目前有台500KW的泵,需要变频器驱动,单位现有高压6000V,低压380V。想请教各位,这台变频器是用什么等级的电压?直接用400V的变频器可不可行呢?又或者是把高压转换成690V?
目前有台500KW的泵,需要变频器驱动,单位现有高压6000V,低压380V。想请教各位,这台变频器是用什么等级的电压?直接用400V的变频器可不可行呢?又或者是把高压转换成690V?
2楼
500KW的电机最好用690v变频,400v也可,不宜用6000v。
回复
3楼
电机的电压?
回复
4楼
对呀!!同意2楼的。。最好选用与电机电压等级相符的变频器。
回复
5楼
电机电压目前还不知道
为什么是690V最好呢?选择690V的依据是什么?
如果要用400V,那么400V可靠不可靠?
回复
6楼
500kw电机如用400v电流在1000A左右,电缆施工要困难一些,从这点考虑用690v要好一些。
但是用400v也是可靠的。用400v的有一个好处,就是当有其他400v 负荷时,可以不用另设变压器。
电气设计方案要考虑到现场情况的各种因素,不能说哪一个方案绝对的好。
回复
7楼
非常感谢NLB的解答
现在暂时决定用400V的电压
回复
8楼
还要考虑电缆长度,如电缆较长,就不宜用400 v了,最好验算一下电压损失。
回复
9楼
电源、变频器都离电机距离超过200m,并且单独为了此电机配备了变压器。这种情况下,变频器内部需要加部分元器件,但是我还不清楚具体加哪些。
回复
10楼
690V最多可以做到1000kW,400V大于315kW大概就要定做了,选6kV太浪费,推荐690V的。
如NLB兄所言,400V电缆长了,除了压降还有施工问题。
这种情况下,变频器内部需要加部分元器件,无非就是输入输出电抗器吧。
回复
11楼
690V的变压器以及电机都要订做,这样成本岂不是更高?
如果考虑到扩容,我也比较倾向于用690V的,但是690V的变频器可靠系数怎么样呢?
万一到时候故障需要更换,690V如果不是标准规格就怕会产生麻烦了。
回复