施岚青 指南 2010 版讨论因施岚青指南2010版已推出,故开此新贴,请在此贴下讨论施岚青指南2010版荷载规范4.1.2条第二款第二项中,采用与楼面梁相同的折减系数。有下面三种计算方法:1、直接采用0.9;2、计算柱的从属面积,若大于50,采用0.9;3、先折减与柱相关梁,然后按传导方式计算柱荷载;看施老书(eg1.2.5)是按第一种方法。例6.5.15 钢筋混凝土过梁设计.....
因施岚青指南2010版已推出,故开此新贴,请在此贴下讨论施岚青指南2010版
荷载规范4.1.2条第二款第二项中,采用与楼面梁相同的折减系数。有下面三种计算方法:1、直接采用0.9;2、计算柱的从属面积,若大于50,采用0.9;3、先折减与柱相关梁,然后按传导方式计算柱荷载;
看施老书(eg1.2.5)是按第一种方法。
例6.5.15 钢筋混凝土过梁设计
.....
(3)过梁梁端支承处局部抗压验算
过梁的有效支承长度 a0=a=240mm
这个值对么?
我认为应该按照《砌规》公式5.2.4-5算
例题6.5.29
例题6.5.30
挑梁抗倾覆荷载,开洞墙体,洞边距挑梁尾端距离在 370mm~0mm之间时,开洞范围的砌体自重如何取舍?
例题6.5.29 是算进去了;
例题6.5.30没算进去;假设这个值是100mm ,要不要算进去?
施书的错误是很多的,第一题1.1.1题就错了,说什么是恒是活的2.7倍,其实应该是恒是活的2.8倍,才是由恒载控制的!当然具体与组合时的活载类型有关,但大多楼活载的组合值系数为0.7,所以由恒载控制时,必须存在恒载是活载的2.8以上的关系!