黑龙江省统一安装工程补充定额
qylx
qylx Lv.12
2005年09月07日 16:39:16
只看楼主

关于发布《黑龙江省统一安装工程消耗量定额》第八册《给排水、采暖、燃气工程》室外塑料( PE、PVC-U、PP-R、PVC-C )给水管(热熔、电熔连接)补充定额通知的函 发布时间:2005-7-19     黑建造价函[2005]第37号 现发布室外塑料( PE、PVC-U、PP-R、PVC-C )给水管(热熔、电熔连接)补充定额项目,也适用于预算定额。 说     明室外塑料( PE、PVC-U、PP-R、PVC-C )给水管(热熔、电熔连接)分为管道敷设及管道与管件连接项目。项目中不含挖、填土方,管道敷设的找平填砂或憾砂工作内容,如发生工作内容时,均另行执行相关定额项目。

关于发布《黑龙江省统一安装工程消耗量定额》第八册《给排水、采暖、燃气工程》室外塑料( PE、PVC-U、PP-R、PVC-C )给水管(热熔、电熔连接)补充定额通知的函


发布时间:2005-7-19    

黑建造价函[2005]第37号

现发布室外塑料( PE、PVC-U、PP-R、PVC-C )给水管(热熔、电熔连接)补充定额项目,也适用于预算定额。



说     明

室外塑料( PE、PVC-U、PP-R、PVC-C )给水管(热熔、电熔连接)分为管道敷设及管道与管件连接项目。项目中不含挖、填土方,管道敷设的找平填砂或憾砂工作内容,如发生工作内容时,均另行执行相关定额项目。



工程量计算规则

一、室外塑料(PE、PVC-U、PP-R、PVC-C)给水管(热熔、电熔连接)敷设,均以施工图所示中心长度,以“m”为计量单位计算,不扣除法门、管件所占的长度。



二、室外塑料( PE、PVC-U、PP-R、PVC-C )给水管(热熔、电熔连接)管件连接,按管道与管件公称直径,每熔接“一个口”为计量单位计算。



具体定额项目见附件。



附件:

室外给水管补充消耗量定额

室外给水管补充预算定额

二○○五年七月十五日
qylx
2005年09月07日 16:45:30
2楼
附件:
回复
qylx
2005年09月07日 16:50:22
3楼
一、定额问题解释及说明

(一)《黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)问题解释及说明:

1.什么时候可套用工艺管道部分?

2.气体灭火系统调试应套哪一项?

3.管道及铁构件除锈什么时候可计取?轻锈、中锈、重锈的区分标准是什么?

4.一般穿墙套管和柔性、刚性防水套管制作与安装执行定额时如何选择?

5.消火栓管道安装是否套用室内钢管(焊接)?支架套用什么管道支架?

6.水幕系统管道安装应如何执行定额?

7.预制钢筋混凝土井的砌筑安装的定额项目如何执行?

8.水灭火系统控制装置的点数都包含那些控制点?

9.热熔管道中的管材损耗量、管件含量、管件价格与实际均差较多,结算时是否可按实际调整?

10.给水若采用PPR管材时,预算定额管接头零件的材料单价与实际使用的螺纹管件价格相差较多,结算时是否可按实际调整? 

回复
qylx
2005年09月07日 16:50:41
4楼
11.定额编号25-35,组合式空调机组,重量大,安装只给了人工费,但是在施工安装中发生了机械费和垂直运输费及相应的辅助材料费,如何计算?

12.定额编号25-33风机盘管安装中,因重量不同、型号不同、尺寸不同,有的尺寸特别大、特别重,可不可以调整人工费?

13.U-PVC管道DN150~DN300的安装,套用什么定额?

14.水过滤器安装应如何套定额?

15.采暖定额中是否包括管道冲洗?

16.本定额总说明总-5页工程超高增加费,在同一层内施工,采暖导管高度超过3.6m,本建筑层采暖立、支管及散热器安装的工程量是否取超高费用?

17.本定额总说明总-5页工程超高增加费,在同一层内施工,消防环管、喷淋水平导管高度超出3.6时,本建筑层内的消防管道以及消火栓的工程量是否取超高费用?

18.法兰水表安装定额中是指带旁通管及止回阀项目,可实际施工一般情况下都不带应如何扣减?有时拆换也只换表时(不换门)怎么套用此项定额?

19.管道安装中,钢管(焊接)项目DN40mm~DN100mm安装中,未考虑压制弯头材料和安装?

20.管道安装中,塑料给水管安装中,没有DN15mm管径的子目,并且DN20mm的管道安装材料中管卡的数目与实际相差的太多,如何计算?

