钢筋焊接工艺
nickyyeah
nickyyeah Lv.3
2010年06月01日 21:06:43
只看楼主

钢筋闪光焊本工艺标准适用于工业与民用建(构)筑物中的钢筋混凝土工程的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋纵向水平连接的闪光对焊。一、施工准备机械设备常用的对焊机有UN1-25、UN1-75、UN1-100、UN1-150、UN17-150-1。常用对焊机技术性能见表5-12。 材料各种规格钢筋级别必须有出厂合格证,进场后经物理性能检验,对于进口钢筋须增加化学性能检验,符合要求后方能使用。作业条件

钢筋闪光焊
本工艺标准适用于工业与民用建(构)筑物中的钢筋混凝土工
程的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋纵向水平连接的闪光对焊。
一、施工准备
机械设备
常用的对焊机有UN1-25、UN1-75、UN1-100、UN1-150、UN17-150-1。
常用对焊机技术性能见表5-12。
材料
各种规格钢筋级别必须有出厂合格证,进场后经物理性能检验,
对于进口钢筋须增加化学性能检验,符合要求后方能使用。
作业条件
⑴设备在操作前检修完好,保证正常运转,并符合安全规定,
操作人员必须要持证上岗。
⑵钢筋焊口要平口、清洁、无油污杂质等。
对焊机容量、电压要符合要求。
二、操作工艺
对焊工艺
根据钢筋品种、直径和所用焊机功率大小选用连续闪光焊、预热闪光焊、闪光一预热一闪光焊。对于可焊性差的钢筋,对焊后宜采用通电热处理措施,以改善接头塑性。
各种钢筋焊接工艺选用见表5-13、表5-14。

⑴连续闪光焊:工艺过程包括连续闪光和顶锻过程。施焊时,先闭合一次电路,使两钢筋端面轻微接触,此时端面的间隙中即喷射出火花般熔化的金属微粒一闪光,接着徐徐移动钢筋使两端面仍保持轻微接触。形成连续闪光。当闪光到预定的长度,使钢筋端头加热到将近熔点时,就以一定的压力迅速进行顶锻,再灭电顶锻到一定长度,焊接接头即告完成。
⑵预热闪光焊:工艺过程包括一次闪光、预热、二次闪光及顶段等过程。一次闪光是将钢筋端面闪平。
预法方法有连接闪光预热和电阻预热两种。
连续闪光预热是使两钢筋面交替地轻微接触和分开,发出断续闪光来实现预热。
电阻预热是在两钢筋端面一直紧密接触用脉交战电流或交替紧密接触与分开,产生电阻热(不闪光)来实现预热,此法所需功率较大。二次闪与预锻过程同连续闪光焊。
⑶闪光一预热一闪光焊:是在预热闪光焊前加一次闪光过程。
工艺过程包括一次闪光、预热、二次闪光及顶锻等过程,施焊时首先连续闪光,使钢筋端部闪平,然后同预热闪光焊。焊接钢筋直径较粗时,宜用此法。
⑷焊后通电热处理:方法是焊毕松开夹具,放大钳口距,再夹紧钢筋;接头降温至暗黑后,即采取低频脉冲式通电加热;当加热至钢筋表面呈暗红色或桔红色时,通电结束;松开夹具,待钢筋冷后取下钢筋。
⑸钢筋闪光对焊工艺过程图解见图5-21。

1)对焊参数,根据焊接电流和时间不同,分为强参数(即大电流和短时间)和弱参数(即电流较小和时间较长)两种。
2)采用强参数可减少接头过热并提高焊接效率,但易产生淬硬。见表5-15、表5-16。

闪光对焊参数
为了获得良好的对焊接头,应合理选择对焊参数。
焊接参数包括:调伸长度、闪光留量、闪光速度、顶锻留量、顶锻速度、顶锻压力及变压级次。采用预热闪光焊时,还要有预热留量与预热频率等参数。
闪光对焊各项留量图解见图5-22
对焊操作要求:
⑴Ⅱ、Ⅲ级钢筋对焊
Ⅱ、Ⅲ级钢筋的可焊性较好,焊接参数的适应性较宽,只要保证焊缝质量,拉弯时断裂在热影响区就较小。因而,其操作关键是掌握合适的顶锻。
采用预热闪光焊时,其操作要点为:
一次闪光,闪平为准;预热充分,频率要高;
二次闪光,短、稳、强烈;顶锻过程,快速有力。
⑵Ⅳ级钢筋对焊
在Ⅳ级钢筋中,由于碳、锰、硅等含量高,焊接性能较差,焊后容易产生淬硬、脆裂、降低接头塑性性能。
关键在于掌握适当的温度,焊接参数应根据温度适当调整。
Ⅳ级钢筋采用预热闪光时温度应控制为:预热温度约为1450℃,顶锻前温度为1350°C,焊后温度约1050~1100°C,预热频率宜用中低2~4次/s。
预热是控制温度的关键,故需要注意预热频率,接触轻重和接触长短之间的配合,二次闪光留量应增大。
顶锻应视温度高低操作适当,快且用力。其操作要点如下:
一次闪光,闪去压伤;预热适中,频率中低;
二次闪光,稳而灵活;顶锻过程,快而用力得当。
对焊注意事项
⑴对焊前应清除钢筋端头约150mm范围的铁锈污泥等,防止夹具和钢筋间接触不良而引起“打火”。钢筋端头有弯曲应予调直及切除。
⑵当调换焊工或更换焊接钢筋的规格和品种时,应先制作对焊试件(不小于2个)进行冷弯试验,合格后,方能成批焊接。
⑶焊接参数应根据钢种特性、气温高低、电压、焊机性能等情况由操作焊工自行修正。
⑷焊接完成,应保持接头红色变为黑色才能松开夹具,平稳地取出钢筋,以免引起接头弯曲。当焊接后张预应力钢筋时,焊后趁热将焊缝毛刺打掉,利于钢筋穿入孔道。
⑸不同直径钢筋对焊,其两截面之比不宜大于1.5倍。
⑹焊接扬地应有防风防雨措施。
三、质量标准
钢筋对焊完毕,应对全部接头进行外观检查,以及机械性能试
验。其检验项目、程序、方法按“JGJ18-96”规范中第四章、第三节规定进行。
保证项目
⑴对焊所用钢筋的材质性能和工艺方法必须符合质量检验评定
标准规定。
⑵对焊钢筋应具有出厂合格证和试验报告。
⑶钢筋焊接时所选用对焊机性能要符合焊接工艺要求。
基本项目
⑴钢筋对焊完毕,应对全部焊接进行外观检查,其要求是:
对焊接头,接头处弯折环大于4°;
