电机励磁电流骗低
ybtyzhangqi
2005年09月07日 18:59:08
只看楼主

我公司的一6KV高压电机在运行的时候励磁电流从110A降到80A,交流也下降,但过一段时间后又自动恢复,检查脉冲,直流输出波形正常,电位器正常,怀疑是不是电机问题,请高手指导

我公司的一6KV高压电机在运行的时候励磁电流从110A降到80A,交流也下降,但过一段时间后又自动恢复,检查脉冲,直流输出波形正常,电位器正常,怀疑是不是电机问题,请高手指导
免费打赏
nlb
2005年09月07日 19:02:21
2楼
是同步电机吧?
一般是可控硅励磁装置的故障。
回复
ybtyzhangqi
2005年09月08日 13:03:04
3楼
但是波形完全正确,会不会是软故障,接线不好,这种电机不会有问题吗
回复
nlb
2005年09月08日 18:21:09
4楼
触发和给定电路有软故障或接触不好的可能性较大,不会是电机问题。