21.承插塑料排水管(零件粘接)项目中是否应考虑塑料卡子安装?

22.消防管道系统安装中,定额中管道的材料为镀锌管,如实际安装为焊管,应套哪一项目?

23.第109页给水管道新建与原有管道干线碰头项目中,给水双承接轮DN100mm是否应改为DN200mm?

24.第588页工程量规则二,风管管道中管件长度尺寸表,应在定额附录中给出?

25.第775页第五篇消防工程第三十二章水灭火系统镀锌钢管(螺纹连接)中,镀锌管接头未列入,如何计算?

26.塑料排水管安装定额中,接头零件未包括固定支撑、滑动支撑、阻烟防火套管,应如何执行定额?

27.电热风幕机安装如何执行定额?

28.DN32mm以内管道是否可以套用第一篇中1-320管道支架制作、安装?

29.配合土建施工的留洞、留槽,修补洞的材料和人工,定额是如何考虑的?

30.管道安装中是否应扣除暖气片所占长度?

31.风管支架、法兰、加固框等需要单独刷油时工程量如何计算?

32.采暖、通风空调工程的系统调整费包括哪些内容?

33.定额规定风管管道刷油,按其面积乘系数,除锈项目为何不乘系数?

34.安装与土建交叉施工降效系数如何计算?

35.“管廊”的具体定义是什么?

36.采暖工程中暖气片安装是否包括其两端阀门?

37.按定额规定采暖工程可以计算系统调整费,热水管道安装工程是否能计算系统调整费?

38.铸铁、塑料排水管安装中,透气帽的用量大于定额规定,能否换算?

39.丝接管道安装已包括接头零件安装,在施工过程中如必须使用活接头,应如何计算?

40.静压箱的成品重量中包不包括型钢重量?

41.消防工程水灭火系统无吊顶、有吊顶喷头安装,如何区别?

42.热交换类设备安装,如何执行定额?

回复
qylx
2005年09月07日 16:51:11
5楼
1.什么时候可套用工艺管道部分?
答:除核能装置的专用管道、矿井专用管道、长输管道、>42Mpa的超高压管道、设备本体所属管道,民用给排水、采暖、卫生、煤气输送管道外,其他管道均执行工艺管道定额;生产、生活共用的给水、排水、蒸汽、煤气输送管道执行工艺管道定额。


2.气体灭火系统调试应套哪一项?

答:执行第五篇第三十三章气体灭火系统装置调试项目。


3.管道及铁构件除锈什么时候可计取?轻锈、中锈、重锈的区分标准是什么?

答:管道及铁构件除锈按设计及规范要求执行;手工、动力工具除锈区分标准见第六篇第三十五章说明第三条标准执行。

回复
qylx
2005年09月07日 16:52:22
6楼
4.一般穿墙套管和柔性、刚性防水套管制作与安装执行定额时如何选择?

答:套管制作与安装,按不同规格,分一般穿墙套管和刚性、柔性防水套管,以“个”为计量单位。执行定额时应按设计及规范要求选用定额子目;刚性、柔性防水套管的制作与安装,定额是按主管来考虑的,执行定额时按主管的规格执行;一般穿墙套管的制作与安装,定额是按套管规格来考虑的,执行定额时按套管的规格执行(即执行定额时选择比主管大一级的规格执行)。

5.消火栓管道安装是否套用室内钢管(焊接)?支架套用什么管道支架?

答:消火栓管道安装按第五篇消防工程相应项目执行,第五篇消防工程中没有的项目按第二篇工艺管道工程相应项目执行;管道支架制作、安装在黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)中有三个管道支架制作、安装项目,第一篇给排水、采暖、燃气工程第一章管道安装中的管道支架制作、安装适用于给排水、暖通及生活用煤气管道安装工程;第二篇工艺管道工程第十二章其他中管道支架制作、安装适用于工业管道安装工程;第五篇消防工程第三十二章水灭火系统中管道支架制作、安装只适用于消防工程自动喷水灭火系统和气体灭火系统。
回复
qylx
2005年09月07日 16:53:21
7楼
6.水幕系统管道安装应如何执行定额?

答:水幕系统管道应按工艺管道工程相应项目执行。


7.预制钢筋混凝土井的砌筑安装的定额项目如何执行?

答:预制钢筋混凝土井的砌筑安装,按《黑龙江省建设工程预算定额(土建)》相应项目执行。


8.水灭火系统控制装置的点数都包含那些控制点?

