,如果平均分配,每个柜子也只有200A左右,与额定1250 有很大差距,为什么选择这么大的余量/我们如何选择断路器的额定电流
免费打赏
decadesword
2005年09月16日 22:22:55
12楼
只有一个进线柜?
不是单母分段接线?
各回出线负荷均衡否?
各回负荷有无增容发展的规划?
各回出线之间有无互为备用/转供的关系?
出线电缆全线敷设方式如何?
这些问题要先搞清楚哦。
大致说来,每个出线柜订1250A的通过能力是有冗余的,因为,每回10kV供出电缆若以管道敷设,其允许载流量也不过就在630A左右,与630A的出线柜正合适。订1250A的出线柜经济上要多花不少钱哦,呵呵。
理论上的选择计算方法当然是有的,电力工程设计手册上也应该有。不过,典型设计就不必费劲啦,:)
回复
sijia33
2005年09月18日 12:36:28
13楼
呵呵,楼上的你很厉害啊 !!
有一个专门的分段柜,用于和其他母线联系,各出线不存在备用,出线负荷均匀是否均衡不知道,出线应该采用的是电缆敷设方式,采用这么大容量估计是考虑以后的备用吧
非常感谢
回复
a_031236077
2009年03月21日 00:13:22
14楼
1250A是为了试验相关单位试用。
回复
a_031236077
2009年03月21日 00:13:39
15楼
试验,写错了,不好意思。
回复
yl-cn
2009年03月22日 11:14:05
16楼
选择1250的断路器他的脱口电流应该是从0.4-1倍可调的 也就是说1250的断路器×0.4=500安,可以得到最小500A的分断电流,这样的话在将来带实际负载的时候可以根据具体电流要求对每台断路器进行方便调节使用
回复

相关推荐

APP内打开