关于一个单元的负荷计算是否正确,还有就是关于干线和开关选择。(新手:$)
liuhx211
liuhx211 Lv.4
2010年06月03日 12:54:11
只看楼主

该住宅的用电指标:PE=60W/M2该住宅5层,2单元,2户/单元住宅面积: S套内=130M2 S公摊=12M2住宅功率因数取0.9 (cos@=0.9 tan@=0.48)住宅用电负荷需要系数KX=1P套内=PES/1000=60*130/1000=7.8kwP总套内=2 *5*P套内=2*5*7.8=78kwP公摊=PES/1000=60*12/10000=0.72kwP总公摊=5*P公摊=5*0.72=3.6kw

该住宅的用电指标:PE=60W/M2
该住宅5层,2单元,2户/单元
住宅面积: S套内=130M2
S公摊=12M2
住宅功率因数取0.9 (cos@=0.9 tan@=0.48)住宅用电负荷需要系数KX=1

P套内=PES/1000=60*130/1000=7.8kw
P总套内=2 *5*P套内=2*5*7.8=78kw
P公摊=PES/1000=60*12/10000=0.72kw
P总公摊=5*P公摊=5*0.72=3.6kw
P总= P总套内+ P总公摊=78+3.6=81.6kw

供电方式:L1供1-2楼:L2供3-4楼:L3供5楼
最大相:PL1= 2P总/5=32.64kw
最小相:PL3= P总/5=16.32kw
(最大相-最小相)/ P总=16.32/81.6=0.2>0.1
P总计=3PL1=3*32.64=97.92kw
PC=KX P总计=1*97.92kw
QC= PC *tan@=97.92*0.48=47.39kvar
SC= (PC2+ QC2)1/2==(97.922+ 47.392)1/2=108.78kw
IC=SC/31/2U=108.78/31/2*0.38=165.27A

计算电流IC=165.27A
免费打赏

相关推荐

APP内打开