用断路器16A控制,一回路最多几灯(2*36W)
welming
welming Lv.2
2005年09月08日 17:24:34
来自于断路器
只看楼主

如题:用断路器16A/1P控制,一回路最多几灯(1P220V,2*36W,电子镇流器)审图的说1个灯管的启动电流在0.8~1.0A,如果用断路器控制的话,一回路最多不超过8个灯,我的问题是小型断路器的曲线不能避开启动电流吗?

如题:
用断路器16A/1P控制,一回路最多几灯(1P220V,2*36W,电子镇流器)
审图的说1个灯管的启动电流在0.8~1.0A,如果用断路器控制的话,一回路最多不超过8个灯,

我的问题是小型断路器的曲线不能避开启动电流吗?
jyadi
2005年09月08日 17:37:15
2楼
计算回路电流呀,我看控制10几个没有问题
回复
zz_zz
2005年09月08日 18:47:47
3楼

一回路最多不超过25个灯。
启动电流50A,16A的短路器不会动作。
碰到这样审图的,他拿钱,你还得给他讲课。什么世道!
回复
zz_zz
2005年09月08日 18:50:51
4楼
我也是审图的,可是我拿不准的问题,不敢胡说。
回复
xujinzhan
2005年09月08日 21:32:36
5楼

25个灯?12个灯!
回复
zz_zz
2005年09月09日 09:56:01
6楼

不宜超12个灯。当然也是不宜超25个。
回复
zz_zz
2005年09月09日 10:05:53
7楼

改:一回路如果25个灯。
启动电流50A,16A的短路器不会动作。
回复
francishe
2005年09月09日 10:34:02
8楼
刚刚实际做过一个工程,20个灯,一点问题都没有。分支回路是C65N 16A/1P,总开关是C65N 32A/3P,120个2×36菱纹灯盘
回复
hhdong711008
2005年09月12日 21:56:43
9楼
我是施工的,我干过的一个工程,梅兰的16A/1P控制十八盏灯就烧掉了断路器,我的感觉日光灯起动电流比白炽灯大很多
回复
luozi8250
2005年09月13日 09:01:40
10楼
2X40X20/0.9/220=8.1A
应该没问题的

1根 2X40的荧光灯的启动电流有多大:::400~600毫安之间

600X20=12A

还是可以的吧
回复
liuhinly
2005年09月13日 09:10:27
11楼
算出来好像20盏都行,觉得最好控制在15盏内,要不开关就会发热.
回复

相关推荐