答:水灭火系统控制装置的控制点包括:喷头、湿式报警装置、温感式水幕装置、水流指示器及控制阀等点数,按多线制与总线制联动控制联动控制器的点数计算。


9.热熔管道中的管材损耗量、管件含量、管件价格与实际均差较多,结算时是否可按实际调整?

答:定额中的消耗量为综合取定,不予调整。管材、管件可以按定额单价与市场实际材料价格找差。


10.给水若采用PPR管材时,预算定额管接头零件的材料单价与实际使用的螺纹管件价格相差较多,结算时是否可按实际调整?

答:PPR管材及管件均可按定额单价与市场实际材料价格找差。

回复
qylx
2005年09月07日 16:54:44
8楼
11.定额编号25-35,组合式空调机组,重量大,安装只给了人工费,但是在施工安装中发生了机械费和垂直运输费及相应的辅助材料费,如何计算?

答:施工安装工程中发生机械费按实计算。

12.定额编号25-33风机盘管安装中,因重量不同、型号不同、尺寸不同,有的尺寸特别大、特别重,可不可以调整人工费?

答:定额人工含量不调整。

13.U-PVC管道DN150~DN300的安装,套用什么定额?

答:按《黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)》补充定额塑料管安装相应项目执行。

14.水过滤器安装应如何套定额?

答:按《黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)》补充定额过滤器安装相应项目执行。

15.采暖定额中是否包括管道冲洗?

答:定额中已包括管道冲洗和水压试验。

回复
qylx
2005年09月07日 16:55:09
9楼
16.本定额总说明总-5页工程超高增加费,在同一层内施工,采暖导管高度超过3.6m,本建筑层采暖立、支管及散热器安装的工程量是否取超高费用?
答:第一篇、第二篇(第一章~第十二章)定额中工作物操作高度均以3.60m为界限,当超过3.60m时,以定额人工费按表中费率增加费用(其中包括3.60m以下的工程量),是指安装项目当工作物操作高度超过3.6m时,方可计算超过部分的工程量,其中包括3.60m以下的工程量是指包括从3.6m处到第一个连接处的工程量。

17.本定额总说明总-5页工程超高增加费,在同一层内施工,消防环管、喷淋水平导管高度超出3.6时,本建筑层内的消防管道以及消火栓的工程量是否取超高费用?

答:第五篇消防工程超高增加费是指安装项目由工作物操作高度超过5m时,方可计算超过部分的工程量(其中包括5m以下的工程量),其中包括5m以下的工程量是指包括从5m处到第一个连接处的工程量。消防工程超高增加费率见《黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)》勘误表第2项。
回复
qylx
2005年09月07日 16:57:03
10楼
18.法兰水表安装定额中是指带旁通管及止回阀项目,可实际施工一般情况下都不带应如何扣减?有时拆换也只换表时(不换门)怎么套用此项定额?
答:法兰水表安装,以“组”为计量单位,定额中旁通管及止回阀如与设计规定的安装不同时,可按设计规定进行调整,其余不变。拆换时,按《全国统一房屋修缮工程预算定额黑龙江省估价表(暖通分册)》相应项目执行。
19.管道安装中,钢管(焊接)项目DN40mm~DN100mm安装中,未考虑压制弯头材料和安装?

答:定额中人工已包括了压制弯头的安装,增加的压制弯头的消耗量见《黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)》勘误表第7项。

20.管道安装中,塑料给水管安装中,没有DN15mm管径的子目,并且DN20mm的管道安装材料中管卡的数目与实际相差的太多,如何计算?
答:塑料给水管定额项目中的管外径20mm的就是指内径15mm的管道,管卡的含量不得调整换算。

回复
qylx
2005年09月07日 16:58:46
11楼
21.承插塑料排水管(零件粘接)项目中是否应考虑塑料卡子安装?
答:承插塑料排水管(零件粘接)项目中DN50mm~DN160mm项目,定额消耗材料是按扁钢制作的管卡子,采用膨胀螺栓固定考虑的。而DN200mm~DN315mm项目,定额消耗材料是按金属支架固定,管道支架制作、安装需按相应项目执行。


22.消防管道系统安装中,定额中管道的材料为镀锌管,如实际安装为焊管,应套哪一项目

答:按施工规范要求应采用镀锌钢管,但施工图设计要求采用的是焊接钢管时,应执行工艺管道工程相应项目。


23.第109页给水管道新建与原有管道干线碰头项目中,给水双承接轮DN100mm是否应改为DN200mm?

答:见《黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)》勘误表第11项。

回复

相关推荐

APP内打开