接头具有适当的镦粗和均匀的金属毛刺。
钢筋横向没有裂缝和烧伤;
接头轴线位移不大于0.1d,且不大于2mm。
⑵机械性能试验、检查方法
1)按同类型(钢种直径相同)分批,每100个为一批,每批取6个试件,3个作抗拉试件、3个作冷弯试验。
三个试件抗拉强度值不得低于该级别钢筋的抗拉强度。
冷弯试验(包括正弯和反弯试验)弯曲时接头位置应处于弯曲中心处,冷弯接规定角度进行,接头处或热影响区外侧横向裂缝宽度不应大于0.15mm才算合格。
钢筋冷弯试验工作可在万能试验机或钢筋弯曲机上进行,钢筋对接接头,冷弯试验指标见下表5-17。
2)使用同批材料焊接参数相同,在焊接质量稳定情况下,每批数量扩大至三倍。
四、施工注意事项
避免工程质量通病
对焊焊接时出现表面烧伤、接头轴线偏移和弯折,接头结合不
良、接头氧化缺陷、接头过烧缺陷、热影响区淬火脆裂以及接头区域有裂纹等现象,防止方法见表5-18。
主要安全技术措施
⑴对焊前应清理钢筋与电极表面污泥、铁锈。使电极接触良好,以免出现“打火”现象。
⑵对焊完毕不要过早松开夹具,连接头处高温时不要抛掷钢筋接头,不准往高温接头上浇水,较长钢筋对接应安置台架上。
⑶对焊机选择参数,包括功率和二次电压应与对焊钢筋时相匹配,电极冷却水的温度,不超过40°C,机身应接地良好。
⑷闪光火花飞贱的方向要有良好的防护安全设施。
产品保护
⑴钢筋焊接半成品按规格型号分类堆放整齐,堆放场所应有遮盖,防止日晒雨淋。
⑵转运钢筋对焊半成品不能随意抛掷,以免钢筋变形。
钢筋电弧焊
本工艺标准适用于工业与民用建(构)筑物的钢筋混凝土中的焊接φ10~40和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋。
电弧焊是利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温,熔化焊条与焊件的金属凝固后形成一条焊缝。
施工准备
机械设备
电弧焊的主要设备是弧焊机。弧焊机可分为交流和直流两类。交流弧焊机常用型号有:BX-120-1、BX-300-2、BX-500-2和BX-1000等。
直流弧焊机常用型号有:AX-165、AX-300-1、AX-320、AX-300、AX-500等。
2、材料
钢筋:各种规格、级别的钢筋,必须有出厂合格证,进场后经物理性能检验,对于进口钢材须增加化学性能检验,经检验合格后,方能使用。
焊条:按钢结构工程有关规定执行,焊条应分类、分牌号放在通风良好、干燥的仓库保管好,重要工程焊条,要保持一定温度和湿度(一般温度10~15°C,相对湿度小于5%为宜),焊条焊接前一般在20~25°C烘箱内烘干。
3、作业条件
⑴焊工应经培训考核,持证上岗。
⑵弧焊机等机具设备完好,焊机要按规定正确接通电源,要求
电源符合施焊要求。
二、操作工艺
钢筋电弧焊分帮条焊、搭接焊、坡口焊和熔槽四种接头形式。
帮条焊工艺
⑴钢筋帮条焊接头形式见图6-23。
⑵当不能进行双面焊时,可采用单面焊接,但帮条长度要比双面焊加大一倍。
⑶帮条焊适用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋的接驳,帮条宜采用与主筋同级别、同直径的钢筋制作,其操作要点如下:
1)先将主筋和帮条间用四点定位焊固定,离端部约20mm,主筋间隙留2~5mm。
2)施焊应在帮条内侧开始打弧,收弧时弧坑应填满,并向帮条一侧拉出灭弧。
3)尽量施水平焊,需多层焊时,第一层焊的电流可以稍大,以增加熔化深度,焊完一层之后,应将焊渣清除干净。
当需要立焊时,焊接电流应比平焊减少10%~15%。
搭接焊工艺
⑴钢筋搭接焊接头形式见图5-24。
⑵当不能采用双面焊时,可采用单面焊接,此时搭接长度应比双面焊时加大一倍。
⑶搭接焊只适用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋的焊接,其制作要点除注意对钢筋搭接部位的预弯和安装,应确保两钢筋轴线相重合之外,其余则与帮条焊工艺基本相同。
⑷无论帮条接头或搭接接头,其焊缝厚度h应不小于0.3钢筋直径,焊缝宽度b小于0.7钢筋直径,见图5-25。
3、钢筋坡口对接分坡口平焊和坡口立焊对接
⑴钢筋坡口平焊宜采用V型坡口,口角度为55°~65°,见图5-26。
⑵坡口面加工要平顺,污物、氧化铁锈要清除干净,并利用垫板进行定位焊,垫板长度取为40~60mm,宽度为钢筋直径加10mm,坡口根部间隙平焊取4~6mm,操作工艺应注意如下几点:
1)首先由坡口根据根部引弧,横向施焊数层,接着焊条作之字形运弧,将坡口逐层堆焊填满,焊接时适当控制速度以避免接头产生过热,亦可将几个接头轮流施焊。
2)每填满一层焊缝,都要把焊渣清除干净,再焊下一层,直至焊缝金属略高于钢筋直径0.1d为止,焊缝加强宽度比坡口边缘加宽2~3mm为宜。
⑶钢筋坡口立焊对焊
1)钢筋V型坡口立焊时,坡口角度约为35°~55°,其中下筋为0°~10°,上筋为35°~45°,见图5-27。
2)立焊对接垫板的装配和定位焊与坡口平焊基本相同,但根部间隙取3~5mm。
3)坡口立焊首先在下部钢筋端面上引弧,并在该端面上堆焊一层,使下部钢筋逐渐加热,然后用快速短小的横向焊缝把上下钢筋端面焊接起来,当焊缝超过钢筋直径的一半时,焊条摆宜采用立焊的运弧方式,一层一层地把坡口填满,其加强高和加强宽与坡口平焊相同。
4、钢筋熔槽帮条焊
熔槽帮条焊适用于直径大于或等于25mm的钢筋现场安装焊接。操作时把两钢筋水平放置,将一角钢作垫模,接头形式见图5-28。
其工艺要点如下:
⑴垫模角钢的边长约40~60mm,长度为80mm~100mm。
