请教各位同行:车间自喷的火灾延续时间是多少?规范上好像找不到啊!
请教各位同行:车间自喷的火灾延续时间是多少?规范上好像找不到啊!
2楼
一个小时
回复
3楼
<
<自动喷水灭火系统设计规范>
>17页:除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于1h确定。
自动喷水灭火系统设计规范>
回复
4楼
:victory:
回复
5楼
同意三楼的意见
回复
6楼
同意三楼一间!我也是找了一个小时才找到的!:L
回复
7楼
三楼真是好眼力啊~~
回复
8楼
一般都一个小时吧。。
回复
9楼
初学者继续关注中
回复
10楼
真是好眼力啊三楼~~
回复