地下室消防安全性能分析与评估 3.1 存在问题 3.1.1 地下储油罐 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—1995)[9]规定:高层建筑使用丙类液体做燃料时,应符合下列规定: ①液体储油罐总量不应超过15m3,当直埋于高层建筑或裙楼附近,面向油罐一面4m范围内的建筑物外墙为防火墙时,其防火间距可不限; ②中间罐的容积不应大于1m3,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间里,该房间的门应采用甲级防火门。

地下室消防安全性能分析与评估

3.1 存在问题

3.1.1 地下储油罐

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—1995)[9]规定:高层建筑使用丙类液体做燃料时,应符合下列规定:

①液体储油罐总量不应超过15m3,当直埋于高层建筑或裙楼附近,面向油罐一面4m范围内的建筑物外墙为防火墙时,其防火间距可不限;

②中间罐的容积不应大于1m3,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间里,该房间的门应采用甲级防火门。

在该工程中,评估对象裙楼地下一层储油罐总量达到了28m3,因使用需要储量无法减小,不能满足规范要求,故需对其现有设计进行调整评估。

3.1.2 安全通道的设置

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—1995)[9]对高层建筑地下室、半地下室的规定:每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上的防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。

在该工程中,由于平面布局的限制,地下一层用作制冷机房的几个防火分区均无法做到有直通室外的安全出口。故设计中,需采用在防火分区间设置正压送风安全通道的方式进行补救。当火灾发生时,制冷机房内人员首先进入安全通道,然后通过安全通道进入安全疏散楼梯。因此,需对这种设计方案的有效性进行分析评估,以确定火灾时制冷机房内人员可安全疏散。

3.2 分析与评估

3.2.1 地下储油罐

油库可考虑不开门直埋式,设防火防爆墙并分隔为2个单元,每个单元油罐不超过15 m3,上部设泄爆口,消防设施用泡沫灭火剂。

1)设计时拟出了以下油库设计方案

把油库保留在建筑西南一角,并用钢筋混凝土防火墙与其他部位分隔。油库内采用防火墙把油库分为两个,每个总量为14m3;油库的上下均无建筑及构筑物,且在油库上方设10%油库面积的泄爆口。油库与油泵房的上部设泡沫灭火系统。

2)除了设计上采用防火防爆措施外,对于日常使用管理,应采取如下措施以保证消防安全:

①储油罐所在房间内的各种电气设备在设计和安装时都预留了一定的散热或通风措施,因为如果这些措施受到破坏,如油管堵塞等,就会使散热不良,造成设备过热、温度上升,成为引发火灾的火源。

②为了确保安全生产,必须加强操作人员和维修人员的责任心和技术培训,稳定工艺操作,提高检修质量,保证设备完好率,降低泄漏率。内部消防设施应保证火灾时正常动作。

③盛装燃烧液体的油罐内不可装得过满,应留至少5%的空隙,防止遇热膨胀。就工程设计方根据这个指导思想重新调整了设计方案,将油库直埋于地下一层西南角,与地下室侧板相邻。在调整设计方案的同时对油库区域进行防火防爆处理后,这种布置方式能够达到消防安全要求。

3)要求每个单元储油罐均使用泡沫灭火系统,一旦火灾发生时,泡沫灭火系统将是最后一道防线。该系统日常维护中需采取以下方法:

①重视固定消防泵站人员的选用,应配备经过专业培训的人员来操作。固定消防泵站人员应掌握专业技术知识,需要了解电工、内燃机、泵等相关设施的使用和维护知识。

②消防泡沫泵站按照规定定期维护保养,使其时常处于良好的状态。电动机泵每周起动运转一次,确保泵随时能起动正常工作;内燃机泵应每两周起动运转一次;应经常检查发动机传动系统、水泵运转是否正常,检查水泵、滑片引水泵及进出水系统的密封性能;蓄电池安放处应保持清洁干燥,蓄电池使用后要及时充电;机组应保持有足够的燃料、润滑油、冷却水;阀门开启关闭每周检查一次,泵站管道系统各连接处确保严密不渗漏。

③泡沫比例混合器每次使用后要关闭进液阀,用清水将泡沫比例混合器吸管道冲洗干净,防止残留的泡沫液腐蚀或堵塞泡沫比例混合器,不使用时将调节手柄指向“关”的位置上;泡沫比例混合器每半年检查一次,每月转动一次,保证畅通好用。

④泡沫液储罐是钢质的应做防腐处理,防止储罐锈蚀的锈渣堵塞泡沫液管道,影响其正常使用;加注泡沫液时应在进口部加滤网,泡沫液的储量应满足扑救罐区泡沫混合液用量最大的单罐火灾和扑救该罐流散火灾用量之和的要求;平时管理中防止杂质或水混入储罐内,以免影响使用。不同类型的泡沫液或者是同一类型而不同工艺制成的泡沫液不能混合,因为它们的表面活性剂类型不同,相互混合会导致表面界面性能恶化,发生沉淀混浊,使泡沫性能显著下降。泡沫液储存两年后,如有异常应取样检验,化验合格可继续使用。

⑤液体喷射泡沫产生器、过滤网应每季度清除杂物一次,以保证空气通道畅通,每季度应检查密封玻璃片,发现破碎的应及时更换,以免储油罐内气体外漏。高背压泡沫产生器,每次使用后应用清水将泡沫产生器清洗干净,保持泡沫产生器的清洁、无杂质,以免杂物堵塞喷嘴;每年校正一次泡沫产生器的压力表。

⑥泡沫液输送管线使用后应用清水清洗,管线平时不应有水,应放空;每季度检查一次阀门单向阀,管路中的取样阀和备用阀平时应关闭;泡沫液输送管线外表面应无锈蚀,发生锈蚀应及时处理,始终保持管线的良好。

3.2.2 制冷机房安全通道

以下将从两个方面对地下一层制冷机房安全通道进行分析与评估:

首先,测算安全通道面积,确定在火灾发生时通道内是否有足够面积容纳制冷机房和需要通过安全通道疏散的区域内人员;同时根据相关规范计算加压送风通道内需要的送风量,保证人员疏散时安全通道内始终保持正压。图1中阴影部分为安全通道布局。
免费打赏
huoyp
2011年05月27日 17:50:26
2楼
请大侠指教一下防火墙的作法呗?防火墙是按什么标准及原则进行设计的,请指教