⑵对接的两钢筋端面需用无齿锯切割平整,间隙取10~16mm范围,并在熔槽角钢峡两侧点焊定位。
⑶熔槽焊接电流宜稍大,以接缝根部引弧后连续施焊,形成熔池,使钢筋端部熔合良好。
⑷每焊完一支焊条后,应将焊渣清除干净,然后再焊,对焊缝加强高和加强宽的要求与坡口对接焊相同。
⑸钢筋与角钢垫模的贴合两侧应焊一至三道填角焊缝,长度与角钢同,使角钢起到帮条作用。
预埋件接头
⑴预埋件T型接头电弧焊分贴角焊和穿孔塞焊两种,见图5-29。
⑵预埋件应采用Ⅰ、Ⅱ级钢筋焊接,锚固钢筋直径在18mm以下时,可选择贴角焊,其焊脚KⅠ级钢不小于0.5d,Ⅱ级钢不小于0.6d,锚固钢筋直径为18~22mm时,应选择穿孔塞焊,预埋件钢板&不小于0.6钢筋直径,并不小于6mm,施焊时电流不宜过大,操作要保持焊脚宽度与焊脚高度相一致,避免电弧咬伤钢筋。
钢筋与钢板搭接焊
⑴接头形式见图5-30。
⑵Ⅰ级钢筋的搭接长度l不小于4d,Ⅱ级钢筋的搭接长度l不小于5d,焊缝宽度b不小于0.5d,焊缝厚度h不小于0.35d。
钢筋电弧焊对焊条
⑴焊接参数的选择,钢筋电弧焊工艺既可用交流焊机,亦可用直流焊机,交流焊机结构简单,成本低,保养维修方便,应用广泛,常用的有BX-300、BX-330、BX-500等规格。
⑵钢筋电弧焊对焊条、钢筋规格的选择见表5-19。
⑶钢筋电弧焊对焊条直径与焊接电流的选择见表5-20。

三、钢筋电弧焊质量标准
保证项目
⑴焊接前必须首先核对钢筋的材质、规格及焊条类型符合钢筋工程的设计施工规范,有材质及产品合格证书和物理性能检验,对于进口钢材需增加化学性能检定,检验合格后方能使用。
⑵焊工必须持相应等级焊工证才允许上岗操作。
⑶在焊接前应预先用相同的材料、焊接条件及参数,制作二个抗拉试件,其试验结果大于该类别钢筋的抗拉强度时,才允许正式施焊,此时可不再从成品抽样取试件。
基本项目
所有焊接接头必须进行外观检验,其要求是:焊缝表面平顺,没有较明显的咬边,凹陷、焊瘤、夹渣及气孔,严禁有裂纹出现。
允许偏差
见表5-21。
四、施工注意事项
1、避免工程质量通病
⑴焊接过程中要及时清渣,焊缝表面光滑平整,加强焊缝平缓过渡,弧坑应填满。
⑵根据钢筋级别、直径、接头形式和焊接位置,选择适宜焊条直径和焊接电流,保证焊缝与钢筋熔合良好。
⑶帮条尺寸、坡口角度、钢筋端头间隙以及钢筋轴线等应符合有关规定,保证焊缝尺寸符合要求。
⑷焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。
⑸钢筋电弧焊时不能忽视因焊接而引起的结构变形,应采取下列措施:a、对称施焊,b、分层轮流施焊,c,选择合理的焊接顺序。
主要安全技术措施
⑴焊机必须接地良好,不准在露天雨水的环境下工作。
⑵焊接施工场所不能使用易燃材料搭设,现场高空作业必须带安全带,焊工操作要配戴防护用品。
产品保护
焊接半成品不能浇水冷却,待冷却后方能移动,并不能随意抛掷。
竖向钢筋电渣压力焊
电渣压力焊是利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端部熔化,然后施加压力使钢筋焊合。
本工艺标准适用于工业与民用建(构)筑物的钢筋混凝土结构中的大直径竖向连续接头的焊接。
一、施工准备
材料
⑴钢筋:应有出厂合格证,试验报告性能指标应符合有关标准或规范的规定。钢筋的验收和加工,应按有关的规定进行。
⑵电渣压力焊焊接使用的钢筋端头应平直、干净,不得有马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严惩变形。如有严重变形时应用手提切割机切割或用气焊切割、矫正、以保证钢筋端面垂直于轴线。钢筋端部200mm范围不应有锈蚀、油污、混凝土浆等污染,受污染的钢筋应清理干净后才能进行电渣压力焊焊接。处理钢筋时应在当天进行,防止处理后再生锈。
⑶电渣压力焊焊剂:须有出厂合格证,化学性能指标应符合有关规定。在使用前,须经恒湿250°c烘焙1~2小时,焊剂回收重复使用时,应除去熔渣 和杂物并经干燥,一般采用431焊药。
机具设备
⑴电渣焊机。
⑵焊接夹具:应具有一定刚度,使用灵巧,坚固耐用,上、下钳口同心。焊接电缆的断面面积应与焊接钢筋大小相适应。焊接电缆以及控制电缆的连接处必须保持良好接触。
⑶焊剂盒:应与所焊钢筋的直径大小相适应。
⑷石棉绳:用于填塞焊剂盒安装后的缝隙,防止焊剂盒焊剂泄漏。
⑸铁丝球:用于引燃电弧。用22号或20号镀锌铁丝绕成直径约为10mm的圆球,每焊一个接头用一颗。
⑹秒表:用于准确掌握焊接通电时间。
⑺切割机或圆片锯:用于切割钢筋。
作业条件
⑴焊工应经过有关部门的培训、考核,持证上岗。焊工上岗时,应穿戴好焊工鞋、焊工手套等劳动防护用品。
⑵电渣压力焊的机具设备以及辅助设备等应齐全、完好。施焊前必须认真检查机具设备是否处于正常状态。焊机要按规定的方法正确接通电源,并检查其电压、电流是否符合施焊的要求。
⑶施焊前应搭好操作脚手架。
⑷钢筋端头已处理好,并清理干净,焊剂干燥。
⑸在焊接施工前,应根据焊接钢筋直径的大小,接电渣焊机说明书或参考表5-22选定焊接电流、造渣工作电压、电渣工作电压、通电时间等工作参数。有条件的现场,在焊前,先做焊接试验,以确认工艺参数,制三个拉伸试件,试验合格后才可正式施焊。

二、操作工艺
电渣压力焊接工艺
电渣压力焊接工艺分为“造渣过程”和“电渣过程”,这两个过程是不间断的连续操作过程。
⑴“造渣过程”是接通电源后,上、下钢筋端面之间产生电弧,焊剂在电弧周围熔化,在电弧热能的作用下,焊剂熔化逐渐增多,形成一定深度渣池,在形成渣池的同时电弧的作用把钢筋端面逐渐烧平。
