浙江2003版定额综合解释(安装部分-电)
qylx
qylx Lv.12
2005年09月07日 14:47:48
只看楼主

1. 变压器干燥用电费用应如何计算? 2. 风机盘管等小型单相电机接线是否套用交流电机检查接线定额? 3. 全统安装定额浙江省单位估价表(一九九四)《使用手册》P584页,“无增塑刚性可弯曲聚乙烯塑料电线管敷设补充定额”项目,材料栏中,木螺丝m4×65以下,“10个”组价是否有误? 4. 勘误: 5. 根据目前吊平顶内电线配管的实际情况,仅按上人与不上人划分明配与暗配,是否妥当? 6. 一台低压配电屏用数台自动空气开关输出数个供电回路,是否应按输出的低压供电回路数作为系统个数计取调试费?

1. 变压器干燥用电费用应如何计算?
2. 风机盘管等小型单相电机接线是否套用交流电机检查接线定额?
3. 全统安装定额浙江省单位估价表(一九九四)《使用手册》P584页,“无增塑刚性可弯曲聚乙烯塑料电线管敷设补充定额”项目,材料栏中,木螺丝m4×65以下,“10个”组价是否有误?
4. 勘误:
5. 根据目前吊平顶内电线配管的实际情况,仅按上人与不上人划分明配与暗配,是否妥当?
6. 一台低压配电屏用数台自动空气开关输出数个供电回路,是否应按输出的低压供电回路数作为系统个数计取调试费?
7. 电缆敷设工程量计算规则(见《使用手册》P377)第6点指出:电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直距离,另按表6规定增加附加长度。但实际未敷设按规程规定的预留长度,这未敷设的预留长度能否计入工程量?
8. 某大楼装有几十套应急灯具,可否计取事故照明切换装置调试费?
9. 电缆桥架安装应如何套用定额?
10. 接地工程量计算,尤其是利用建筑物钢筋作接地的工程量如何计算?
11. 仪表电缆的主材损耗率是多少?
12. 在一体化插接式母线安装中,各种接头(包括转弯接头、进线节、变容节、膨胀节)及连接件等主材价应如何正确地摊销到母线延长米单价中?
13. 多芯电脑集中控制线、电视天线安装应套电缆敷设定额还是电线敷设定额?如果套用电线敷设定额,该如何套?
14. 室内电话线、电话插座安装及配管应执行什么定额?
15. 用户开关箱内安装空气自动开关,该套哪项定额?
16. 塑料电缆保护套管安装(另件粘接、承插连接)应套什么定额?
17. 电缆桥架安装是按延长米计算工程量的,其三通、四通、弯头的安装费和主材费能否另计?
18. 电气设计图中,对金属的消防栓、门、窗要求接地,但没有表示用什么方法和什么材料,怎样计算工程量和套用定额?
19. 在高层建筑物顶层安装发射铁塔,该如何计取安装费?
20. 营业大厅或办公室吊顶棚上安装成套型嵌入式格栅日光灯(单管、双管、三管、四管、六管)该套哪项定额?
21. 电缆桥架敷设定额中,未包括每节桥之间的接地跨接内容和安装材料,实际施工中要求每节之间用6平方毫米以上多股绝缘导线螺栓连接,该项施工内容能否收费?如能收,该如何计算?
22. 什么是电缆T接箱?在高层建筑的电缆竖井内,利用“电缆T接箱”制作电缆分支接头,如何套用定额?
23. 墙上安装的成套配电箱是否套用2-438、439配电箱安装定额?插座箱安装套用何定额?
24. 屋顶避雷针制作安装套用何定额?
25. 设计利用基础钢筋作接地网,其焊接套用何定额?
26. 电力电缆头制安中利用电缆头成品套件该如何套用定额?
27. 37芯以下控制电缆敷设套用35平方毫米以下电力电缆敷设定额,其人工费、机械费是否要乘系数1.4?
免费打赏
qylx
2005年09月07日 14:52:28
12楼
 c.利用建筑物基础钢筋作接地网时,接地装置调试应套用2-1415子目,调试系统数按设计要求的接地电阻测试断接板个数为准,设计没有测试断接板时,可参照上述b方法计算试验单位,套用2-1415接地极调试子目。



11、仪表电缆的主材损耗率是多少?
答:仪表电缆的主材损耗率是2%,《使用手册》第225页及《组价手册》第171页的4%应予更正。《组价手册》第173页阻燃电缆的定额含量应改为102.00。相应主材单位价值也应修正。


