请教一个单相接地的问题 (7月21日更新, 附图)
shellee
shellee Lv.2
2010年06月02日 11:04:48
只看楼主

7月21日更新!这两天故障报警越来越频繁,但是仍然是没有规律. 目前有一个比较新的发现. 如下图.当断路器2,3,4保持闭合, 断开1的时候(这样保证下游BusA,B负载正常运行),报警就不再有了. 当把系统恢复成正常状态,即断路器3断开,1闭合的时候,报警就又立刻有了. 如此我可以判断问题还是来源于上游的MCC103,或是变压器480V端.除此以外之外,我还有如下的信息,及问题:1. MCC103 上的所有负载在停车的状态下,仍有报警出现!(系统处于正常状态,即断路器3断开,1,2闭合)

7月21日更新!
这两天故障报警越来越频繁,但是仍然是没有规律. 目前有一个比较新的发现. 如下图.

Gnd.gif
当断路器2,3,4保持闭合, 断开1的时候(这样保证下游BusA,B负载正常运行),报警就不再有了. 当把系统恢复成正常状态,即断路器3断开,1闭合的时候,报警就又立刻有了. 如此我可以判断问题还是来源于上游的MCC103,或是变压器480V端.

除此以外之外,我还有如下的信息,及问题:
1. MCC103 上的所有负载在停车的状态下,仍有报警出现!(系统处于正常状态,即断路器3断开,1,2闭合)
2. MCC103 上唯一没有排查的就是480V/120V 的变压器,主要是照明用,问题会不会出现在480V端?
3. 还没有排查的就是如图最左上角,断路器5 上面那段电缆,这段电缆是地下走电气管道.
4. 我在想,MCC103上负载在停车状态下(除了变压器2外),我还能接到报警! 要么问题就在母线,电缆上,变压器480V端,要么问题出现在每台电机启动接触器的 line side (进线端,非load side,负载端,我中文术语不好,请谅解),因为我想接触器的line side在停车状态下也是有电的,而且连接BUS 和整个480V系统,如果出现问题,估计也会造成接歇性短路报警.
5. 我今天用红外成像把MCC103上运转中的负载的电机启动接触器扫描了一便,没有发现异样.

现在几乎把该想到,该用到的都用了,大家有没有什么意见和建议,多谢了!





大家好,第一次在此发帖,请教大家一个比较基本的问题(本人常年在国外,因此中文专业术语不好,请包涵)

我们厂一台480V开关柜最近老是发出接地短路警报(单相接地),我们厂用的都是不接地系统,因此不会跳闸。比较困难的是,这个接地报警时来时去,非常不稳定,也非常没有规律。报警的时候有时候持续几分钟,有时持续几个小时,在这个过程中,报警成“闪烁”状态,也就是说,接地在持续几秒后立刻恢复正常,然后紧接着再接地报警,几秒后再恢复,来回重复。因此在几个小时内,报警控制台上能注册上百次的接地报警。这个接地报警可能每隔一天,有时候每隔好几天,有时候一天内两到三次,总之非常没有规律。我用一台FLUKE专用电力诊测仪器记录了故障发生时候的情况,B相接地,导致A,C 相的 相-地 电压升高。具体为, V_BG = 130V 左右, V_AG, V_CG 在580V 左右。 我们知道对相电压480V 的系统来说,相地电压正常应该在277V左右,因此可以看出故障确实是在一相接地导致,现在最大的困难时找到接地故障点。

(看附件JPEG图片)为了方便大家,我大概绘制了一下系统的电力图,便于我问以下问题。(报警器位于图上标志的“Ground Alarm" 处)
1. 如果变压器1 (Transformer 1) 2400V 原线圈有单相接地故障,会不会造成此线圈480V 单相接地,从而造成电压跳动?
2. 如果变压器2 (Transformer 2) 120V 次线圈有单相接地故障,会不会造成原线圈480V 单相接地,从而造成电压跳动?
2. 如果变压器3 (Transformer 3) 120V 次线圈有单相接地故障,会不会造成原线圈480V 单相接地,从而造成电压跳动?

