热继电器柜外手动复位装置问题
zhengjun_999
2005年09月08日 09:14:02
来自于继电保护
只看楼主

控制柜选用ABB的T25型热继电器,客户要求在柜外进行手动复位,请问是否有柜外手动复位装置.哪家生产,可以合作.

控制柜选用ABB的T25型热继电器,客户要求在柜外进行手动复位,请问是否有柜外手动复位装置.哪家生产,可以合作.
zhh_1977
2005年09月08日 09:46:31
2楼
没听说过有那种继电器啊?有高手见过吗,告诉我们
回复
zhengjun_999
2005年09月08日 11:15:04
3楼
是ABB的T系列热继电器,现在主要问题是柜门外的复位装置有哪位做过吗?应该是类似照相机快门线的东西.
回复
zsl171
2005年09月08日 11:39:00
4楼
ABB好象没有这东西,西门子和施奈德都有
回复
zhengjun_999
2005年09月08日 15:22:51
5楼
都没有,施耐德的是有自动复位功能,要自己做的
回复
nlb
2005年09月08日 19:18:58
6楼
自动复位不行吗?
回复
xhmred
2005年09月08日 19:34:46
7楼
西门子的有,我用过.就象3楼说的一样,类似照相机快门线的东西.安装在面板上.ABB的好象没有.打电话8008209696(ABB技术支持)问一下不就行了.
回复
controler
2005年09月08日 19:58:08
8楼
我有点疑问。。为什么非的在柜子外面手动复位???自动的多好。。
回复
zhengjun_999
2005年09月09日 14:46:04
9楼
自动控制的时候,热继电器自动复位会在故障未排除时产生反复启动和保护.手动的可靠一些.
回复
nlb
2005年09月09日 18:39:45
10楼

这可以在控制电路中设法解决的。
回复
controler
2005年09月10日 09:15:41
11楼

你这说哪了。。楼上的兄弟。。你的控制原理图中有过这样的吗。。你的热继电器触点一断,不就把接触器的线圈给断了吗。相当与把控制回路也给断了吗。。没有人为的去按启动按钮,它怎么会自动的起来呢?????
回复