=== 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 5 1 277 3.08 3.08 1.00 3200. 280 0.77 0.77 1.00 1/4130. 45.8% 0.83
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
5 1 277 3.08 3.08 1.00 3200.
280 0.77 0.77 1.00 1/4130. 45.8% 0.83
4 1 236 2.38 2.37 1.00 3300.
236 1.17 1.16 1.00 1/2828. 23.0% 1.22
3 1 232 1.24 1.24 1.00 3300.
232 0.90 0.90 1.00 1/3676. 73.3% 0.81
2 1 166 0.35 0.35 1.00 3000.
166 0.22 0.22 1.00 1/9999. 37.6% 0.21
1 1 95 0.14 0.14 1.00 3000.
95 0.14 0.14 1.00 1/9999. 99.9% 0.48
X方向最大值层间位移角: 1/2828.
=== 工况 2 === X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
5 1 301 3.64 3.08 1.18 3200.
301 0.97 0.77 1.25 1/3313. 45.8% 0.83
4 1 274 2.75 2.37 1.16 3300.
274 1.38 1.16 1.19 1/2384. 22.9% 1.21
3 1 232 1.41 1.24 1.14 3300.
232 1.03 0.90 1.15 1/3206. 73.4% 0.81
2 1 166 0.39 0.35 1.10 3000.
166 0.24 0.22 1.10 1/9999. 37.6% 0.21
1 1 95 0.15 0.14 1.11 3000.
95 0.15 0.14 1.11 1/9999. 99.9% 0.48
X方向最大值层间位移角: 1/2384.
=== 工况 3 === X+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
5 1 277 3.64 3.08 1.18 3200.
277 0.97 0.77 1.25 1/3312. 45.8% 0.83
4 1 236 2.76 2.37 1.16 3300.
237 1.39 1.17 1.19 1/2378. 23.0% 1.22
3 1 173 1.41 1.24 1.13 3300.
173 1.03 0.90 1.15 1/3207. 73.3% 0.81
2 1 105 0.39 0.35 1.10 3000.
105 0.24 0.22 1.10 1/9999. 37.6% 0.21
1 1 42 0.15 0.14 1.11 3000.
42 0.15 0.14 1.11 1/9999. 99.9% 0.48
X方向最大值层间位移角: 1/2378.