我们厂2400V,480V 均为相电压,均为不接地系统,单相120V系统(大部分用照明)一相接地。
现在已经排除了MCC105 BUS A 上载荷造成故障的可能性(变压器除外),目前能做的就是一个一个排除MCC103上每个载荷,最大的困难就是,接地报警时来时去,我们也无法预测何时是诊测的最佳时机。

第一次在此向大家发问,如果大家有什么好的建议,请告知。

非常感谢!

[ 本帖最后由 shellee 于 2010-7-21 04:41 编辑 ]

Ground Problem.jpg


Gnd.gif

免费打赏
黄埔军校
2010年06月03日 16:06:56
12楼
这种系统除了这种问题是很难找到源头的,关键在于其短时性。
建议装设漏电报警装置。可以迅速缩小问题的范围。
也花不了多少钱,一劳永逸。
回复
lingxuct
2010年06月03日 17:51:45
13楼
“ V_BG = 130V 左右, V_AG, V_CG 在580V 左右”,很明显是B相电阻性接地,由于低压系统负载侧没有接地保护(跳闸)的功能,只能在故障出现时抓紧时间看负载的运行情况,查故障时哪台设备在起动或哪条线路刚送电。在故障消失时,查哪台设备刚停用。后面就不用我再说了。
回复
zhongguohuo
2010年06月03日 19:46:04
14楼
lihai
回复
shellee
2010年06月03日 22:01:43
15楼



多谢,这个我们在最开始的时候已经想到了,由于故障时来时去,以及其不规律,不可预测性,这个方法不是特别有效,因为经常是人到设备现场后,故障不再有. 还有一点就是故障不一定是在某台设备一启动就立刻有的,也许得等到所有条件都刚刚好的时候,故障才出现,我们有大概15台480V 的电机(炼油厂的各种泵),现在我让操作工做的是一个一个停掉每个电机(每台设备都有备用,因此不影响生产线运行,备用设备都在不同的BUS上),然后等足够长时间,看是否警报再次产生,如果报警再来的话,我们可以推断不是来自停掉的电机;所以我再让操作工用同样次方法,停掉下一台设备,这样一个一个来,希望能找到故障点.

这是一个比较话时间的方法, 目前我也想不出来有没有更好的方案.
回复
shellee
2010年06月03日 22:03:04
16楼


能否具体讲讲这个"漏电报警" 和我门已经有的接地报警有什么不同? 具体如何能"迅速缩小问题范围"??
回复
shellee
2010年06月03日 22:07:01
17楼


谢谢,这个摇表摇测的前提是不是得设备(开关柜)本身得配有相应的器件? 我听说好像得有个什么电阻,还有一个接触开关. 不是特别懂摇测的原理,能否指点?
回复
wlszjs
2010年06月04日 06:26:29
18楼
接地报警装置就是每个回路装一个探测器,可以在接地时知道是那个回路出故障了,这样查找故障可以缩小范围。
回复
sky191519
2010年06月04日 08:33:52
19楼
都是高手啊
回复
xlwy417
2010年06月04日 10:05:58
20楼
由于变压器磁场是通过铁芯形成回路,因此次线圈单相接地不可能造成原线圈上的单相接地故障。反之亦然。楼主的123点问题不存在。故障肯定在480V电压线路上,测绝缘要断开所有和变压器的连接,摇表直接对地摇就可以,为减少测定点,采用1/2排除的方法。还应注意一点,若电缆电容量很大的话,摇表可能测不出绝缘电阻,可能要用实验变压器测量。
回复
qiqi19801209
2010年06月04日 10:51:36
21楼


:victory:

不接地系统还是最好每路都检测,虽然费用高点,但有助于排除故障!

上边有兄弟也说了,跨变压器的单相接地不会反应到您图示的报警点上;

还是在本段上查吧;你不是有手持设备嘛?直接挂到出线回路上,一个一个试!
回复