施工时,挖掘机将一根(3+1)铝芯70mm2电缆挖断,断路器为NM1-225/3300,225A,如果此时断路器没有断开,会有什么后果?

施工时,挖掘机将一根(3+1)铝芯70mm2电缆挖断,断路器为NM1-225/3300,225A,如果此时断路器没有断开,会有什么后果?
免费打赏
controler
2005年09月08日 20:10:45
2楼
那还用说吗???你的电缆的断头很有可能伤害人身安全。也可能发生相间的 短路故障!!!
回复
lncable
2005年09月08日 21:05:57
3楼
电缆直接就爆了,好象不需要断路器动作也能断路:)
回复
lixinghao
2005年09月09日 19:22:43
4楼
电缆动力箱那头已断开.假如GGD低压柜断路器没有断开.
回复
wysh
2005年09月09日 21:16:08
5楼

烧断为止,如果当时的短路电流不够大的话,断路器是无法跳闸的
回复
shaolibo
2005年09月10日 00:01:03
6楼
问题大了,快闪
回复
haizhong
2005年09月10日 08:38:18
7楼
有的时候真是凑巧、挖断时单芯都是抻断的。还没短路、只是落地后有单相接地。我就碰到过、断路器也没跳。我想如果相间短路电流不够的话也不该跳。还有一种情况就是断路器不跳。跳上一级开关。也不知道说的对不。不过我说的情况我都碰到过。