⑵“电渣过程”,把上钢筋端头浸入渣池中,利用电阻热能使钢筋端面溶化,在钢筋端面形成有利于焊接的形状和溶化层、待钢筋溶化量达到规定后,立即断电顶压,排出全部溶渣和溶化金属,完成焊接过程。电渣压力焊见图5-31。

2、电渣压力焊施焊接工艺程序
安装焊接钢筋→安放引弧铁丝球→缠绕石棉绳装上焊剂盒→装放焊剂→接通电源,“造渣”工作电压40~50v,“电渣”工作电压20~25V→造渣过程形成渣池→电渣过程钢筋端面溶化→切断电源顶压钢筋完成焊接→卸出焊剂拆卸焊盒→拆除夹具。
⑴焊接钢筋时,用焊接夹具分别钳固上下的待焊接的钢筋,上下钢筋安装时,中心线要一致。
⑵安放引弧铁丝球:抬起上钢筋,将预先准备好的铁丝球安放在上、下钢筋焊接端面的中间位置,放下上钢筋、轻压铁丝球,使之接触良好。
放下上钢筋时,要防止铁丝球被压扁变形。
⑶装上焊剂盒:先在安装焊剂盒底部的位置缠上石棉绳然后再装上焊剂盒,并往焊剂盒满装焊剂。
安装焊剂盒时,焊接口宜位于焊剂盒的中部,石棉绳缠绕应严密,防止焊剂泄漏。
⑷接通电源,引弧造渣:按下开关,接通电源,在接通电源的同时将上钢筋微微向上提,引燃电弧,同时进行“造渣延时读数”计算造渣通电时间。
“造渣过程”:工作电压控制在40~50V之间,造渣通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的3/4。
⑸“电渣过程”:随着造渣过程结束,即时转入“电渣过程”的同时进行“电渣延时读数”,计算电渣通电时间,并降低上钢筋,把上钢筋的端部插入渣池中,徐徐下送上钢筋,直至“电渣过程”结束。
“电渣过程”工作电压控制在20~25V之间,电渣通电时间约占整个焊接过程所需时间的1/4。
⑹顶压钢筋,完成焊接:“电渣过程”延时完成,电渣过程结束,即切断电源,同时迅速顶压钢筋,形成焊接接头。
⑺卸出焊剂,拆除焊剂盒、石棉绳及夹具。
卸出焊剂时,应将接料斗卡在剂盒下方,回收的焊剂应除去溶渣及杂物,受潮的焊剂应烘、焙干燥后,可重复使用。
⑻钢筋焊接完成后,应及时进行焊接接头外观检查,外观检查不合格的接头,应切除重焊。
三、质量标准
保证项目
⑴钢筋品种和质量、焊剂的牌号、性能均必须符合设计要求和有关标准的规定。
⑵钢筋焊接接头的机械性能必须符合《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96)规定。
⑶在进行钢筋焊接接头的强度检验时,从每批成品中切取三个试件进行拉伸试验。在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同钢筋直径)作为一批。在现浇钢筋混凝土框架结构中,每一楼层以200个同类接头作为一批;不足200个时,仍作为一批。焊接头的位伸试验结果,三个试件均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值。若有一个试件的抗拉强度低于规定数值,应取双倍数量的试件进行复验;复验结果,若仍有一个试件的强度达不到上述要求,该批接头即为不合格品。
基本项目
⑴用小锤、放大镜、钢板尺和焊缝量规检查,逐个检查焊接接头。
⑵接头焊包均匀,不得有裂纹,钢筋表面无明显烧伤等缺陷。
⑶对外观检查不合格的接头,应将其切除重焊。
允许偏差
⑴接头处钢筋轴线的偏移不得超过0.1倍直径,同时不得大于2mm。
⑵接头处弯折不得大于4°。
四、施工注意事项
避免工程质量通病
⑴在整个焊接过程中,要准确掌握好焊接通电时间,密切监视造渣工作电压和电渣工作电压的变化、并根据焊接工作电压的变化情况提升或降低上钢筋,使焊接工作电压稳定在参数范围内。在顶压钢筋时,要保持压力数秒钟后方可松开操纵杆,以免接头偏斜或接合不良。在焊接过程中,应采取措施扶正钢筋上端,以防止上、下钢筋错位和夹具变形。钢筋焊接结束时,应立即并检查钢筋是否顺直。如不顺直,要立即趁钢筋还在热塑状态时将其板直,然后稍延滞1~2分钟后卸下夹具。
⑵电渣压力焊焊接工艺适用于直径16~40mm的Ⅰ级、Ⅱ级钢筋的焊接,当采用其他品种、规格的钢筋进行焊接时,其焊接工艺的参数应经试验、鉴定后方可彩。
⑶焊剂要妥善存放,以免受潮弯质。
⑷焊接工作电压和焊接时间是两个重要的参数,在施工时不得随意变更参数,否则会严重影响焊接质量。
⑸接头偏心和倾斜:主要原因是钢筋端部歪扭不直,在夹具中夹持不正或倾斜;焊后夹具过早放松,接头未冷却使上钢筋倾斜;夹具长期使用使用磨损,造成上下不同心。
⑹咬边:主要发生于上钢筋。主要原因是焊接时电流太大,钢筋熔化过快;上钢筋端头没有压入溶池中,或压入深度不够;停机太晚,通电时间过长。
⑺未熔合:主要原因是在焊接过程中上钢筋提升过大或下送速度过慢、钢筋端部熔化不良或形成断弧;焊接电流过小或通电时间不够,使钢筋端部未能得到适宜的熔化量;焊接过程中设备发生故障,上钢筋卡住,未能及时压下。
⑻焊包不匀:焊包有两种情况,一种是被挤出的熔化金属形成的焊包很不均匀,一边大一边小,小的一面其高不足2mm;另一种是钢筋端面形成的焊缝厚薄不均。主要原因是钢筋端头倾斜过大而熔化量又不足,顶压时熔化金属在接头四周分布不匀或采用铁丝球引弧时,铁丝球安放不正,偏正一边。
⑼气孔:主要原因是焊剂受潮,焊接过程中产生大量气体渗入溶池,钢筋锈蚀严重或表面不清洁。
⑽钢筋表面烧伤:主要原因是钢筋端部锈蚀严重,焊前未除锈;夹具电极不干净;钢筋未夹紧,顶压时发生滑移。
⑾夹渣:主要原因是通电时间短,上钢筋在熔化过程中还未形成凸面即行顶压,熔渣无法排出;焊接电流过大或过小;焊剂熔化后形成的熔渣粘度大,不易流动;顶压力太小,上钢筋在深化过程气体渗入溶池,钢筋锈蚀严重表面不清洁。
