关于管径选择!
swjtuhud
swjtuhud Lv.2
2005年09月07日 18:42:01
来自于企业招聘
只看楼主

  大家好,不知道大家是如何确定给水管径的?举个例子,我现在在设计一个3层楼的单位宿舍楼,当量算出来为116,然后按照公式 开根好,乘于系数0.2*2.5,得出结果为5.40L/S.根据生活给水管道的流速<1.5M/S,再查(PP-R)水力计算表的话,就要选De 90*8.2的PP-R管.  但是实际中,一般只选了DN50的管子,跟算出来的好象有点差距,不知道是我算法错了,还是其他原因.希望各位前辈,同行指点一二.新手上路,一头污水,希望大家帮忙.

  大家好,不知道大家是如何确定给水管径的?举个例子,我现在在设计一个3层楼的单位宿舍楼,当量算出来为116,然后按照公式 开根好,乘于系数0.2*2.5,得出结果为5.40L/S.根据生活给水管道的流速<1.5M/S,再查(PP-R)水力计算表的话,就要选De 90*8.2的PP-R管.
  但是实际中,一般只选了DN50的管子,跟算出来的好象有点差距,不知道是我算法错了,还是其他原因.希望各位前辈,同行指点一二.新手上路,一头污水,希望大家帮忙.
  万分感谢!!
免费打赏
olifer29
2005年12月15日 20:24:17
2楼
希望你下回写简练一些,一看到就有点头痛,虽然有好多人浏览过---
回复
olifer29
2005年12月15日 20:30:43
3楼
按照新规范的公式算出的宿舍设计秒流量=5.385=5.40,是没错,根据流速选管径也正确。
你检查一下当量三层楼的是不是太大了
回复
yangjiajunzi1
2006年08月04日 13:29:26
4楼
呵呵,我算过了,如果选用dn50的话,流速=2.2左右,显然超出了规定的流速范围.
选DN70吧,流速在1.5左右,符合要求.
回复
rosiaaiho
2013年07月01日 13:13:51
5楼
:):):):):):)
回复

相关推荐

APP内打开