地下室基础底防水板计算时按弹性板还是塑性板计算
jclzde
jclzde Lv.2
2010年06月02日 01:08:21
来自于地基基础
只看楼主

地下室基础底防水板计算时按弹性板还是塑性板计算?

地下室基础底防水板计算时按弹性板还是塑性板计算?
免费打赏
liboliyanyan0604
2010年06月02日 10:23:43
2楼
我也同问,没人回答的啊 ?
回复
nzp2005
2010年06月02日 11:18:41
3楼
弹性吧,安全些
回复
liangsh6130
2010年06月02日 17:23:30
4楼
按弹性板计算,因为塑性的话裂缝不控制。防水的板一般都要控制裂缝。
回复
asd_7890
2010年06月03日 00:49:19
5楼
应该按塑性计算
因为混凝土时带裂缝工作的
即使是按弹性计算也会有裂缝
按塑性计算只要控制裂缝在规范应许的极值内
再说防水板下做的还有防水层
应该没有问题
我们院一直都是按塑性计算
做了这么多工程至今没有发现漏水问题
回复
zhangwq8200
2010年06月04日 23:02:46
6楼
按塑性计算也是控制裂缝的 不是不控制
回复
wwwccadmhj
2010年06月05日 13:21:48
7楼
我一般都是按照弹性计算的,各地情况也不一样,也有按照塑性计算考虑裂缝,看各地审图办的意思吧,设计服从审图免得改图
回复
jclzde
2010年06月05日 20:56:03
8楼
我有个疑问,按塑性算考虑裂缝是怎么计算
按塑性算配筋,再计算裂缝?
回复
jclzde
2010年06月05日 20:56:27
9楼
先谢谢各位的支持:)
回复
daegui
2010年07月06日 16:04:21
10楼
这个问题很值得讨论,直接跟经济性有关。个人认为5楼的很强大。。
回复
znjzq
2010年07月30日 12:52:41
11楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复

相关推荐