⑿成型不良:主要原因是焊接电流大,通电时间短,上钢筋熔化较多,如顶压时用力过大,上钢筋端头压入熔池较多,挤出的熔化金属容易上翻;焊接过程中焊剂泄漏,深化铁水推动约束,随焊剂泄漏下流。
主要安全技术措施
⑴电渣 焊使用的焊机设备外壳应接零或接地,露天放置的焊机有防雨遮盖。
⑵焊接电缆必须有完整的绝缘,绝缘性能不良的电缆禁止使用。
⑶在潮湿的地方作业时,应用干燥的木板或橡胶片等绝缘物作垫板。
⑷焊工作业,应穿戴焊工专用手套、绝缘鞋、手套及绝缘鞋应保持干燥。
⑸在大、中雨天时严禁进行焊接施工。在细雨天时,焊接施工现场要有可靠的遮蔽防护措施,焊接设备要遮蔽好,电线要保证绝缘良好,焊药必须保持干燥。
⑹在高温天气施工蚶,焊接施工现场要做好防暑降温工作。
⑺用于电渣焊作业的工作台、脚手架,应牢固、可靠、安全、适用。
成品保护
⑴不准过早拆卸卡具,防止接头弯曲变形。
⑵焊后不得砸钢筋接头,不准往刚焊完的接头浇水。
⑶焊接时应搭好架子,不准踩踏其他已绑好的钢筋。
钢筋气压焊
钢筋气压焊是采用氧——乙炔火焰对两钢筋连接处加热,使之达到塑性状态后,施加适当轴向压力,从而形成牢固对焊接头的施工方法。
本工艺标准适用于现浇钢筋混凝土中直径为φ20~40mm的Ⅰ,Ⅱ级和部分Ⅲ级钢筋任意方向和任意位置的闭合式气压焊施工。
一、施工准备
材料
⑴钢筋:用于气压焊的钢筋一般为Ⅰ级钢或Ⅱ级钢。所有钢筋须有出厂质量证明书,进场时须按规定抽样复试,其性能和质量应符合GB1499-91《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》和GB13013-91《钢筋混凝土用热轧光面钢筋》的规定。若采用Ⅲ级钢或其它品种钢筋及进口钢材,要经过钢材化学性能检验其可焊性合格后方可使用。
当需压接的两钢筋直径不同时,其两直径之差不得大于7mm。
⑵氧气:瓶装氧气(O2)的质量应符合工业用气态氧一级的技术要求,纯度在99.5%以上。其质量应符合GB3863《工业用气态氧》中技术要求。
⑶乙炔气:所使用的乙炔(C2H2)宜为瓶装溶解乙炔,纯度要求大于98%。其质量应符合GB6819《溶解乙炔》中的规定。
焊接设备
⑴供气装置:包括氧气瓶、溶解乙炔气瓶、干式回火防止减压器及胶管。
溶解乙炔气瓶的供气能力必须满足现场最大直径钢筋焊接时的供气量要求,可根据需要采用两瓶或多瓶并联使用。
⑵加热器(多嘴环管焊炬):应具有火焰燃烧稳定、均匀、不易回火等性能,并应根据所焊钢筋的粗细、配备合理选用各种规格的加势圈。
⑶加压器(包括油缸、油泵及油管等):其加压能力应达到现场最粗钢筋焊接时所需要的轴向压力。
⑷焊接夹具:应确保能夹紧钢筋,且当钢筋承受最大轴向压力时,钢筋与夹头之间不产生相对滑移。
⑸辅助设备:包括无齿锯(砂轮锯)角向磨光机等。
作业条件
⑴钢筋气压焊接班组的负责人必须是气压焊工,加热作业必须由经培训合格的持证气压焊工进行。
钢筋气压焊工的操作技能现分为乙、丙、丁三级,其允许焊接的钢筋直径分别为:乙级Ⅰ——d≤地40mm;丙级Ⅰ——d≤32mm;丁级Ⅰ——d≤25mm。
⑵正式施焊前,必须进行现场焊接工艺试验,所用钢筋从实际进场的各批钢筋中截取,试件经外观检查及拉伸、弯曲试验合格后,按确定的有关参数及工艺施焊。
⑶施焊现场风力超过3级(风速大于5.4m/S)时,必须采取有效挡风措施才能施焊。雨天不宜进行气压焊施工,必须施焊时,应采取有效遮蔽措施。
二、操作工艺
钢筋下料
宜用无齿锯,不宜使用切断机,以免钢筋端头弯折或呈马蹄形而影响焊接质量,下料时并应考虑钢筋焊接后的压缩量,每个接头的压缩量约为所焊钢筋直径的1~1.5倍。
钢筋焊接接头位置、同一截面内接头数量等尚应符合设计要求或混凝土结构工程施工与验收规范的要求。
钢筋端头处理
施焊前应用角向磨光机对钢筋端部稍微倒角,并将钢筋端面打磨平整(钢筋端面与钢筋轴线要基本垂直),清除氧化膜,露出光泽。离端面两倍钢筋直径长度范围内钢筋表面上的铁锈、油污、泥浆等附着物应清刷干净。
钢筋安装就位
将所需焊接的两根钢筋用焊接夹具分别夹紧并调整对正,两钢筋的轴线要在同一直线上。
钢筋夹紧对正后,须施加初始轴向压力顶紧,两钢筋间局部位置的缝隙不得大于3mm。
焊炬火焰调校
在每个接头开始施焊时,应先将焊炬的火焰调校为碳化焰(即还原焰,O2/C2H2=0.85~0.95),火焰的形状要充实。
钢筋加热加压
⑴焊接的开始阶段,采用碳化焰,对准两根钢筋接缝处集中加热。此时须使内焰包围着钢筋缝隙,防防钢筋端面氧化。同时,须增大对钢筋的轴向压力至30~40Mpa。
⑵当两根钢筋端面的缝隙完全闭合后,须将火焰调整为中性焰(O2/C2H2=1~1.1)以加快加热速度。此时操作焊矩,使火焰在以压焊面为中心两侧各一倍钢筋直径范围内均匀往复加热。钢筋端面的合适加热温度为1150~1250°C左右。
在加热过程中,火焰因各种原因发生变化时,要注意及时调整,使之始终保持中性焰,同时如果在压接面缝隙完全密合之前发生焊炬回火中断现象,应停止施焊,拆除夹具,将两钢筋端面重新打磨、安装,然后再次点燃火焰进行焊接。如果焊炬回火中断发生在接缝完全密合之后,则可再次点燃火焰继续加热、加压完成焊接作业。
⑶当钢筋加热到所需的温度时,操作加压器使夹具对钢筋再次施加至30~40Mpa的轴向压力,使钢筋接头墩粗区形成合适的形状,然后可停止加热。
⑷当钢筋接头处温度降低,即接头处红色大致消失后,可卸除压力,然后拆下夹具。
三、质量标准
保证项目
⑴气压焊所用钢筋的材质性能和工艺方法必须符合国标质量检验评定标准规定。
⑵气压焊所用钢筋应具有出厂合格证和材质试验报告。
⑶气压焊接时所选用焊接参数,要符合焊接工艺要求。