回复
qylx
2005年09月07日 14:58:31
13楼
12、在一体化插接式母线安装中,各种接头(包括转弯接头、进线节、变容节、膨胀节)及连接件等主材价应如何正确地摊销到母线延长米单价中?
答:各种接头应将其本身价格减去其所占母线段价格的差价作为摊销量,连接件应按每副价格乘总用量作为摊销量。举例如下:
  某工程安装插接式母线,按延长米测得工程量为200m ,使用的各种接头所占母线长度为15m,连接件共用128套,已知插接式母线1100元/m,各种接头合计价值24000元,连接件每套25元,试计算摊销到每米母线的接头及零件主材费和本工程插接式母线总主材费。
  计算:①摊销到每米母线的接头及连接件主材费:
  [(24000-1100×15)+128×25]÷200=53.5元/m
    接头差价合计  连接总价 延长米 每米摊销量
  ②本工程插接式母线总主材费:(1100+53.5)×200=230700元
              含摊销量的每米价格 延长米 总价
  为便于计算,亦可用分项方法计算主材费,以上例计算该工程插接式母线总主材费:
  1、母线(延长米)总价:1100×200=20000元
  2、接头差价:24000-1100×15=7500元
  3、连接件总价:25×128=3200元
  4、合计(1+2+3)=230700元
  本工程插接式母线总主材费:230700元
  在计算插接式母线安装主材费时,应特别注意:各种接头所占母线长度的主材费是不能重复计费的。
回复
qylx
2005年09月07日 14:58:44
14楼
13、多芯电脑集中控制线、电视天线安装应套电缆敷设定额还是电线敷设定额?如果套用电线敷设定额,该如何套?
答:《使用手册》P472第103条回答指出:“按设计图纸规定,凡标明为电缆者执行电缆敷设定额相应子目,标明为电线者执行配线定额相应子目。“关于集中控制线(多芯线)或电视天线套用定额问题现统一规定如下:不分芯数多少,穿管敷设均参照2-777 16mm2动力线穿管敷设子目,线槽内敷设参照2-905 16mm2动力线线槽敷设子目。


14、室内电话线、电话插座安装及配管应执行什么定额?
答:各种建筑物及住宅内的电话线、电话插座安装、配管一律执行全统定额浙江省单位估价表,按浙江省九四费用定额取费。
回复
qylx
2005年09月07日 14:58:56
15楼
15、用户开关箱内安装空气自动开关,该套哪项定额?
答:用户开关箱一般是成品供应,不存在空气自动开关安装。当确需由安装工人在现场装配时,凡空气自动开关宽度在50mm以下,可参照2-450子目,单相乘0.2系数,三相乘0.3系数。《组价手册》第68页2-450中部分开关也应按以上原则调整。


16、塑料电缆保护套管安装(另件粘接、承插连接)应套什么定额?
答:塑料电缆保护管安装(另件粘接、承插连接)定额缺项,在新定额颁布前暂按以下补充单位估价表执行。 塑料电缆保护管敷设(另件粘接、承插连接)单位估价表(补充)

回复
qylx
2005年09月07日 14:59:06
16楼
定额编号 项 目 名 称 单位 基价 其中 定额含量
人工费 材料费 机械费 塑料管 塑料管接头
2B-201 塑料电缆保护管埋地敷设

φ50~φ100
10m 8.67 4.88 3.79 ? 10.50 按实
2B-202 塑料电缆保护管非埋地敷设

φ50~φ100
10m 17.34 9.76 7.58 ? 10.50 按实
2B-203 塑料电缆保护管埋地敷设

φ250以下
10m 16.64 9.57 7.07 ? 10.50 按实
2B-204 塑料电缆保护管非埋地敷设

φ250以下
10m 33.28 19.14 14.14 ? 10.50 按实
说明:1、塑料电缆保护管按φ50~φ100mm及φ250mm以下两种规格,分别按埋地与非埋地两种敷设方法分列子目。  
   2、塑料管接头包括接头套管和成品弯头。
回复
qylx
2005年09月07日 14:59:55
17楼
17、电缆桥架安装是按延长米计算工程量的,其三通、四通、弯头的安装费和主材费能否另计?
答:按延长米计算桥架工程量后,定额内已包括三通、四通弯头的安装和组合,所以其安装费不能另计。但其与所占直通桥架的材料价差可以计补。在实际操作中,存在重复计算三通、四通和弯头的安装费和主材费现象,应予纠正。


