风机盘管进出水管
black_hawk2000
2010年06月01日 13:41:58
来自于中央空调
只看楼主

本大厦空调已经使用多年,可是最近发现一个房间的制冷效果非常差,对其检查发现,其盘管风机的进出水管安装时安装错误,进水管和出水管位置互换了,请问这样影响制冷效果的吗?

本大厦空调已经使用多年,可是最近发现一个房间的制冷效果非常差,对其检查发现,其盘管风机的进出水管安装时安装错误,进水管和出水管位置互换了,请问这样影响制冷效果的吗?
免费打赏
black_hawk2000
2010年06月01日 14:30:43
2楼
有没有老大帮帮忙啊:kiss:
回复
zhadan1980
2010年06月01日 15:19:44
3楼
使用多年才出现的问题?
一般是下进上出,如果反过来的话会影响效果,但是你的这个问题是最近才出现的,你先看看是不是房间人员增加了,增加了什么设备或者风机盘管是不是设备故障等等
回复
sd6600
2010年06月01日 15:22:45
4楼
你那句”最近发现“,看起来不是安装错误的原因吧,再查查问题啦
回复
star0371
2010年06月05日 21:50:48
5楼
一般是下进上出,如果反过来的话会影响效果,但是你的这个问题是最近才出现的,你先看看是不是房间人员增加了,增加了什么设备或者风机盘管是不是设备故障等等
回复
枪骑兵81
2010年06月08日 10:39:35
6楼
一般是下进上出,如果反过来的话会影响效果,但是影响不是很大,而且你的这个问题是最近才出现的,所以应该不是这个原因造成的。先看看电动阀有没有坏
回复
huibaobao0201
2010年06月08日 10:51:58
7楼
:handshake
回复
ziyiyinzhe
2010年06月08日 20:56:20
8楼
这个现象是存在很久,最近才发现;还是最近发生,最近发现?这很重要!!!
回复
kikiko
2010年06月09日 15:31:27
9楼
风盘一般是下进上出的水循环,如果接反了会影响换热效果,最好调整过来
回复