基本项目
⑴质量检查项目及数量
1)全部接头均需进行外观检查。
2)在同一楼层中以200个接头为一批(几种不同直径的焊接接头,可组成一批),随机切取3个接头作拉伸试验。根据工程需要以及操作情况,也可另切除3个接头作弯曲试验。
⑵外观检查要求
1)外观检查的方法主要是目视检查,必要时可采用游标卡尺或其它专用工具。
2)外观检查项目包括以下内容:
a、压焊区钢筋偏心量。两钢筋轴线相对偏心量不得大于钢筋直径的0.15倍,同时不得大于4mm。当不同直径钢筋相焊时,按小钢筋直径计算。
当超过限量时,应切除重焊。
b、弯折角焊接部位两钢筋轴线弯折角不得大于4°。
当超过限量时,可重新加热矫正。
c、墩粗直径和长度。墩粗区的最大直径应不小于钢筋直径的1.4倍。墩粗区的长度应不少于钢筋直径的1.2倍,且凸起部分应平缓圆滑。
当小于限量时,可重新加热加压墩粗、墩长。
d、压焊面偏移。墩粗区最大直径处应与压焊面重合,若有偏移,其最大的偏移量不得大于钢筋直径的0.2倍。
e、裂纹及烧伤。两钢筋接头处不得有环向裂纹。墩粗区表面不得有严重烧伤(即表面呈现粗糙裂缝和蜂窝状)。
若发现接头有环向裂纹时,应切除重焊。
⑶拉伸试验
每批三个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值,三个试件均断于压焊面之外并呈塑性断裂。若有一个试件不符合要求时,应再切除6个接头进行复验,复验结果若还有一个接头不符合要求,则该批接头判定为不合格品。
⑷弯曲试验
弯曲试验时,试件受压面的凸起部分应除去,将钢筋压焊面置于弯曲中心点。弯至90度时,试件不得在压焊面发生破断。若有一个试件不符合要求,应再取6个接头进行复验,复验结果若仍有一个接头不符合要求,则该批接头判定为不合格品。
四、施工注意事项
避免工程质量通病
⑴在施焊过程中,应注意控制好加热温度,温度过高时,会发生金属过烧现象;温度过低时,压焊面难以良好熔合及墩粗区不能形成合适的形状。
⑵为了保证两钢筋焊接的同心度,应注意在安装接长钢筋时,须将两钢筋对齐夹紧,经检查符合要求后才能施焊。
主要安全技术措施
⑴供气装置的使用应遵照国家劳动总局(79)劳总锅字18号文公布的《气瓶安全监察规程》及《溶解乙炔气瓶安全监督规程》中有关规定执行。
施焊作业应参照GB9448《焊接与切割安全中气焊安全规定执行。氧气的工作压力不得超过0.8Mpa,乙炔的工作压力不得超过0.1Mpa。
⑵作业地点附近及其下方,不得有易燃品、爆炸品。不准将点燃的焊炬随意卧放在模板或楼板上。
⑶施焊现场应该设置消防设备,如灭火器、消防龙头等,但严禁使用四氯化碳灭火器。
⑷油泵、油缸、胶管等整个液压系统各连接处不得漏油。应注意防止因胶管微裂而喷出油雾,引起燃烧或爆炸。
⑸焊接操作人员应配戴气焊防护眼镜和手套。
⑹熄灭炬火焰时或发生回火时,均应先关闭焊炬乙炔阀,再关氧气阀。
产品保护
⑴每个接头焊接完成后,不能过早拆除夹具,以免造成钢筋弯曲变形。
⑵每个接头焊接完成后,应待其自然冷却,不得采用浇水冷却的方法降温。
锥螺纹连接
锥螺纹钢筋接头是按设计及要求并大于等于原有钢筋规格来制锥螺纹,并能承受轴向力和水平力及具有较好密封性能,靠机械力把钢筋连接在一起的。
本工艺标准适用于一、二级抗震设防一般工业与民用建(构)筑物的现浇钢筋混凝土结构的基础、柱、梁、墙的钢筋连接施工,能在施工现场连接Ⅱ~Ⅲ级别的φ16~40同径或异径的竖向和水平钢筋。
一、施工准备
材料
钢筋:钢筋材质应符合钢筋混凝土用钢筋GB1499-9标准。
锥螺纹连接套:材质为Ⅱ级钢筋用30号~45号;Ⅲ级钢筋用45号钢。
机具设备
钢筋锥螺纹套丝机:有SZ-50A型,能套制φ16~50钢筋(Ⅱ~Ⅲ级)。
量规(牙形规、卡规、锥螺纹塞规)等。
力矩板手:有PW360(管钳型)力矩值为100~360Nm。
辅助机具:有砂轮锯、角向磨光机、台式砂轮各一台。
作业条件
⑴接头连接套规格必须与钢筋规格一致。
⑵锥螺纹连接接头不能用于预应力钢筋,经常承受反复动荷载及承受高压应力疲劳荷载的结构构件。
二、操作工艺
锥螺纹钢筋接头是先在施工现场或钢筋加工厂,用锥螺纹钢筋接头用套丝机,把钢筋的连接端头加工成锥螺纹,然后通过锥螺纹连接套,用力矩板手按规定的力矩值把钢筋和连接套拧紧在一起。
钢筋加工
见图(5-32)(A)
连接钢筋
见图5-32(b)

三、质量标准
保证项目
⑴钢材材质符合钢筋GB1499-91的标准

⑵接头连接套有质量检验单和合格证。
⑶连接钢筋接头强度必须达到钢材强度值,按每种规格接头,以300个为一批(不足300个仍为一批)每批三根接头,超过8%为合格,试件长度不小于600mm作拉伸试验。
基本项目
⑴钢筋套丝质量必须符合要求,要求逐个用月牙形规和卡规检查。要求牙形与牙形规的牙形吻合,小端直径不得超过允许值。
⑵钢筋螺纹的完整牙数不小于规定牙数。
⑶接完的钢筋接头必须用油漆作标记,其外露丝扣不得超过一个完整丝扣。
四、施工注意事项
避免工程质量通病
⑴连接套规格必须与钢筋一致。
⑵接连钢筋时必须将力矩板手调到规定钢筋接头拧紧值,不要超过扭紧力矩值。
主要安全技术措施
⑴锥螺纹钢筋接头套丝及连接钢筋的操作人员必须经过培训、考核、持证上岗。
⑵进行高空作业和用电操作人员须遵守《建筑安装工程安全技术规程》。
产品保护
被连接的钢筋套丝质量经检验合格后,成品用塑料保护盖保护。
钢筋冷挤压连接
钢筋冷挤压连接法是在待连接的两根钢筋端部套上钢管,然后用便携式液压机挤压,使套管变形,将两根钢筋连接成一体的一种机械连接方法。此法适用于工业与民用建(构)筑物、高层建筑、地基工程等。各类钢筋混凝土结构的φ20~40Ⅰ、Ⅱ级钢筋接头和异径钢筋接头,带肋钢筋连接能连接竖向、水平和任何倾角的钢筋、其接头强度、刚度、韧性均匀与母材相当。
