水泵问题
tailofdream
2005年09月07日 10:08:03
只看楼主

一台生活水泵,运行几分钟后断路器自动断开,屡试不爽,高手指教一下可能是什么原因阿?

一台生活水泵,运行几分钟后断路器自动断开,屡试不爽,高手指教一下可能是什么原因阿?
免费打赏
elecnet
2005年09月07日 10:16:05
2楼
或断路器整定不合适或者过载了.
回复
zphujie
2005年09月07日 11:11:46
3楼
是热继电器动作还是空气开关动作?
回复
xianliangli
2005年09月07日 18:45:06
4楼
回复
nlb
2005年09月07日 19:04:37
5楼
先观察一下电机运行电流是否超过额定值。
回复
lsg0922
2007年12月06日 16:09:47
6楼
1、先看水泵发热正常不?(一般几分钟不会发热厉害)排除过载的可能。
2、根据功率计算水泵的电流大小,在看热继电器的整定值是否正确。
3、如果以上问题都不存在,则看电机有没有漏电,可能是漏电保护动作。
回复
woshihuaxinren
2009年07月30日 10:17:35
7楼
根据出口压力调整出口门
回复
加肥猫
2009年07月31日 09:34:16
8楼
有电机过载嫌疑,建议查看电机运行电流曲线,是否有故障嫌疑
回复

相关推荐

APP内打开