住宅配电总是让我挠头的几个实际问题,请来看一下
z_yigang
z_yigang Lv.6
2005年09月07日 01:57:05
只看楼主

空调配电回路总是让我挠头 1、住宅客厅内30~40平米面积是留单相还是三相空调插座?据我了解单相空调最大只能3匹,3匹功率够用吗?所以一般超过35平米我都留三相空调插座 2、三相柜式空调插座采用三相漏电断路器是采用3P还是4P?审图人员和供货商说应用4P,我一般直接就用4P,省得麻烦,其实我有不同想法: 不知三相空调配出零线吗?如果不配出零线,3P才对(好像三相空调插座是四孔的,那么应当是三根相线、一根地线,哪来的零线)

空调配电回路总是让我挠头
1、住宅客厅内30~40平米面积是留单相还是三相空调插座?据我了解单相空调最大只能3匹,3匹功率够用吗?所以一般超过35平米我都留三相空调插座
2、三相柜式空调插座采用三相漏电断路器是采用3P还是4P?审图人员和供货商说应用4P,我一般直接就用4P,省得麻烦,其实我有不同想法:
不知三相空调配出零线吗?如果不配出零线,3P才对(好像三相空调插座是四孔的,那么应当是三根相线、一根地线,哪来的零线)
3、如果住宅采用三相配电进户,那么单元电表箱将因采用三相电表而变得很大,怎么布置啊?
有一个工程就是这样不得已变更分成两个电表箱子,您们是怎么办的啊?求教!
还有一点不明:建筑电气设计中有没有380V的两相用电设备?

1126029402197.GIF

免费打赏
xyftqxia
2005年09月07日 08:54:13
2楼
关注中。。。
回复
板桥傻子
2005年09月07日 09:17:57
3楼
1.空调按40W一个平方,40个平方是1.6KW,单相够了.
2.三相空调里还有好多设备是单相的,比如说控制回路.
3.表箱大也没办法啊,表就这么大.
回复
luozi8250
2005年09月07日 10:25:46
4楼
1::不用三相空调
2::三相柜式空调::给控制箱子5根线,但是不能用4级开关::你给我一个用四级开关的理由!!!
3::如果住宅采用三相配电进户::用三相电表.没问题的
回复
z_yigang
2005年09月07日 10:36:43
5楼
楼上好像没明白我的2、3条意思
2、漏电断路器须采用零序互感器,若配出三根相线+保护线则采用3p漏电断路器;若配出三根相线+零线+保护线则采用4p断路器
3、如果住宅采用三相配电进户,那么单元电表箱将因采用三相电表而变得很大,怎么布置
回复
lpoi
2005年09月07日 10:53:03
6楼
1,40平米的房间不需要三相空调。
2,三相空调插座应使用漏电4P,因为三相空调要接地而且里面的控制电路要220v控制的,我在设计中也犯过那样的错误!!
回复
liang407
2005年09月07日 10:59:06
7楼
1、肯定不能采用三相空调了,不管房间怎么大了,因为住宅用户不应给配三相电源。
2、三相空调肯定是5线的,因为里面有单相的设备。
3、单元箱的三相表是肯定要配的了,大只能在做一个隔离电气箱了。
回复
ahei1983
2005年09月07日 14:27:59
8楼
你这里面涉及了几个敏感又没有定论的问题:
1三极与四极开关的问题
2大面积住宅空调供电是不是应分开单独设置
3别墅都是三相的,但也是给人住的,没问题。我想主要是面积小了三想不好平衡把。
回复
李兴龙机电科技
2005年09月07日 14:39:50
9楼
还有一点不明:建筑电气设计中有没有380V的两相用电设备?---肯定有。
回复
工夫茶
2005年09月07日 15:23:17
10楼
如果是普通住宅没必要用三相,除非你采用户式中央空调。
回复
lila-xizi
2005年09月08日 15:59:04
11楼
用3P还是4P的开关,一直是想弄明白的事情
回复