梁柱线刚度比值一般都要求大于4,现实中是不是很难满足啊~~~譬如3.6m层高,400*400的柱子;梁跨度6m,250*600;柱子的线刚度也只有梁的1.18倍~~
梁柱线刚度比值一般都要求大于4,现实中是不是很难满足啊~~~
譬如3.6m层高,400*400的柱子;梁跨度6m,250*600;
柱子的线刚度也只有梁的1.18倍~~
2楼
请教一下,梁柱线刚度比是怎么算的啊?
回复
3楼
梁的线刚度除以柱的线刚度,线刚度是 抗弯模量除以长度
回复
4楼
梁柱线刚度比值一般都要求大于4 这是那里的要求啊,我看很难满足.
回复
5楼
楼主问的是梁柱线刚度比值还是柱梁线刚度比?你说的范围在哪看到的?
回复
6楼
首先明确无此要求。
柱线刚度/梁线刚度,一般比值大于5时,梁端弯矩值接近固端弯矩值。
这个比值与弯矩的关系画条曲线,这条曲线有个拐点,过拐点这条曲线趋近于一条直线 y=固端弯矩值,这个拐点就是线刚度比 5 左右,这个概念在实际设计中是很有用的,用来判断是否可假设为是固端。
回复
7楼
有时侯用截面矩比值来判断。
回复
8楼
有时后用截面高度比值来判断。比如,地下室墙板能否假定是嵌固在底板上的(固端),就看二个的板厚,道理都源自同一个道理。
回复
9楼
没有说线刚度比要大于4.只是存在一个节点刚度的问题。
回复
10楼
反了吧,应该是梁/柱>4。这是经济框架结构,墙柱弱梁是在配筋上加强。
回复