供热热水管网最大可承受压力多少?
lm0802
lm0802 Lv.3
2005年09月07日 14:31:41
来自于采暖供热
只看楼主

有谁知道热电厂或锅炉房换热后一级热网的压力一般是多少?我现在做的地方地势起伏很大,一般热网最佳压力工况是多少?热力管可以承受的最大压力是多少?什么情况下设中继泵站.偶是个新手,可查遍书和规范,就是没有这个,是否必须通过热力管计算才行.偶看一般的热力管内压力也就10米多水头,俺那块地势高差就地20米了,怎么办?:(谢谢各位大仙了

有谁知道热电厂或锅炉房换热后一级热网的压力一般是多少?我现在做的地方地势起伏很大,一般热网最佳压力工况是多少?热力管可以承受的最大压力是多少?什么情况下设中继泵站.

偶是个新手,可查遍书和规范,就是没有这个,是否必须通过热力管计算才行.偶看一般的热力管内压力也就10米多水头,俺那块地势高差就地20米了,怎么办?:(

谢谢各位大仙了

免费打赏
lwjlwj
2005年09月08日 00:43:35
2楼
一句话很难说清楚,建议仔细看一下《供热工程》教材中的热水网路的水力计算和水压图一章。就会明白了。
回复
zhengxufeng
2005年09月08日 13:47:37
3楼
还是让甲方,去当地热电厂或锅炉房有关部门调查清楚。
回复
diebit
2005年09月13日 11:43:14
4楼
仔细看下管材及连接方式,一级网末端接的又不是用户,而是换热器,承压能力要厂家提供,10米压头才多点,你做外网一般泵就得选多大,1.6MPa约为160mH2O