止水钢板搭接长度到底有没有规范规定啊!
ab198589
ab198589 Lv.2
2010年06月03日 21:40:42
来自于建筑施工
只看楼主

请各位前辈,和大侠们帮忙查一下

请各位前辈,和大侠们帮忙查一下
czcz520520
2010年06月06日 13:03:45
2楼
GB50141-2008中6.1.10规定金属止水带搭接长度不得小于20mm,且必须使用双面焊接。希望对你有所帮助。
回复
freeanycall
2012年04月05日 10:42:06
3楼

说白了,就是把所有能焊接的地方都焊了,对吧?
回复
无间道
2012年04月05日 15:54:30
4楼
止水钢板搭接长度,在国家规范上没有具体规定,只是要求对接或搭接处必须满焊。因为止水钢板搭接长度的作用,就是保证在混凝土接槎处不出现渗漏的一种附加措施。对于有防水要求的建筑,国家规定应该在地下部分至少是二级防水的要求,正常的防水设计中,已经有的措施中,已经有至少两道防水的技术措施了,再设置的附加措施就是再设置一道防水措施。只要能保证不出现渗漏就可以了。
回复
chenweidlut
2012年04月06日 11:53:48
5楼
搭接长度没有具体规定,但是对搭接接头或者对接接头处钢板必须进行全焊
回复
a449285823
2013年08月15日 10:19:15
6楼


对低了桩,周边做成八字脚降低15CM,应该没问题。
回复
biggerma
2013年08月15日 15:59:44
7楼
搭接长度没有具体规定,但是对搭接接头或者对接接头处钢板必须进行全焊
回复
马谡
2015年06月02日 10:01:42
8楼
czcz520520 发表于 2010-6-6 13:03 GB50141-2008中6.1.10规定金属止水带搭接长度不得小于20mm,且必须使用双面焊接。希望对你有所帮助。不是给水排水构筑物,怎么办呢?
回复
yygzxth2006
2015年06月02日 15:25:15
9楼
这个没有具体的规定,一般按5cm搭接,双面焊。
回复
中国建筑工程
2016年06月20日 12:41:09
10楼
freeanycall 发表于 2012-4-5 10:42 说白了,就是把所有能焊接的地方都焊了,对吧?是给水排水构筑物