18、电气设计图中,对金属的消防栓箱、门、窗要求接地,但没有表示用什么方法和什么材料,怎样计算工程量和套用定额?
答:原则上应要求设计单位提供具体资料,按资料要求、施工方法计算工程量,套用定额。当设计未提供资料,又必须编制预算时,可按以下方法确定工程量、套用相应定额。
  参见中国建筑标准设计研究所1999版的《国家建筑标准设计》中《防雷与接地安装》合订本D
回复
qylx
2005年09月07日 15:00:13
18楼
(六)P169-170,图集号97SD567中21、22页。“金属门、窗的等电位联结”图中选用φ10镀锌圆钢或25×4镀锌扁铁与窗框上的搭接板和柱或梁上的预埋件连接。
  为简便计算,根据使用手册P473第114条解释,在对金属的消防栓箱、门、窗要求接地,而未提供具体设计资料的情况下,可按每个门、窗、箱用3mφ10镀锌圆钢,套用室内接地母线敷设子目。搭接板、预埋件材料和安装费不另计。其他要求接地的金属物亦可参照上述方法执行,如金属栏杆接地等。


19、在高层建筑物顶层安装发射铁塔,该如何计取安装费?
答:该铁塔安装可套用第三册3-437~3-466相应子目,并以铁塔安装人工费为基数、顶层地坪为起点,根据塔高计算超高增加费,按建筑物层数计算高层建筑增加费(参照二册电气取费标准),铁塔构件以未计价主材进入预算。铁塔构件的垂直运费,可按施工方案或使用机具和人工配合情况另计。
回复
qylx
2005年09月07日 15:00:27
19楼
20、营业大厅或办公室吊顶棚上安装成套型嵌入式格栅日光灯(单管、双管、三管、四管、六管)该套哪项定额?
答:安装成套型嵌入式格栅日光灯单管、双管、三管可分别套用2-984、2-985、2-986子目,四管按2-986子目乘系数1.2,六管按2-986子目乘系数1.5。为安装成套灯具而增设的铁构件,可按一般铁构件制安另套定额。 直接套用2B-114~2B-117定额是错误的。


21、电缆桥架敷设定额中,未包括每节桥之间的接地跨接内容和安装材料,实际施工中要求每节之间用6平方毫米以上多股绝缘导线螺栓连接,该项施工内容能否收费?如能收,该如何计算?
答:现行全统定额中电缆桥架安装未包括每节桥架之间导线跨接内容,实际施工中设计要求每节桥架之间用导线跨接时,此施工内容应该收费。在新定额颁发前,可按如下方法计算工程量并套用相应定额:
  将电缆桥架按延长米除以2,作为“焊铜接线端子”个数,以每“10个”为定额单位套2-490“16平方毫米内焊铜接线端子”定额,连接导线和连接螺栓不另计费;实际使用非16平方毫米接线端子时,也一律按此方法计算。
回复
qylx
2005年09月07日 15:00:39
20楼
22、什么是电缆T接箱?在高层建筑的电缆竖井内,利用“电缆T接箱”制作电缆分支接头,如何套用定额?
答:所谓“电缆T接箱”,就是在主电缆上制作分支接头时,用来保护接头部位的那只铁盒子,发生此类安装内容时,可按如下方法套用定额:   
⑴、电缆T接箱安装,可按其半周长套明装接线箱安装子目2-939或2-940,箱子主材费另计。   
⑵、无论分支线是电缆还是电线,其接头均套用2-671H1 35平方毫米以下户内干包铜芯电缆头制安定额、数量1个(不分三芯、四芯、五芯电缆)。电缆头主材和接头金具不再另计。   
⑶、当直接使用成品的分支电缆时,不存在接头工序,则主电缆直接套用相应截面的电缆敷设子目,电缆主材(含分支线及分支接头)按实际计算,电缆分支线安装按截面及敷设方法套用相应定额。


23、墙上安装的成套配电箱是否套用2-438、439配电箱安装定额?插座箱安装套用何定额?
答:墙上安装成套配电箱,相应定额乘0.4系数,插座箱安装参照2-439定额乘0.2系数。

回复
qylx
2005年09月07日 15:00:50
21楼
24、屋顶避雷针制作安装套用何定额?
答:屋顶避雷针制作套用2-501,一般铁构件制作定额工程量按图示钢材规格及尺寸,以"吨"为单位计算;屋顶避雷小针安装套用2-1224接地跨接线安装,材料费乘0.6系数,其余不变,每一根小针按一处计算。换算后定额套用可参见《组价手册》p146.2----1224H1。


25、设计利用基础钢筋作接地网,其焊接套用何定额?
答:利用基础钢筋作接地网其焊接可以套用2-1224接地跨接线安装定额,材料费乘0.2系数,其余不变,工程量按实际焊点,以"10处"为单位计算。换算后定额套用可以参见《组价手册》p146.2----1224H2 。


26、电力电缆头制安中利用电缆头成品套件该如何套用定额?
答:电力电缆终端(中间)头制作,如使用成品电缆头套件,可以把其作为未计价主材列入直接费,但是同时扣除基价中的全部材料费和原作为未计价材料的塑料手套和塑料雨罩。参见《组价手册》p96换算子目(2)。
回复

相关推荐