一、施工准备
材料
⑴带肋钢筋符合钢筋混凝土GB1499-91标准。
⑵套管材质符合GB5310-85标准。
机械设备
钢筋挤压连接的成套设备是由挤压连接钳、超高压电动油泵、超高压油管、悬挂器(手动葫芦)等组成。
钢筋挤压连接钳有YJ~40型挤压钳,用于φ40~36的带肋钢筋的对接,YJ~32型挤压钳,用于φ32~20的带肋钢筋对接,YJ~23型挤压钳,用于φ25~18的带肋钢筋的对接。
作业条件
⑴压接前要清除钢套和钢筋压接部位的铁锈、油污、泥砂等,钢筋端部要平直,如有弯折,必须予以矫直。
⑵液压系统中严禁混入杂质,在连接拆卸超过软管时,其端部要保管好,不能粘有灰尘砂土。
二、操作工艺
挤压工序及顺序
钢筋挤压连接分为二道工序。
第一道工序是先在地面上把每根待连接的钢筋一端按要求与套管的一半压好。
第二道工序是压好一半接头的钢筋插到已待接的钢筋端部,然后用挤压钳压好,这样就完成了整个接头的挤压工作。
挤压接头必须从套筒的中部按标记向端部顺序挤压。
钢筋半接头连接工艺
即上述第一道工艺,其具体步骤如下:
⑴装好高压油管和钢筋配用限位器、套管压模,并且在压模内也涂上润滑油;
⑵按手控上开关,使套管对正压模内孔,再按手控Off开关;
⑶插入钢筋顶到限位器上扶正;
⑷按手控上开关,进行挤压;
⑸当听到液压油发出溢流声,再按手控下开关,退回柱塞,取下压模;
⑹取出半套管接头,结束半接头挤压作业。
接连钢筋挤压工艺
即上述第二道工序,其具体步骤如下:
⑴将半套管插入结构待连接的钢筋上,使挤压机就位;
⑵放置 与钢筋配用的压模和垫块;
⑶按下手控上开关,进行挤压,当听到液压油发出溢流声,按下手控下开关;
⑷退回柱塞及导向板,装上垫块;
⑸按下手控上开关,进行挤压;
⑹按下手控上开关,退回柱塞再加垫块;
⑺按手控上开关,进行挤压,再按手控下开关退回柱塞;
⑻取下垫块、压模、卸下挤压机,钢筋连接完毕。
三、质量标准
保证项目
⑴钢材材料符合钢筋GB1499-91标准。
⑵套管材质应有质量检验单和合格证,几何尺寸要符合要求。
⑶接连钢筋接头强度必须达到同类型钢材强度值,按每种规格接头,以每500个为一批(不足500个仍为一批)作拉力试验,连续三个不合格,验收批数量要加倍。
基本项目
⑴套管接头的套管挤压后的长度,没达到油漆标记线,误差超过5mm的,将未达到油漆标记线的这端套管与钢筋焊在一起,焊缝高不得小于5mm。
⑵用量规检查挤压套管接头外径,通过即为合格,否则为不合格,需重新压模,重新挤压一次。
四、施工注意事项
避免工程质量通病
⑴套管的几何尺寸圾钢筋接头位置要符合设计要求。
⑵钢筋的连接端和套管内壁不准有油污、铁锈、泥沙;套管接头外边的油脂必须擦干净。
⑶柱子钢筋接头要高出混凝土面1m,以利于钢筋挤压连接作业。
⑷不准砸平带肋钢筋花纹。
⑸钢筋端部要平直,如有弯折,必须予以矫直。
主要安全技术措施
⑴不准硬拉电线或高压油管。
⑵高压油管不得打死弯。
⑶参加钢筋冷挤压的人员必须培训、考核、持上岗证。
⑷作业人员必须遵守施工现场的施工作业有关规定。
产品保护
连接成品不得随意抛砸。

电渣压力焊
1、施工准备
1.1 材料及主要机具:
1.1.1 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。
1.1.2 焊剂。
1.1.2.1 焊剂的性能应符合GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂的规定。焊剂型号为HJ401,常用的为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或中锰高硅低氟焊剂。
1.1.2.2 焊剂应存放在干燥的库房内,防止受潮。如受潮,使用前须经250~300℃烘焙2h。
1.1.2.3 使用中回收的焊剂,应除去熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。
1.1.2.4 焊剂应有出厂合格证。
1.1.3 主要机具:
1.1.3.1 手工电渣压力焊设备包括:焊接电源、控制箱、焊接夹具、焊剂罐等。
1.1.3.2 自动电渣压力焊设备(应优先采用)包括:焊接电源、控制箱、操作箱、焊接机头等。
1.1.3.3 焊接电源。钢筋电渣压力焊宜采用次级空载电压较高(TSV以上〕的交流或直流焊接电源。可采用容量为600A的焊接电源。当焊机容量较小时,也可以采用较小容量的同型号,同性能的两台焊机并联使用。
1.2 作业条件
1.2.1 焊工必须持有有效的焊工考试合格证。
1.2.2 设备应符合要求。焊接夹具应有足够的刚度,在最大允许荷载下应移动灵活,操作方便。焊剂罐的直径与所焊钢筋直径相适应,不致在焊接过程中烧坏。电压表、时间显示器应配备齐全,以便操作者准确掌握各项焊接参数。
1.2.3 电源应符合要求。当电源电压下降大于5%,则不宜进行焊接。
1.2.4 作业场地应有安全防护措施,制定和执行安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、触电、火灾、爆炸以及烧坏机器等事故。
1.2.5 注意接头位置,注意同一区段内有接头钢筋截面面积的百分比,不符合《混凝土结构工程施工及验收规范》有关条款的规定时,要调整接头位置后才能施焊。
2 操作工艺
2.1 工艺流程:
检查设备、电源→钢筋端头制备→选择焊接参数→安装焊接夹具和钢筋→安放铁丝球(也可省去)→安放焊剂灌、填装焊剂→试焊、作试件→确定焊接参数→施焊→回收焊剂→卸下夹具→质量检查
