请问大哥制冷剂不足如何判断呀?
helijun007
helijun007 Lv.4
2010年06月02日 09:22:02
来自于中央空调
只看楼主

请问大哥制冷剂不足如何判断呀? 蒸发器不需要清洗如何判断?需要看哪些数据?有哪能些现象?谢谢

请问大哥制冷剂不足如何判断呀? 蒸发器不需要清洗如何判断?需要看哪些数据?有哪能些现象?谢谢
免费打赏
txjn
2010年06月02日 09:56:11
2楼
这个问题很专业啊,那就专业点回答你:使用压力表测量就知道了。蒸发器不用清洗。
回复
helijun007
2010年06月02日 13:04:53
3楼
蒸发器也是要清洗的,但是很少清洗
回复
yughocyilin
2010年06月03日 19:01:09
4楼
路过 学习一下 感觉要学的还有很多
回复
tyx0504
2010年06月03日 19:40:19
5楼
学习了
回复
shicaoll
2010年06月03日 22:29:42
6楼
制冷剂缺少,压力表会有显示的,你可以看你的机组说明,比较一下表压。具体表现是制冷量不足,或者干脆开不了机。
回复
qq292015823
2012年11月12日 21:28:36
7楼
制冷剂少,压缩机排气温度高,过热停机等,出风口不够冷,还有呀,低压管不凉快,看见蒸发器脏,是要清洁一下的
回复
njcc8888
2012年11月12日 23:27:06
8楼
测量机组的吸气过热度:吸气温度-低压传感器对应的饱和温度。差值大概在5-8之间。