关于预作用系统管道容积的问题
mateng_v1
mateng_v1 Lv.2
2010年06月02日 17:50:16
只看楼主

预作用系统,规定的中危2,流量21.6L/s时(大概),报警阀后管道容积不能超过2560L。如果设计流量是30L/s呢,阀后容积不能超过多少?怎么算的。

预作用系统,规定的中危2,流量21.6L/s时(大概),报警阀后管道容积不能超过2560L。如果设计流量是30L/s呢,阀后容积不能超过多少?怎么算的。
免费打赏
mateng_v1
2010年06月02日 21:54:19
2楼
高手快现身啊。。。
回复
开拓
2010年11月15日 22:22:30
3楼
8L/,min.m2 x 160 m2 x 2 min=2560L
流量为30L/s,容积为30/21.6*2560=3555l
回复
poedan
2010年11月18日 00:18:44
4楼
流量乘以时间就是容积了啊~~~