2.1.1 电渣压力焊的工艺过程:
闭合电路→引弧→电弧过程→电渣过程→挤压断电
2.2 检查设备、电源,确保随时处于正常状态,严禁超负荷工作。
2.3 钢筋端头制备:
钢筋安装之前,焊接部位和电极钳口接触的(150mm区段内)钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等,应清除干净,钢筋端都若有弯折、扭曲,应予以矫直或切除,但不得用锤击矫直。
2.4 选择焊接参数:
钢筋电渣压力焊的焊接参数主要包括:焊接电流、焊接电压和焊接通电时间,参见表4-23。不同直径钢筋焊接时,按较小直径钢筋选择参数,焊接通电时间延长约10%。
2.5 安装焊接夹具和钢筋:夹具的下钳口应夹紧于下钢筋端部的适当位置,一般为1/2焊剂罐高度偏下5~10mm,以确保焊接处的焊剂有足够的淹埋深度。上钢筋放入夹具钳口后,调准动夹头的起始点,使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋。
钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位和夹具变形。
2.6 安放引弧用的铁丝球(也可省去)。安放焊剂罐、填装焊剂。
2.7 试焊、作试件、确定焊接参数:在正式进行钢筋电渣压力焊之前,必须按照选择的焊接参数进行试焊并作试件送试,以便确定合理的焊接参数。合格后,方可正式生产。当采用半自动、自动控制焊接设备时,应按照确定的参数设定好设备的各项控制数据,以确保焊接接头质量可靠。
2.8 施焊操作要点。
2.8.1 闭合回路、引弧:通过操纵杆或操纵盒上的开关,先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。
2.8.2 电弧过程:引燃电弧后,应控制电压值。借肋操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距,进行电弧过程的延时,使焊剂不断熔化而形成必要深度的渣池。
2.8.3 电渣过程:随后逐渐下送钢筋,使上钢筋端都插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程的延时,使钢筋全断面加速熔化。
2.8.4 挤压断电:电渣过程结束,迅速下送上钢筋,使其端面与下钢筋端面相互接触,趁热排除熔渣和熔化金属。同时切断焊接电源。
2.8.5 接头焊毕,应停歇20~30s后,才可回收焊剂和卸下焊接夹具。
2.9 质量检查:在钢筋电渣压力焊的焊接生产中,焊工应认真进行自检,若发现偏心、弯折、烧伤、焊包不饱满等焊接缺陷,应切除接头重焊,并查找原因,及时消除。切除接头时,应切除热影响区的钢筋,即离焊缝中心约为1.1倍钢筋直径的长度范围内的部分应切除。
3 质量标准
3.1 保证项目;
3.1.1 钢筋的品种和质量,必须符合设计要求和有关标准的规定。
注:进口钢筋需先经过化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。
检验方法:检查出厂质量证明书和试验报告单。
3.1.2 钢筋的规格,焊接接头的位置,同一区段内有接头钢筋面积的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。
检验方法:观察或尺量检查。
3.1.3 电渣压力焊接头的力学性能检验必须合格。
力学性能检验时,从每批接头中随机切取3个接头作拉伸试验。
3.1.3.1 在一般构筑物中,以300个同钢筋级别接头作为一批。
3.1.3.2 在现浇钢筋混凝土多层结构中,以每一楼层或施工区段的同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍作为一批。
检验方法:检查焊接试件试验报告中。
3.2 基本项目:钢筋电渣压力焊接头应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求:
3.2.1 焊包较均匀,突出部分最少高出钢筋表面4mm。
3.2.2 电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷。
3.2.3 接头处的弯折角不大于4°。
3.2.4 接头处的轴线偏移应不超过0.l倍钢筋直径,同时不大于2mm。
外观检查不合格的接头应切除重焊、或采取补救措施。
检验方法:目测或量测。
4 成品保护
接头焊毕,应停歇20~30s后才能卸下夹具,以免接头弯折。
5 应注意的质量问题
5.1 在钢筋电渣压力焊生产中,应重视焊接全过程中的任何一个环节。接头部位应清理干净;钢筋安装应上下同心;夹具紧固,严防晃动;引弧过程,力求可靠;电弧过程,延时充分,电渣过程,短而稳定;挤压过程,压力适当。若出现异常现象。应参照表4-24查找原因,及时清除。
5.2 电渣压力焊可在负温条件下进行,但当环境温度低于-20℃时,则不宜进行施焊。雨天、雪天不宜进行施焊,必须施焊时,应采取有效的遮蔽措施。焊后未冷却的接头,应避免碰到冰雪。
6 质量记录
施工过程中应具备以下质量记录:
6.1 钢筋出厂质量证明书或试验报告单。
6.2 焊剂合格证。
6.3 钢筋机械性能复试报告。
6.4 进口钢筋应有化学成分检验报告和可焊性试验报告。国产钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良和机械性能明显不正常的,应有化学成分检验报告。
6.5 钢筋接头的拉伸试验报告。